Да коллега, Вы правы.
Сгорела подстанция Селлиндж на английском конце высоковольтного кабеля +/- 270 кВ, введенная в строй ещё в 1986 и автоматика /тиристоры (но не сами 4 кабеля ) модифицированы ALSTOM в 2012.
Подстанция берёт 400кВ переменки и преобразует в 2 пары кабелей , которые несут как в букве
V постоянный ток мощностью 2 000 МВт (левая верхушка
V это +270 000 Вольт, правая верхушка - 270 000 Вольт, а низ
V заземлён, и так 2 раза).
Проблема, что если коротнуло вот в этих "ажурных" сборках тиристоров, конденсаторов и фильтров (включая все кабели и сенсоры автоматики), не говоря уж про удар тока к.з. на старую XLPE изоляцию самого кабеля, то там ремонт может и год занять .... ?