Дэвид Локбаум: поучительные притчи об АЭС

278,215 256
 

Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №414074
Дискуссия   209 0
Почти как у детей: отдай мои куклы, и забери свои тряпки.

Fission Stories #89: License for Sale

или

Лицензия на распродажу

В начале 1980, NRC предложила штрафануть компанию Tennessee Valley Authority на  $29,000 за происшествие на АЭС Browns Ferry в Алабаме. 6 декабря 1979 TVA перезапустила блок-3 Browns Ferry после останова на перезагрузку топлива. Пробка, которой затыкается бетонный контейнмент вокруг корпуса реактора,



была снята для доступа внутрь корпуса реактора. Пробку положили на место, но к перезапуску реактора она не была должным образом герметизирована. Чтобы внутри контейнмента была нейтральная атмосфера, персонал вытеснил оттуда воздух азотом. Так как пробка лежала абы как, азот вытекал со скоростью в десять раз выше обычной, и заметно выше допустимой по соображениям безопасности для персонала внутри здания реактора.

NRC особо взбесило то, что TVA фиксировала повышенную утечку при рутинных проверках каждые 8 часов, но как ни в чем не бывало продолжала эксплуатацию блока в течение 4-х дней, пока не добились герметизации пробки.

Дело взяли в свои руки юристы TVA и указали NRC, что у них хотелка еще не выросла: и  NRC и  TVA, оба были на тот момент федеральными учреждениями, и ни одно не было выше другого шрафовать друг друга. Подключившимся юристам NRC пришлось признать, что по букве закона юристы TVA правы. Но, добавили юристы NRC, как мы промежду прочим, они выписывают штраф за недосмотр в ядерной энергетике руководствуясь Законом об Атомной Энергетике от 1954 (the Atomic Energy Act of 1954), по которму NRC вчиняло гражданские иски к владельцам АЭС когда они нарушали правила ядерной безопасности NRC или умышленно, или достаточно грубо.  NRC  любезно дало знать TVA, что пока вопрос о старшинстве двух федеральных агентств не будет разрешен, она,  NRC, не имеет должных полномочий выдать лицензию на эксплуатацию АЭС Sequoyah в Теннеси, также принадлежащую TVA.

Осознав, что она выигрыет локальную стычку ценой в пух и прах проигранной войны, TVA живенько капитулировала, и в ответ написала в NRC:

"TVA привержена безопасной эксплуатации ядерных установок. Это полностью распространяется на поддержку со стороны TVA всей программы инспекций и указаний со стороны  NRC. Мы полагаем, что строгие инспекции и исполнение указаний  NRC жизненно важны для безопасной работы ядерных реакторов. Совет Директоров TVA, насколько это в его силах,  строго следует политике сотрудничества с NRC."

TVA перевела NRC штраф в $29,000 за происшедшее на Browns Ferry уже в  январе 1980, а еще через месяц  получила лицензию на эксплуатацию блока-1 АЭС  Sequoyah. Примечательно, что это была первая АЭС после катастрофы на блоке-2  Three Mile Island в марте 1979, которая получила лицензию на запуск.

Так что берем на заметку?

NRC зафиксировала, что TVA  в течение нескольких дней эксплуатировала блок-3 Browns Ferry с грубым нарушением федеральных законов о ядерной безопасности. Первоначально TVA попыталась уклониться от ответственности. NRC не будь дурак, пошел на шантаж и поставил TVA на счетчик, пригрозив отказом  в лицензии на запуск Sequoyah до тех пор, пока черная метка за Browns Ferry не будет проплачена.

Со стороны оно  занятно, но если подумать, то за эту свару кто-то или оба вполне заслужили медаль за обострение умопомешательства.
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №415897
Дискуссия   507 1
Fission Stories #90: Dutch Boy Needed

Тут не без игры слов, и можно перевести двояко:

Где же этот толковый голландский пацан?

или

Подать сюда необрастайку Dutch Boy Refresh (***)!

(***) Dutch Boy Refresh --- это каноническая, дурного болотного цвета американская краска для внутренних помещений, в которую напихано много соды, так что она эффективна закрывает дурно пахнущие места и, одновременно, на ней не заводится плесень



24 мая 1993, сотрудники блока-2 АЭС Millstone  в Коннектикуте обнаружили, что корпус вентиля системы выпуска воды из первичного контура реактора PWR пИсает двумя паровыми гейзерами. Назначение этой системы постоянный небольшой отбор воды из первичного контура для фильтрации и очистки от радиоактивных примесей перед последующей закачкой обратно в реактор.

Из писающего вентиля вода лилась внутрь бетонного контейнмента вокруг стального корпуса реактора. Все попытки справиться с утечкой провалились. Но поскольку утечка была в допустимых пределах, то реактор перезапустили..

Через десять дней, 4 июня, на АЭС попытались заткнуть утечку, закачав в корпус вентиля пастообразную массу. Для впрыскивания этой пастообразной массы в корпусе вентиля просверлили дырочки. По генплану ремонта пасту в места утечек должна была затащить сама вода. Потом паста должна была застыть и заткнуть места утечек. Успех был полный, но только на один час, после чего вентиль продолжил пИсать. .

Как сказал когда-то американский комик, актёр, фокусник и писатель W. C. Fields: "Не вышло с первого раза? Попробуйте еще и еще. Но потом прекратите это безобразие, ведь нельзя выставлять себя конченым придурком. "

Конченые придурки на АЭС Millstone сделали 28 (!) попыток заткнуть упрямую протечку. Они изрешетили корпус вентиля до такой степени, что он просто треснул. Теперь лило сверх всех пределов, и 5 августа реактор остановили.

Так что берем на заметку?

Не тресни корпус вентиля, так эта банда придурков на Millstone все еще продолжала бы впрыскивать в него свою пасту. Где же был голландский умник, когда так был нужен толковый совет?

В обсуждаемом эпизоде первая попытка закнуть протечку была в рамках общепринятой практики. Она не сработала.  Попытаться еще разок тоже было в рамках правил. И третья и последующая попытки с вариациями тоже можно было бы оправдать, но до каких пор?

Как и когда попытки превращаются в ловушку? Элементарно, Ватсон: надо выработать определеные критерии провального провала. После первого провала надо не просто поворять попытки, а вносить что-то радикально новое, что могло бы оправдать последующие судороги..
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №417784
Дискуссия   189 0
Fission Stories #91: True Grit

или

Ни и песочек!

или

Вот это палки в колеса!

В начале 1995, во время останова блока-2 АЭС Indian Point в  New York на перезагрузку топлива, лопатки турбины пропустили сквозь душ Шарко.



Такая ковка лопаток турбины песком, разогнанным до высокой скорости специальным генератором, улучшила работу лопаток и продлила жизнь турбины.

В июне того же 1995 реактор перезапустили, и вскоре после запуска вышел из строя насос откачки нагревателя. Персонал обнаружил, что песочек, которым обдували лопатки турбины, попал внутрь насоса и заклинил его. Насос привели в чувство.

27 января 1997 у реактора вдруг ни с того, ни с сего упала мощность. Раз такое дело, то во вторичном контуре надо было понизить подачу воды в парогенератор. Умные приборы эту потребность зафиксировали и подали автоматический сигнал подзакрыть подобающие вентили.

Из четырех вентилей три команду просаботировали. После памятного душа Шарко, песочек физически заклинил эти вентили, и они ни тпру, ни ну.

Забастовавшие вентили осложнили ситуацию, но в данном конкретном случае это не было критически опасно. Но в случе других ЧП заклинившие вентили могли иметь и серьезные последствия.

27 мая 1997 NRC выписало владельцам АСЭС штраф в $205,000. Но из них только  $50,000 были за описанные песчаные палки в колеса, все сверх этого было за накoпившиеся к тому времени не менее серьезные нарушения техники безопасности на АЭС.

Так что берем на заметку?

Застопорить АЭС душем Шарко случается не так и часто, а вот краской вдоль и поперек. Ну какой владелец дома не красил свои рамы, чтобы удивиться, что они перестали закрываться? Можно только охренеть, насколь часто на АЭС оборудование перестает работать после покраски. У NRC есть примечательный, хоть и неполный список таких случаев.

Заклинание медиков: "в первую очередь, не повреди больному!". Его аналог в профилактике на АЭС "если оно не сломалось, не ломайте!". В обсужденном случае ремонт  аппарата А закончился выводом из строя аппаратов Б и В.
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №418761
Дискуссия   199 0
Комментировать нечего, надо просто прочитать....


Фукусима, четвёртый блок - снова о здании

AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 09.05.2012

Состояние четвёртого блока АЭС "Фукусима Дайичи" в Японии за последние дни вновь привлекло к себе внимание экспертов и журналистов.

Компания TEPCO начала проводить долгосрочное мероприятие по извлечению облучённого топлива из бассейна выдержки блока №4. На первом этапе компания сооружает временную конструкцию рядом с блоком, где будут располагаться кран и иное необходимое оборудование.

В этой связи вновь начали раздаваться голоса о том, что точное состояние реакторного здания четвёртого блока, пострадавшего при взрывах водорода в марте 2011 года, доподлинно неизвестно, и есть угроза его обрушения.

На пресс-конференции 7 мая 2012 года японский журналист-фрилансер Кино задал ряд вопросов о четвёртом блоке официальному представителю регулирующего органа NISA.

Приводим ниже краткий перевод текста разговора между журналистом и регулятором. Английский текст разговора и видеозапись беседы на японском языке доступны по адресу http://fukushima-dia…reactor-4/.

Касаемо состояния четвёртого реактора, кто-либо проводил обследование здания?

Имеете в виду, на предмет наклона?

Да, наклона и других вопросов.


Мы изучили уровень воды в бассейне выдержки блока №4 и подтвердили, что у него нет уклона.

Кроме уровня воды, искал ли кто-нибудь наклоны у здания?

Так как мы подтвердили, что (у уровня воды) нет уклона, то мы считаем, что со зданием нет проблем.

Я не могу понять, как вы могли сделать вывод о том, что здание не деформировалось, только посмотрев на уровень воды. Этого недостаточно. Кто-нибудь осматривал здание хотя бы снаружи?

Нет, этого никто не делал.

Изучал ли кто-нибудь состояние грунта вокруг реакторного здания?

Нет, я не думаю.

Некоторые говорят о неравномерном проседании грунта вокруг четвёртого блока. Вы даже этого не знаете?

Землетрясение могло вызвать проседание почвы на площадке АЭС "Фукусима Дайичи". Но здание расположено на скальных породах… Оценка сейсмостойкости здания была выполнена по самым жёстким стандартам.

Резонно предполагать, что фундамент здания блока был повреждён. Оценивали ли вы - полностью ли безопасно состояние фундамента?

Мы укрепили бассейн выдержки четвёртого блока, основываясь на наиболее строгих расчётах сейсмики.

Нет, я имею в виду другое, не только укрепление здания над поверхностью. Можно предположить, что фундамент здания повреждён, и что наблюдается неравномерное проседание почвы вокруг здания. Как вы можете гарантировать, что у здания блока не появился наклон?

Если у здания четвёртого блока появится наклон, мы заметим это, измеряя уровень воды в бассейне выдержки. Наш инспектор недавно был в здании и подтвердил его безопасность визуально.

Ok. То есть, у вас нет плана обследовать здание снаружи?

Я не слышал о каком-либо плане по обследованию здания снаружи.
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Свой
 
Слушатель
Карма: +27.13
Регистрация: 05.12.2008
Сообщений: 7,522
Читатели: 11
Цитата: NetGhost от 13.04.2012 20:58:02
Ну лана сша, там в атомной энергетике давний и прочный бардак.
Но чё французы так расслабились - не понимаю. То сотня человек радиоактивностью из вентиляции надышится, то блочные трансформаторы взрываются, то вот теперь аж двойной пожар на блоке, да еще не где-нить а аж на ГЦН!
У нас бы за подобное расстреляли за оврагом.
Сталина у них им не хватает, вот что.



А вы знаете, что такое "Настоящий Сталинский порядок"?

Пару лет назад на Нововоронежской АЭС согласно графика техобслуживания были заменены два крана: для слива воды и гидравлики. Вдаваться в подробности не стану, дабы случайно никого не подставить. Для приема работ ВЫСОКОЙ КОМИССИЕЙ пропускная способность кранов должна была быть проверена специальным расходомером. Сиречь — комплектом из мерного ведра и секундомера.
Начальник техотдела послал работягу к уборщице за ведром — но КОМИССИЯ сказала: «Хрен вам! Принимать работы на АЭС с помощью непонятно какого ведра мы не будем. Ведро для такой специальной цели должно быть специальным».
Начальник сказал: «хорошо» и попытался заказать ведро в хозчасти. Но там для изготовления инструмента затребовали от него полный комплект чертежей: размер, материал, форму. Отдельно на донышко, стенки, ручку и изделие целиком.
Прикинув, что ценник ведра стремительно прыгает со 100 рублей куда-то за 10 тыр, Начальник попытался тупо купить ведро в магазине — но хрен там. Купить за свой счет он не мог — непонятно, как ставить ведро на баланс и выдавать КОМИССИИ, а купить ведро за счет АЭС он не мог, поскольку любые закупки госпредприятия, согласно инструкции, требовали проведения тендера. Причем — через Москву.
Вконец офанарев от такой проблемы, Начальник позвонил нам и попросил купить и прислать ведро «в комплект» к кранам, благо нам, как частникам, никакие тендеры для этого не требовались. И мы купили. Не хухры-мухры, а настоящие немецкие мерные ведра по 270 руб за штуку.
Но хрен вам!!!!! Оказалось, что немецкий мерный инструментарий КОМИССИЮ не устраивает. Ей потребовался сертификат российской метрологической службы. Таким образом ведра поехали на Парнас, где их 2 недели (!) за 1500 рублей (!) изучали какие-то специально обученные ученые специалисты. И пришли к выводу, что немецкие ведра для измерения объемов российской воды все-таки пригодны.
КАТАРСИС:
Командировка выписана, билеты куплены, гонец «под парами» — а посланная за ведрами на Парнас машина стоит в пробке на Лиговском проспекте. Поскольку время поджимало, мы идем в подсобку, берем у уборщицы ведро и литровую банку из-под хлорки, заливаем воду из-под крана, отмечая уровни маркером, а затем отправляем гонца в Воронеж с этим «изделием». Отсканированный сертификат метрологической службы отправляется следом по электронной почте.
И вуаля: ВЫСОКАЯ КОМИССИЯ благополучно подписывает акт приемки! Скорость наполнения ведра уборщицы, но с метками от маркера ее вполне устроила.
Что касается ведер, то их судьба тоже оказалась весьма примечательной. Благодаря наличию сертификатов, они приняли активное участие в обслуживании реакторов ПЛ «Юрий Долгорукий», после чего отмыты от масла (интересно, чего они там мерили этими ведрами?) и ныне отправились на работу в Индию. Что характерно, от секундомеров индусы отказались. Сказали, этого добра у них у самих хватает. А вот сертифицированные ведра-а-а...Веселый

Интересно, мне одному кажется, что это дурдом, а не "порядок"?

PS Будет забавно, если участники данной ветки сами принимали участие во всей этой истории.  :P
СО2 - газ жизни и фотосинтеза! Сжег в лесу бак топлива - накормил Бемби!
  • +0.00 / 0
Maxzz.
 
russia
Волгоград
48 лет
Слушатель
Карма: +1.40
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 2,874
Читатели: 0
Тред №422423
Дискуссия   195 0
Fission Stories #92: San Onofre’s Allegators

Жалобщуки из Сент-Онофре

NRC очень серьёзно относятся к заявлениям, касающимся вопросов безопасности. В штаб квартире организации есть специальный советник, занимающийся мониторингом  процедур приёма, обработки и реагирования на получаемые заявления, имеет соответствующий персонал во всех четырёх региональных офисах, который занимается обработкой заявлений. Есть даже специальный сайт, посвящённый заявлениям.

В 2009, 2010, 2011 гг. станция в Сент-Онофре имела, и, вероятно, будет иметь в 2012 г. сомнительную честь быть лидером по количеству отправленных тамошним персоналом заявлений в NRC.  Работники станции Сент-Онофре присылают в NRC больше заявлений о проблемах безопасности, чем работники любой другой станции США.

Жалоб больше, чем даже со станции во Флориде.

Более того, Сент-Онофре не просто чуть-чуть выделяется на общем фоне.

В 2009 году было присылано 33 заявления - вдвое с лишним раз больше, чем занявшая второе в этом рейтинге место станция.

В 2010 году было прислано 57 заявлений – больше, чем сумма присланных из четырёх следующих в рейтинге мест.

В 2011 году жалобщуки взяли отпуск и прислали всего лишь 23 заявления, на одно заявление больше, чем следующая в списке станция в Susquehanna.

И в 2012 году станция Сент-Онофре продолжает лидировать.

С января 2008 года NRC получил из Сент-Онофре 137 заявлений, Susquehanna со своими 86 остался далеко позади.

Как должна была работать система? Предполагалось, что работники станций смогут сообщать о беспокоящих их ситуациях с безопасностью надзирающим органам и своим омбудсменам, будучи уверенными, что в ответ не будут репрессированы руководством станций, и оно, руководство, будет вынуждено отнестись к поднятым вопросам ответственно.

Но на Сент-Онофре это не работает последние несколько лет.

Работникам Сент-Онофре приходится обращаться со своими заявлениями в NRC, хотя все эти вопросы должны  решаться в рамках внутристанционных процедур. Вероятно, они или боятся докладывать о проблемах своему руководству, или полагают, что это бесполезно, или уже докладывали, но их доклады были проигнорированы.

В любом случае, так быть не должно.

Так что берем на заметку?

Есть теория, что быть частью больших чисел безопаснее. Но вряд ли теория говорит именно об этих числах.

Кто-то может быть в верху списка NRC в каком-то году. Но этот кто-то не должен быть одним и тем же несколько лет подряд.

Если работники не доверяют компании в вопросах безопасности, то почему официальные, избранные власти ей должны доверять?

NRC не даст разрешения на запуск 2 блока в Сент-Онофре, до тех пор, пока не будет определена и устранена причина эрозии труб в парогенераторе, и не менее важно настоять на том, чтобы руководство станции устранило причины, по которым доверие работников станции к нему также истончилось.
Отредактировано: Maxzz - 22 май 2012 19:54:39
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №422475
Дискуссия   206 0
Fission Stories #93: Byron’s Twins

Близнецы Байрона

На схеме АЭС рядом с реактором PWR  (аналог нашего ВВЭР) желтым нарисован теплогенератор внутри реактора, поставляющий через синий теплообменник красный пар в энергетические турбины



На АЭС Byron в Иллинойсе стоят два блока с реакторами  PWR.

На АЭС Braidwood в Иллинойсе стоят два таких же реактора.

Эта парочка из парочки реакторов в каждой словно близнецы. Конструктивно они так похожи, что и их компания-владелец Exelon, и NRC часто вопсринимают их как единое целое. Например, 5 июля 2000  Exelon подала одну групповую заявку в NRC на повышение мощности каждого из четырей реакторов на 170 мегаватт тепловых. И NRC выдала чохом на все 4 реактора сразу разрешение на это.

Близнецы близнецами, нo между блоками Byron и Braidwood были вполне заметные отличия. Помноженные на различия в устройстве двух блоков Byron, они привели в конце концов к заглушке недавнего перезапуска реакторов экстренным остановом.  

Именно, 6 февраля 2012, операторы блока-2 АЭС Byron довели после перезапуска мощность реактора до 25%. В этот момент, согласно правилам перезапуска, надо было выровнять подачу воду в парогенератор. На блоках с реактором PWR типа установленных на Byron и Braidwood, протекающая сквозь реактор вода нагревается свыше 550°F (288  °С), но не закипает из-за высокого давления в 136 атм. Эту воду прогоняют сквозь радиатор-теплообменник из тысяч теплообменных трубок, она передает через стенки тепло воде второго контура, которая вскипает и паром крутит турбины. Потеря вскипевшей воды компенсируется системой подпитки, закачивающей конденсированную из отработанного пара воду в парогенератор.

На блоках  Braidwood в ситеме подпитки при перезапуске работает контрольная автоматика: если какие-то вентили закрываются, она открывает другие, чтобы уровень воды в парогенераторе стоял на одном и том же номинальном уровне при любой скорости генерации пара.  

А вот на АЭС  Byron в процессе перезапуска уровень воды контролируется вручную. А вентили разнокалиберные, так что закрыв один наполовину часто надо приоткрыть взамен другой более чем наполовину и наоборот.

Чтобы жизнь медом не казалась, тренажер перезапуска на АЭС Byron годился для имитации работы системы подпитки воды только на блоке-1. А на блоке-2 система подпитки вела себя совсем не так, и операторы соответствующую процедуру для блока-2 на тренажере не прорабатывали ни разу.

В тот злосчастный день полеты не задались. Оператор закрыл один вентиль, открыл для компенсации другой, но слишком широко. Получился перебор с подачей воды --- ее в парогенератор  пошло больше, чем превращалось в пар. Другой оператор приметил растущий уровень воды и дал знак тревоги оператору у контрольного щита. Оператор подкрутил вентиль, но уровень в парогенераторе продолжать лезть вверх (Грубо говоря, пар в турбины должен идти сухим, так как мокрый пар с капельками воды лопатки турбины раздолбает. А при высоком уровне воды осушитель пара не справится. )
При уровне воды выше   80.8% реактор идет на останов автоматически. Когда растущий уровень воды перевалил за 70%, и продолжал расти к контрольной точке, старший смены операторов скомандовал "экстренный ручной останов".

Ручные меры сработали. Перезапуск блока-2 завершился за считаные секунды остановом блока-2.

Что берем на заметку?

Операторов блока-2 АЭС Byron загнали в ловушку. На АЭС Braidwood стандартом при этом уровне мощности был переход на подпитку с автоматическим выравниванием уровня воды при работе вентилей системы подпитки. А вот на АЭС   Byron операторы должны были отрабатывать выравнивание уровня вручную, что значительно услoжняло их задачу.

В придачу к этим сложностям, операторы были скованы в своих действиях и вообще никакой  тренажерной подготовкой к этим действиям. Они знали, как работает система подпитки блока-1, а на блоке-2 им фактически надо было догадываться, как же в реале работает система подпитки парогенератора на этом реакторе.

Не только операторы, но и окрестное население вокруг блока-2 Byron, да и любого такого реактора в США, были в ловушке.  В описанном случае операторы не имели практически никакой подготовки и не справились с контролем систем реактора, что и привело к незапланированному останову.  Хуже, что операторы на АЭС всей страны были натренированы даже хуже, чем в описанном случае, несмотря на Severe Accident Management Guidelines (Руководство по Ликвидации Последствий Тяжелых Аварий), задуманной для предохранения аборигенов от последствий аварии рода Фукусимской. Горькая правда в том, что тренировка операторов по предписанным этим Руководством действиям совсем никудышна и их не отрабатывают на тренажерах, имитирующих зал БЩУ. А окрестному населению внушают, что они защищены операторами, безукоризненно претворяющему в жизнь все предписанные действия в условиях даже крайнего напряга при реальных авариях.

NRC следует вставлять операторам должную клизму, чтобы они были готовы защитить окрестное население в случае аварии. Оно не заслуживает операторов с неадекватными подготовкой и тренировкой.
Отредактировано: Dobryаk - 23 май 2012 13:02:55
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №422477
Дискуссия   184 0
Ув. Махzz,

огромное спасибо за помощь! Я просто зашиваюсь с временем...
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Maxzz.
 
russia
Волгоград
48 лет
Слушатель
Карма: +1.40
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 2,874
Читатели: 0
Тред №424820
Дискуссия   197 0
Fission Stories #94: VY Why?

В-Я, ну накуя?



NRC в своём инспекционном отчёте от 16 апреля 2012 года (который можно найти на сайте библиотеки ADAMS по номеру ML1207A414) присвоило зеленый (наинизший по четырёхцветовой шкале опасности) уровень двум отказам оборудования на станции Вермонт Янки (В-Я).

Первая история началась еще 23 ноября 2009, когда работники, осматривая  насос, подающий техническую воду, заметили, что смотровое оконце для контроля уровня масла в насосе грязное и замутненное. (Насос технической воды забирает воду из реки и подаёт на станцию для охлаждения оборудования. Работники каждые 8 часов проверяют уровень масла в насосе.). Всё честь по чести было занесено в акт технического состояния.

9 декабря 2009 года когда ремонтники, обнаружив низкий уровень масла, составили другой акт,  что на смотровом оконце  есть тёмная полоса, закрывавшая уровень масла, из-за чего его стало сложно определить. 10 декабря ремонтники долили масла, со стеклом же никто ничего делать не стал.

31 января 2010 рабочий, проходя мимо насоса, услышал странности в звуке работающего насоса. Он посмотрел на смотровое оконце – на первый взгляд, уровень масла был требуемым. Но при более внимательном осмотре, оказалось, что масла не видно вовсе, а то, что казалось его уровнем, было, на самом деле, следом на стекле от масла, появившемся с годами. Насос остановили, корпус вскрыли, и из мотора повалил дым. Дальнейший осмотр показал, что из-за отсутствия масла полетели подшипники мотора.

Ремонтники поменяли мотор насоса. И смотровое стекло, наконец.

Вторая история приключилась 14 сентября 2011 года. На БЩУ пришёл сигнал об отказе одного из источников бесперебойного питания (ИБП), установленных в 1990 для резервного питания нескольких клапанов труб, подсоединенных к реактору. Каждый ИБП состоит из батареи аккумуляторов и дизель-генератора, подключаемых при потере внешнего питания станции.

Ремонтники обнаружили, что отказал тахометр дизель-генератора. Муфта, соединяющая двигатель генератора и тахометр – гибкая конструкция, состоящая из стальной втулки и полиуретанового стержня. Полиуретан состарился, конструкция потеряла гибкость и разрушилась.

При ремонте этого ИБП ремонтники установили, что во втором ИБП аналогичная деталь прослужила такой же срок. Был выписан наряд на замену муфты тахометра второго ИБП при перезагрузке топлива, запланированной на 8 октября 2011.

30 октября 2011 наряд был отменен, и замена муфты отложена на 30 июня 2012.

19 ноября 2011 года муфта накрылась, отказавшись работать дольше, чем ее сестра.

Ремонтники ее, наконец, заменили.

Так что берем на заметку?

Атомные электростанции – это большие промышленные объекты. Неприятности могут случаться, и они случаются.

Но когда неприятности, которые могли и должны были быть предупрежденными, складываются с неприятностями, которые должны были произойти неминуемо, неприятностей становится слишком много.

Второй случай еще как-то можно объяснить. Муфты тахометров генераторов ИБП не были включены в планы замен, т.к. производитель не указал срок их службы. После первого отказа ремонтники установили, что со вторым ИБП вскоре произойдёт то же, и попытались заменить часть до её отказа. После второго отказа, и тщательного изучения детали, был установлен 12-летний срок ее работы  до замены, во избежание повторения ситуации.

Но вот первый случай – дело другое. Было установлено, что смотровое оконце дефектно. С этим дефектным смотровым оконцем насос работал неделями при недостаточном уровне масла. Никто не позаботился о замене стекла, до тех пор, пока отсутствие масла не привело к порче мотора. И вот только тогда стекло заменили. Опоздали на дни, попали на бабки.
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №424858
Дискуссия   171 0
Класс, Махzz! Спасибо огромное от замороченного службой!
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №426665
Дискуссия   491 3
Fission Stories #95: Deep Spent Fuel Pool Fishing

или

Рыбалка в глубинах бассейна выдержки топлива

В ходе останова на перезагрузку топлива в 1979 на АЭС Pilgrim к югу от Бостона и черт те как далеко на север от Майами, персонал был занят загрузкой свежих, т.е., необлученых  топливных сборок в бассейн выдержки (напомню, что со свежими ТВС можно и обниматься и целоваться без риска для фаберже, конечно, без клинча навечно). Как всегда, они цепляли мостовым краном очередную ТВС на инспекционном стенде и опускали ее в ячейку кассеты на дне бассейна выдержки.

Собственно испекционный стенд (inspection stand) показан на Рис. 1, где у вертикальной стойки стоит ТВС, и указан отсек бассейна выдержки для свежего топлива (new fuel vault).



На Рис. 2  видны рельсы-мосты, по которым ездит мостовой кран. Сам кран не виден, он за спиной фотографа. Видна также перезагрузочная машина (refueling platform), оседлавшая бассейн выдержки и которая может доехать до головки реактора. Она приподымает ТВС и все еще под водой, по специальному каналу, везет ТВС в висячем положении до реактора, который выше макушки в воде, и опускает его в реактор. Или наоборот.

                                               

Опустивши очередную свежую ТВС в свою ячейку кассеты, работяги скомандовали крановшику "Вира" для извлечения устройства захвата ТВС. И в этот момент прозвучал сигнал аварийной тревоги в зале перезагрузки. Приглядевшись, операторы обнаружили, что в устройстве захвата крана висит облученная (!) ТВС. Они тут же скомандовали "Майна!" и опустили этy жутко радиоактивную ТВС в ячейку кассеты.

Как оказалось, свежую ТВС вставили в ячейку по соседству с облученной. Захват крана проскользнул через перегородку, отделявшую отсек для свежего топлива от канала транспортировки отработанного топлива. Крановщик заметил, что захват крана подцепил отработанную ТВС только тогда, когда ТВС уже была настолько близка к поверхности заполнявшей бассейн воды, что ее облучение запустило приборы радиационного контроля.

В норме презагрузочная платформа таскает ТВС под слоем воды из басейна выдержки в стенд для подготовки и инспекции целостности ТВС и далее в реактор, и сконструирована так, чтобы над макушкой ТВС было всегда не менее 8 футов воды, которая обеспечивает биологическую защиту персонала от облучения отработанными ТВС.

Онако они использовали мостовой кран, не предназначавшийся таскать облученное топливо, и у крана никаких предрассудков против выдернуть ТВС из воды не было. И он выдернул бы, если бы операторов крана не остановил сигнал радиационной тревоги.

Так что берем на заметку?

Своей удочкой персонал Pilgrim чуть не выловил гигантскую поклевку. Им необыкновенно повезло, что они не успели разглядеть свою поклевку, что ушла взад под воду, с короткого расстояния: радиация облученого ТВС дарит летальную дозу за несколько секунд.

Именно из-за риска летального облучения и перезагрузочная машина, и машина инспекции и подготовки ТВС, сконструированы так, что поднять ТВС выше предельной высоты невозможно. Когда же персонал начинает шарить по бассейну выдержки и таскать там ТВС другими подъемными устройствами, то такого ограничения уже нет. Пресоналу ни в коем случае нельзя было даже приближаться с мостовым краном к облученому топливу и пользоваться мостовым краном, и он чуть было не заплатил предельную цену за эту небрежность.
Отредактировано: Dobryаk - 05 июн 2012 17:46:32
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Callisto
 
40 лет
Слушатель
Карма: +2.26
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 104
Читатели: 0
Цитата: Dobryаk от 05.06.2012 16:24:50
Своей удочкой персонал Pilgrim чуть не выловил гигантскую поклевку. Им необыкновенно повезло, что они не успели разглядеть свою поклевку, что ушла взад под воду, с короткого расстояния: радиация облученого ТВС дарит летальную дозу за несколько секунд.

Ого, это не фигура речи, действительно хватит секунд?
Запомните ребята, военная техника всегда движется по главной дороге. Даже если она пересекает автомагистраль, ломая боковые отбойники.
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Цитата: Callisto от 06.06.2012 22:27:50
Ого, это не фигура речи, действительно хватит секунд?

Увы, это так, почитайте предыдущие истории, например

http://glav.su/forum…msg1021150

и там речь далеко не об в обнимку с ТВС
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Callisto
 
40 лет
Слушатель
Карма: +2.26
Регистрация: 17.03.2009
Сообщений: 104
Читатели: 0
Цитата: Dobryаk от 07.06.2012 09:39:58
Увы, это так, почитайте предыдущие истории, например

http://glav.su/forum…msg1021150

и там речь далеко не об в обнимку с ТВС

Да, вы ее давно уже выложили, читал. Но там пар, горячий, Дэвид мог иметь ввиду то, что пожгло их паром, а не лучом. Ну это на мой, дилетантский взгляд, я ж не разумею что там и как. Ну и надышаться осколками деления могли. А тут гамма, с пары метров. и Несколько Секунд... Это ж как оно светит то?!
Запомните ребята, военная техника всегда движется по главной дороге. Даже если она пересекает автомагистраль, ломая боковые отбойники.
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №427819
Дискуссия   153 0
Цитата: problemsolver
Прочитав такое, остаётся в очередной раз удивиться человеческому гению, смогшему создать такое.

Называется это "антропный принцип": Господь Бог создал ядерный мир таким чтобы в нем комфортно было мне, человеку, любимому. Начиная от бомбы до АЭС. Такое скопище физических констант оказалось в комфортном диапазоне, что с осознанием этого крыша едет. Да и звезды бы вместе с Солнышком нас бы не грели, и не было бы наработки средних и тяжелых элементов в звездах, и собственно биологической жизни, не будь в природе т.н. резонанса Хойла в углероде.
Отредактировано: Dobryаk - 08 июн 2012 07:26:00
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Maxzz.
 
russia
Волгоград
48 лет
Слушатель
Карма: +1.40
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 2,874
Читатели: 0
Тред №429412
Дискуссия   176 0
Fission Stories #96: Shower Time

Время принять душ



11 февраля 1981 года реактор 1 блока АЭС Секвойя, что близ города Содди-Дэйзи, штат Теннеси находился в останове. Система отвода остаточного тепловыделения работала в нормальном режиме, обеспечивая отвод тепла из активной зоны остановленного реактора. Насос системы откачивал воду из корпуса реактора, прогонял её через теплообменник, понижая температуру воды на несколько градусов, и закачивал её обратно в корпус реактора. (см. рис. выше).

Оператор вспомогательного оборудования (ОВО), находившийся внутри здания контейнмента реактора и оператор в зале БЩУ проводили тестирование оборудования, разговаривая по внутреннему телефону.  ОВО неправильно понял команду, открыл неверный клапан. Открытый клапан создал маршрут для подачи воды в оросители, установленные под куполом здания контейнмента, которые похожи на используемые на автомойках конструкции из труб с отверстиями (см. рис. ниже).



Во время аварии данная система используется для охлаждения воздуха и пара в здании контейнмента. Но в этот раз промашка привела к распылению в здании контейнмента почти 50 кубометров воды из бака системы боросодержащей воды и из корпуса реактора.

ОВО понял свою ошибку мгновенно. Еще бы, со своего места он мог видеть, и даже, скорее всего, ощущать последствия своей ошибки. Он даже пытался сообщить о ней оператору в зале БЩУ. Но. Тот получил сигнал тревоги о понижении уровня воды в корпусе реактора. И бросил трубку, намереваясь сначала разобраться с гораздо более важной ситуацией.

Вода из реактора выливалась в здание контейнмента в течение 10 минут, пока, наконец ОВО не смог связаться с БЩУ и объяснить произошедшее. Только после этого были предприняты необходимые действия для исправления возникшей проблемы.

Что берем на заметку?

Система отвода остаточного тепловыделения одна из самых универсальных систем на АЭС. Она используется для охлаждения реактора при останове, при работе на минимальной мощности и при авариях. Она может охлаждать здание контейнмента при аварии. Она наполняет и осушает перегрузочные каналы и зону выдержки. На некоторых реакторах типа PWR она может использоваться для охлаждения бассейна выдержки. В общем, это нечто вроде станционного швейцарского ножа.

Но за универсальность приходится платить. Раз за разом эта система непренамеренно осушает реактор. В этом конкретном случае система перекачивала воду из реактора в здание контейнмента. В Вольф-Крик она откачала воду из реактора в бак системы борированной воды. На нескольких реакторах типа PWR она откачивала её в бассейн-барботер. И я, проводя тесты после перегрузки реактора в Hatch, умудрился упустить воду из корпуса реактора в часть трубопроводов системы отвода остаточного тепловыделения, которые во время перегрузки реактора были осушены.

Так что универсальность, как и монета, имеет две стороны. Можно сделать много хороших вещей, и можно сделать множество плохих.  Имея множество вариантов конфигураций универсальной системы стоит уделить максимум внимания тому, чтобы быть уверенным, что выбранный вариант конфигурации – именно тот, что нужен.
Отредактировано: Maxzz - 12 июн 2012 22:38:57
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Тред №430724
Дискуссия   190 0
Тоже в тему:


Локаут помешал проведению противоаварийной тренировки на АЭС Пилгрим

AtomInfo.Ru, ОПУБЛИКОВАНО 16.06.2012

Локаут помешал проведению плановой тренировки по действиям в условиях чрезвычайной ситуации на американской АЭС "Пилгрим", пишет "Boston Globe".

Станция попала в фокус внимания прессы с весны 2012 года, когда стало ясно, что местком №369 профсоюза работников коммунального хозяйства и ЭО компания "Entergy Corp." не могут договориться об условиях нового колдоговора.

Местком пригрозил владельцам забастовкой. В ответ на это компания пошла на локаут и отстранила 5 июня от работы около 250 членов профсоюза. Их места заняли работники других АЭС компании и временные сотрудники.

Председатель месткома №369 Дэн Харли выразил сожаление в связи с отменой тренировки: "Привлечение нетренированных работников и отсутствие подготовки их к чрезвычайным ситуациям отвратительно. Это лишний раз доказывает, что они (владельцы станции) ставят свои доходы выше безопасности персонала и общества".

Отменённая тренировка должна была пройти в среду. Такие тренировки на АЭС "Пилгрим" проводятся ежеквартально и включают в себя действия работников в условиях выбранного сценария ЧС.

В пресс-службе "Entergy" утверждают, что тренировка не отменена, а только отложена, хотя новую дату её проведения назвать затрудняются.

АЭС "Пилгрим" (Pilgrim) - одноблочная станция в Плимуте. На ней используется водяной кипящий реактор BWR мощностью 685 МВт(эл.). Энергопуск блока состоялся 19 июля 1972 года.

С 5 июня 2012 года на станции объявлен локаут, от работы отстранено около 250 членов профсоюза. Участники трудового спора с владельцами пикетируют станцию в круглосуточном режиме.
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Maxzz.
 
russia
Волгоград
48 лет
Слушатель
Карма: +1.40
Регистрация: 19.06.2008
Сообщений: 2,874
Читатели: 0
Тред №431802
Дискуссия   193 0
Fission Stories #97: His Left Foot

Его левая нога



17 мая 1998 года один из охранников АЭС Сион, расположенной поблизости от Чикаго, был доставлен в больницу с огнестрельным ранением левой ноги. Он заявил, что был ранен, когда пытался предотвратить несанкционированное проникновение на объект группы лиц. АЭС Сион была закрыта еще в январе месяце того же года, но на её территории хранилось еще некоторое количество «горячих» сборок, представляющих опасность.

На следующий день охранник изменил свой рассказ, или, по крайней мере, часть его. Нога ранена, да. Не террористами и не саботажниками, нет. Сам себе попал в ногу. В официальном отчете также сообщалось, что охранник (или скорее всего, бывший охранник) разрядил револьвер полностью, выстрелив шесть раз. Попал ли он в ногу с первого раза, или же он продолжал в нее стрелять до победного конца, в отчете не указано.

Что берем на заметку?


Иногда, чтобы не было скучно, дети придумывают себе воображаемых друзей. Этот охранник со скуки явно завёл себе воображаемых врагов.

Мораль сей басни такова – кто бы у вас ни был, воображаемый враг, или воображаемый друг – не надо палить в него из настоящей пушки.
  • +0.00 / 0
Dobryаk
 
italy
Лукка
76 лет
Практикант
Карма: +461.56
Регистрация: 10.07.2007
Сообщений: 34,628
Читатели: 78
Цитата: NetGhost от 27.07.2012 00:01:43
Хочется продолжений ((

Будет непременно, просто никаких шансов даже на час сосредоточиться.... и так еще недели три... Да и у Мaxzz, похоже, туго с временем
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
Вси бо вы сынове Божии есте верою о Христе Иисусе. Елице бо во Христа крeстистеся, во Христа облекостеся, несть иудей, ни эллин, несть раб ни свободь, несть мужеский пол, ни женский. Вси бо вы едино есте о Христе Иисусе

Послание Галатам Павла апостола
  • +0.00 / 0
Дозик
 
Слушатель
Карма: +33.56
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 559
Читатели: 3
Цитата: NetGhost от 27.07.2012 00:01:43
Хочется продолжений ((


В отчетах ВАО не так красочно и художественно, но более емко и оперативно. Спросите материалы у своих эксплутационных служб или  центра по связям с обчественностью - у них должно быть.  :)
Всех "эксплуататорщиков"  должны знакомить с, "так сказать", опытом...  Улыбающийся
Кстати, у наших глупостей поменьше...
  • +0.00 / 0
Сейчас на ветке: 1, Модераторов: 0, Пользователей: 0, Гостей: 0, Ботов: 1