Общая информация19 марта 2011 15:30 утра Московского времени.
Обнаружено радиоактивное загрязнение продуктов питания (молоко, шпинат) в зонах за пределами 20км. В 20км зоне были зарегистрированы уровни радиации 140микроЗв/час. Производится монтаж оборудования дистанционных систем и гибких трубопроводов для подачи воды.
На границе площадки уровень радиации 1-3мБэр/час
Уровни доз в районе контайнментов:
Блок 1 – 375 мБэр/час (достоверность под вопросом)
Блок 2 – 4690 Бэр/час
Блок 3 – 7800 Бэр/часr
Блок 4 – Неизвестноn
Прибытие группы специалистов МАГАТЭ для детальной оценки состояния аварийных АЭС. Максимальный уровень радиации был зафиксирован 15.03.11 12000микроЗв/час в связи с состояниями на бл.2и4. Средний уроень сохраняется около 300микроЗв/час. В отдельных точках были зафиксированы самые максимальные уровни 400миллиЗв/час
22.03.2011
Строительная компания Майл Префектур (MilePrefecture) добровольно предложила помощь и направила на площадку две специальные машины и трех операторов 20.03.2011. Машины способны подавать воду, используя 50 метровую стрелу и насосы.
С вертолетов Сил Обороны замерялась температура поверхностей реакторов.
Ревизия оборудования для подачи напряжения и работы по запитке распределительный устройств блоков 1-6 продолжаются
Штатные системы охлаждения БВ и расхолаживания блоков 1, 2, 3 находятся в нерабочем состоянии. Предстоит ревизия оборудования для ввода их в работу.
Концентрация I-131 в 126.7 превышает допустимые пределы, Cs-134 - в 24.8 раз, Cs 137 в 16.5 раз в пробах взятых в морской воде в районе сбросов станции
23.03.2011
Подано внешнее напряжение на блоки 1,2. 3, 4. Насосы на блоках 1 и 2 залиты морской водой, поэтому требуется проведение ремонтных работ для восстановления насосов.
Большинство приборов контроля на станции не функционируют. Тем не менее, приборы для измерения температуры поверхности реакторов блоков 1, 2, 3 были восстановлены и функционируют.
Радиационный уровень у главной проходной 229,35микроЗв/час на 7:00 местного времени.
24.03.2011
Состояние станционного БВ ОТВС оценивается как удовлетворительное, подтверждено наличие воды в бассейне. На площадке работает 12 пожарных машин, направленных из разных пожарных частей, для подачи воды в БВ ОТВС и реакторы.
21 марта в пробах морской воды на сбросе с блоков 1,2,3,4 были обнаружены изотопы кобальта, йода, и цезия.
С вертолетов были зафиксированы выбросы, похожие на пар с блоков 1,2, 3, 4. С первого блока такой выброс был зарегистрирован впервые.
2 работника, занимавшиеся прокладкой кабеля в турбинном зале блока 3 направлены в госпиталь, получили бета ожоги от высокоактивной воды (активность 3,9*106 Бк/миллилитр.
25.03.2011
Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения от внешнего источника.
В сбросах морской воды обнаружен цирконий 95, кобальт-60. Это говорит о возможном расплавлении топлива.
ТЕПКО прилагает усилия уйти от впрыска морской воды в реакторы и перейти на обычную воду. 25 марта реактор блока 3 будет переведен на впрыск обычной воды.
С вертолетов сил самообороны производился замер температуры поверхности блоков 1-17С,2-13С,3-11С,4 -17Сс использованием инфракрасных детекторов. Температура каждого блока менее 20С. Температура в БВ ОТВС блока 3 снизилась до 31С по сравнению с 56С 24.03.11.
26.03.2011
Уровень радиации у главной проходной 19-50миллиБэр/час. Причина флуктуации не выяснена.
Течи высокоактивной воды с блоков 1, 2, 3, 4. Вода скапливается в помещениях, образуются скопления воды уровни от 40см до 1м высотой. Активность воды превышает норму в 10000 раз. Это является сдерживающим фактором производства восстановительных работ.
В реакторы 1, 2, 3. периодически подается обычная вода для препятствия кристаллизации соли морской воды в активных зонах реакторов.
27.03.2011
Установлены следующие приоритетные задачи:
• Охлаждение БВ ОТВС
• Сбор и хранение радиоактивных отходов внутри контайнментов блоков
• Восстановление нормальных систем впрыска охлаждающей воды.
• В течение утра 26.03.11 наблюдались выбросы дыма на блоках 1,2 и 4.
• Впрыск воды в реакторы 1, 2, и 3 переведен с морской на обычную воду.
• В реактор 2 введен бор.
• Планирование перевода заполнение БВ ОТВС с морской на обычную воду.
• Из-за высоких радиационных полей ТЕПКО периодически изменяет планы восстановительных работ
• Подача напряжения 120В восстановлена на всех 4-х блоках, но панели БЩУ остаются без напряжения до полной их проверки на возможность подачи напряжения.
28.03.2011
Впрыск свежей воды в реакторы обеспечивается через временные схемы, так как высокие уровни радиации не позволяют воспользоваться рабочими системами.
В течение 27.03. периодически наблюдались выбросы в виде белого пара с блоков 1, 2, 3, 4.
Уровень радиации в районе главной проходной колеблется в пределах: 20,09 - 13,46 миллиБэр/час.
Уровень загрязнения воды в турбинном зале: 2,1*105Бк/см2 по Йоду-131, 1,8*106Бк/см2 по Цезию 137.
29.03.11
В пяти местах на территории АЭС были взяты пробы грунта, в которых были обнаружены изотопы плутония 238, 239, 240. По предварительным оценкам, концентрация плутония не не является высокой и не представляет опасности.
В районе блока 2 в одной из траншей было обнаружено накопление загрязненной воды с активность 1000миллиЗв/час.
В связи с аварийной обстановкой разрешенный предел дозовой нагрузки для работников был увеличен со 100 до 250 миллиЗв.
30.03.2011
Выбросы белого дыма наблюдались периодически в течение дня 29.03.11 с блоков 1-4.
Использование штатных насосов схем расхолаживания затруднено из-за высоких радиационных полей в районе оборудования
В районах, прилегающих к станции и в прибрежных водах, отмечены высокие уровни загрязнения (изотопы йода, цезия, стронция). Концентрация йода в районах сброса воды в 3350 раз превышает норму.
31.03.2011
Продолжается выброс паров белого цвета с блоков 1-4.
На 29 марта 19 работников получили дозы радиационного облучения 100мЗв (10Бэр)
Концентрация йода в питьевой воде в прилегающих к АЭС районах превысила допустимый уровень для детей.
В пробах морской воды в прилегающей к станции аватории зарегистрированы изотопы йода, цезия, рутения, теллура.
01.04.2011
Наблюдается задержка работ, связанная с большими скоплениями загрязненной воды и отсутствием емкостей для ее откачки. Высокий риск попадания воды в окружающую среду (сброс в море).
Замеры радиационного уровня экспертами МАГАТЭ в селении 40 км на северо-западе от АЭС показали превышение критерия для эвакуации населения в два раза.
Пробы морской воды, взятые на расстоянии 330м к югу от АЭС, показывают превышение допустимого уровня загрязнения в 4385 раз.
Для предупреждения распространения радиоактивной пыли будет применяться синтетическая смола, распыляемая в водном растворе. Приготовлено 9000 литров смолы для получения 60000 литров раствора.
Руководитель ТЕПКО пока не может представить плана по преодолению последствий аварии, в связи с неполной оценкой объемов работ и отсутствием технических решений по выполнению значительного объема задач.
02.04.2011
Национальный Регулирующий орган по безопасности наложил взыскание на компанию ТЕПКО за недостаточное обеспечение радиационного контроля и снабжение дозиметрами работников при выполнении радиационно-опасных работ. В ТЕПКО объявили о приобретении дополнительно 420 установок радиационного контроля и дали указание о прекращении работ при отсутствии у работников дозиметров. После землетрясения и цунами только 320 постов дозиметрического контроля из 5000 оказались работоспособными. Джеф Иммелт,один из руководителей компании Дженерал Электрик, проектанта АЭС Фукусима, настаивает, что реакторы этого типа не имеют тех проектных недостатков, которые привели к аварии на АЭС.
В Токио было зафиксировано значительное повышение радиационного фона после 15 марта и после 20 марта, в связи с изменением направления ветра. Также прошедший дождь привел к осадкам и стокам радиоактивных загрязнений в реки.
03.04.2011
Приоритетные задачи: обеспечение подачи охлаждающей воды в АЗ и БВ ОТВС.
Восстановление системы продувки азотом гермозон и корпусов реактора для последующего сброса давления и недопущения взрыва водорода. Откачка воды из турбинного здания для обеспечения продолжения работ и сбора радиоактивных отходов.
Обнаружено место утечки радиоактивной воды с площадки станции в сторону моря через кабельный туннель, имеющий трещины в бетонной стенке
На блоках 1-4 установлены временные системы охлаждения морской водой теплообменников системы отвода остаточных тепловыделений. Но сами системы в работу не введены из-за высоких радиационных полей и задержки оценки их состояния.
Для пополнения площадки обычной водой пришла баржа ВМС США, прибытие второй баржи ожидается.
Для откачки радиоактивной воды на площадку прибудет специальная платформа, способная принять до 18000т радиоактивной воды.
04.04.2011
Двое работников, которые были потеряны в первый день землетрясения 11 марта, были обнаружены 30 марта в турбинном зале 4-го блока. Оба работника погибли.
Попытки остановить утечку высокоактивной воды из реакторного здания 2-го блока путем заделки трещины бетоном, не привели к успеху, идет поиск других решений.
При подключении подачи обычной воды с прибывшей баржи один работник упал в море. Он был немедленно поднят на борт, но оказался сильно загрязненным активной морской водой. Потребовалась немедленная дезактивация работника.
Правительство Японии намерено провести независимое расследование инцидента на АЭС Фукусим с привлечением специалистов в ближайшие сроки при наступлении стабилизации ситуации.
110340 человек в префектуре Фукусима на 30.03.2011 прошли контроль р/а загрязнения. Из них у 102 человек было обнаружено загрязнение 100000 ч/мин. При контроле этих лиц без одежды загрязнение было ниже этого уровня, что не представляет повышенного риска для здоровья.
05.04.2011
Дженерал Электрик (США) поставщик и проектант первых двух блоков АЭС Фукусима готова оказать поддержку в ликвидации последствий аварии. Планируется поставка электротехнического оборудования и оказание поддержки в наладке расхолаживания и подавлении радиации, когда ситуация на АЭС стабилизируется.
С площадки начался сброс низкоактивной воды в море. Планируется сброс 11500т воды. В первую очередь вода будет откачиваться со второго бока, как наиболее срочная мера.
У компании ТЕПКО нет уверенности, что все сбросы в море являются низкоактивными.
06.04.2011
После попытки залива в трещину 1500л нитрат-силиката – жидкого стекла, появились признаки уменьшения утечки высокоактивной воды в море.
Пробы морской воды в районе второго блока показывают уровень активности 200000Бк/см3 в 7,5*106 раз превышающий допустимый норматив по йоду 131
Объемы воды, которые надо скачать с 1,2, 3 блоков, оцениваются в 60000т. Вода будет приниматься на баржи ВМС США. Собственный комплекс по переработке р/а отходов может принять 30000т воды. Дополнительные баки будут поставляться на площадку в течение месяца.
Частично восстановлено освещение в турбинных залах 1-4 блоков.
Подачу азота в гермозоны планируется подготовить к 7 апреля.
07.04.2011
29 марта 2011г. в сенат США был направлен отчет с предварительными извлеченными уроками из аварии на АЭС Фукусима. Среди первых уроков, на которые следует обратить внимание в отрасли указано мощность и ресурс аккумуляторных батарей. Только 11 из 104 блоков США имеют батарей с ресурсом 8 часов, остальные 93 имеют батареи с ресурсом 4 часа. Батареи не предназначены для питания насосов, участвующих в расхолаживании реакторов, а только способны запитать арматуру и приборы контроля. Ставится задача об увеличении ресурса батарей от 48 до 72 часов работы. Альтернативным источником также рассматриваются мобильные дизель-генераторы, которые возможно быстро развернуть на площадке и подключить. В лицензионные требования могут быть включены наличие батарей с ресурсом 72 часа и запасом дизельного топлива на 14 суток. На АЭС Фукусима запас дизельного топлива был рассчитан на 7 суток, но баки с топливом были смыты волной цунами. На АЭС США баки с горючим вкопаны в грунт. По поводу моратория на выдачу новых лицензий на строительство новых АЭС мнения противоречивые от временного запрета до продолжения этого процесса.
На площадке АЭС Фукусима снова обнаружены пятна плутония. Но невозможно определить, что было источником этих пятен. ТЕПКО планирует сбросить до 10000т низкоактивной воды в море, что вызывает протесты населения (рыбаков) и соседних стран.
08.04.2011
NISA- Регулирующий орган Японии опубликовал презентацию с планами глубоких немедленных и долгосрочных мер, направленных на предупреждение и ослабление последствий, подобным происшедшим на АЭС Фукусима. Установлена следующая цель: не допущение повреждения АЗ и БВ ОТВС, даже при потере всех источников энергоснабжения переменного тока; потере охлаждения оборудования технической (морской) водой, потере штатной схемы расхолаживания БВ ОТВС.
Примеры конкретных мер:
Развертывание на площадке мобильных средств энергоснабжения (для обеспечения расхолаживания АЗ и БВОТВС)
Развертывание пожарных машин для подачи охлаждающей воды:
Развертывание пожарных шлангов для обеспечения подачи воды из баков чистой воды, или из источника морской воды.
Разработка процедур для выполнения аварийных мер с использованием вышеназванного оборудования.
Обучение:
Проводить противоаварийные тренировки на основе разработанных процедур.
Регулирующий орган должен рассмотреть и утвердить принятые меры, а также программу внедрения этих мер.
Эксплуатирующие организации занимаются приобретением оборудования,
В руководства включается информация с уроками аварии.
Постоянная направленность на повышение мер безопасности
Среди обязательных мер указано возведение защитных стен против цунами, оснащение защитными дверями от затоплений, обеспечение защищенности дизелей, пожарных насосов, двигателей.
МАГАТЭ - в среду 06.04.2011 закончилось трехдневное совещание специалистов (200 участников), на котором обсуждались вопрос, связанные с инцидентом на АЭС Фукусима.
09.04.2011
Краткая информация о воздействии последнего землетрясения 07 апреля 2011г. 23:20 на АЭС:
АЭС Хидашидори:
блок в ремонте, топливо в БВОТВС, две рабочие линии внешнего энергоснабжения отключились, третья линия была в ремонте, ДГ запустились по автоматике. В 03:00 08 апреля было восстановлено внешнее энергоснабжение. В 14:06 один ДГ был остановлен вручную из-за течи масла. 14%59 восстановлены все три линии внешнего энергоснабжения. Был отключение насоса охлаждения БВОТВС, который был немедленно включен в работу.
АЭС Онагава:
Три блока в холодном останове. Три из четырех линий внешнего энергоснабжения отключились. Одна линия была в ремонте. (Всего пять линий). В 14:00 08 апреля восстановлено внешнее энергоснабжение от двух линий. На всех трех блоках система отвода остаточных тепловыделений осталась в работе, но насос расхолаживания БВ ОТСВ отключился, но был вновь включен немедленно. На всех трех блоках произошло выплескивание воды из БВОТВС во время толчков землетрясения.
АЭС Фукусима Дайичи:
На постах контроля радиационного состояния изменений не зафиксировано.
На блоке 1 в 13:00 8 апреля был зафиксирован рос температуры реактора на 40С с 223,3С до 246:С Причина роста температуры расследуется. В контайнмент первого блока продолжает вводиться азот.
Фукусима Дайни:
Нет сообщений об отклонениях.
Токай Дайни :
Нет сообщений об отклонениях.
Завод по переработке топлива Рокасё:
Потеря внешних источников энергоснабжения. ДГ включились по автоматике. 09:44 08 апреля внешнее энергоснабжение восстановлено.
Негативного воздействия на внешнюю среду не было.
10.04.2011
После остановки утечки высокоактивной воды из траншеи второго блока, рост воды в траншее составил 10см. Запас уровня до верха траншеи составляет 94см. Принимаются все меры к недопущению перелива. Источник поступления высокоактивной воды в траншею не установлен.
ТЕПКО решает вопрос о перекачке высокоактивной воды на установку переработки волы, или в конденсаторы турбин. Для освобождения объемов с установки переработки р/а воды сброшено в море 7700 т воды, ожидается сброс еще 800т воды.
Для перекачки р/а воды в баки накопители в стенах турбинных залов блоков 2, 3, 4 просверлены отверстия и установлены рукава.
Во время толчков землетрясения 7 апреля температура реактора 2 блока выросла скачком на 40С с 223 до 260С, затем снизилась до 244С. Причина роста температуры не выяснена.
11.04.2011
Регулятор полагает, что реакторы блоков 2 и 3 имеют связь с атмосферой, если судить по низкому давлению в реакторах, но в тоже время они считают, что целостность корпусов реакторов сохранилась.
Продолжает наблюдаться парение в виде выбросов белого цвета из реакторных отделений 1, 2, 3, 4 блоков.
ТЕПКО считает, что потребление рыбы и морских растений из ближайшей акватории к АЭС Фукусима только на 25% увеличит допустимый предел внутреннего поступления р/а материалов.
12.04.2011
В 17:16 (Местное время) 11.04.2011 в районе АЭС Фукусима вновь произошло землетрясение силой до 7 баллов. На 1, 2, 3, 4 блоках было потеряно внешнее энергоснабжение и отключились насосы подачи воды на расхолаживание. Восстановление внешнего энергоснабжения и схемы расхолаживания было выполнено через 50 минут. В связи с угрозой цунами была проведена временная эвакуация рабочих с площадки.
Японские власти рассматривают вопрос о расширении зоны эвакуации в связи с длительно установившейся дозиметрической обстановкой. Жителям, проживающим в 20-30км зоне, будет предложено эвакуироваться. До этого они проживали в режиме нахождения внутри своих жилищ.
В понедельник ТЕПКО приступило к сбору активного мусора на площадке с использованием машинной техники дистанционного управления. Планируется начало откачки высокоактивной воды, скопившейся в туннеле и траншее в баки. Планируется перевод охлаждения реакторов с морской воды на воздух.
Основываясь на уровне радиационного воздействия на внешнюю среду, Регулирующий орган Японии принял решение повысить уровень по шкале INESс 5 до 7. Этим самым уровень серьезности аварии сравнялся с аварией на Чернобыльской АЭС.
13.04.2011
На 12 апреля 256 человек было задействовано на работах на АЭС Фукусима Дайичи: ТЕПКО-209 человек; Подрядчиков-47 человек
На 12 апреля 625 человек было задействовано на работах на АЭС Фукусима Дайни: ТЕПКО-583 человека; Подрядчиков-42 человек а
Получили дозы более 100мЗв: 21 человек; ТЕПКО-18 человек; подрядчик- 3 человека.
Получили дозы более 250мЗв - 0 человек
В районе побережья Ибараки 4 апреля в выловленной рыбе был обнаружен цезий с концентрацией выше допустимого уровня. Было принято решение распространить на рыбу такие же требования по нормам, какие предъявляются к овощам.
14.04.2011
Президент электрической компании Кансай Макото Ваджи (Makoto Yagi) сменит главу ТЕПКО Масакатсу Шимизу (Masakatsu Shimizu).
По распоряжению Министра экономики и Регулирующего органа Японии персонал станции приступит к обследованию на предмет выявления слабых мест, не отвечающих безопасности станции при землетрясениях. При выявлении таких недостатков будут приняты меры к их устранению. В распоряжении указываются перечни тех конструкций и оборудования, которые подлежат проверке.
В пробах почвы за пределами 30км зоны обнаружен стронций.
ТЕПКО передает, что в пробах, взятых в 15км от АЭС, содержание йода 131 превышает допустимый уровень в 23 раза.
Премьер министр Китая потребовал от Японского правительства представления всей информации о катастрофе на АЭС.
МАГАТЭ спокойно восприняло повышение уровня события до 7 по шкале INES. Правительство Ю. Кореи выразило крайнюю озабоченность повышением уровня аварии.
По расчетам ТЕПКО только 1% йода было распространено за пределы площадки АЭС Фукусима. Это составляет 130000 тера-Бк. Общая активность по йоду 131 в реакторах АЭС оценивается в 81 миллион тера-Бк
Настойчивый поиск истины приводит к тяжкому похмелью...