Несколько раз я упоминал проблему реактивной мощности для инверторов солнечных панелей, но не вдавался вглыбь - на пальцах трудно, а рисовать иллюстрации было лень.
Теперь, готовя "лекции" для своих пацанов-инженеров (да, на картинках - выпустившись из западных универов, они бесподобны в Твиттере, но не могут в уме разделить 111 на 3) нашёл пару.
Как многие из нас знают еще с детсада, синусоиды переменного тока и напряжения, протекая через "чистый" резистор полностью совпадают. Сидя на горшках и поигрывая клеммами старой ламповой УПЗ-70, мы внимали отцу, инженеру-релейщику старой советской школы, тыкающему карандаш в чемодан осциллографа: "Видишь, сынок - на резисторе эти 2 зелёные кривули совпадают без сдвига. А если мы подключим вместо резистора катушечку или моторчик от ёлки, то ... кривуля тока отстаёт от напряжения .. а с конденсатором - ток убегает вперед ". Сынок запомнил, что моторчику или конденсатору оказывается нужна ещё какая-то реактивная мощность и это в принципе нам ненужная, но неизбежная в жизни неприятность.
Можно показать скучный график:
На нём к зелёной линии Р полезной активной мощности в kW (кВт) добавляется красная "неприятность-гадость" Q реактивной в kVAr (кВАреакт) и синяя линия S - это то, что течёт в итоге и греет провода в полных kVA (кВольт-Амперах). Угол сдвига между зелёной и синей линиями и есть знаменитый PF=power factor = cos Фи = коэффициент мощности. Когда моторчиков мало или вообще нет, красная "гадость" мала/отсутствует - наш cos Фи близок к 1 и все счастливы. Когда моторчиков много - зелёная и синяя линии разъезжаются, cos Фи падает до 0,8 или даже жутких 0,6-0,7 (но все помнят, что в военное время, если надо, cos Фи может достигать и 2-х).
Но мне так более близок пример с пивным стаканом:
"Если вы понимаете, как работает пиво - у вас не будет никаких проблем с коэффициентом мощности":
Весь объем стакана в kVA (кВА) - это то, что течёт по проводам. Полезное пиво - мощность в kW (кВт). Ненужная "гадость" реактивной мощности - это бесполезная пена в kVAR (кВАреакт).
Сокращайте пену (повышайте cos Фи до 1,0 = полный стакан пива без никакой пены) и будет вам/нам щастье.
Теперь посмотрим на домашние инверторы солнечных панелей.
Пример №1 (те же зелёные и красные линии, как и в скучном графике):
Электросеть (Power grid) питает нагрузку потребителя (Customer Load) снабжая его 1000 кВт пива и 450 кВАр пены для моторчиков, как меряет счётчик на столбе (Electric Meter). Общий объем стакана 1096 литров кВА, коэффициент мощности PF = 0,912 (вполне хорош) и все довольны.
Пример №2:Теперь Горыныч и другие "зелёные диверсанты" понаставили солн. панелей на крышах и их инверторов GTI (Grid-Tie Inverter= Инвертор соединения с сетью) аж на 500 кВт и запитывают и свои кондиционэры и холодильники и немножко соседу, если смогут превысить напряжение далёкого трансформатора на столбе. К сожалению, согласно всем нормам IEEE / IEC распределительных сетей, их
транзисторные инверторы обязаны выдавать только активную мощность с PF=cos Фи=1,0 и никакой реактивной для поддержки их моторчиков. Электросеть теперь снабжает только 500 кВт пива и те же 450 кВАр пены - в итоге счётчик энергокомпании на столбе с ужасом вдруг видит ухудшение коэффициента мощности до жуткого cos Фи=0,743, что ниже минимум приемлимоего 0,8.
А имея до 2000 Вт панелей на крыше и всего-то 700-1000 Вт домашней нагрузки, эти ребята в солнечный день в теории могут догнать cos Фи до = 0 (причём на 1-й фазе), что оставит энергосистеме одну пену и сведет с ума все её защиты.
Даже больше - учитывая режим включил/отключил холодильников и кондишенов,
этот cos Фи может "прыгать" от 0,9 до нуля каждые 5-10 минут.Вывод:
- применение большинства современных инверторов солн. панелей с фиксированным cos Фи=1 значительно ухудшает работу энергосети своими хаотичными попытками "впрыснуть" в неё
только для себя пиво без пены;
- видя это, энергокомпании уже начинают взымать плату за cos Фи с учетом реактивной мощности, что сводит экономику солн. инверторов почти в ноль;
- инверторы с передачей +/- реактивной мощности - это дорогая, но в теории - реальность;
- инверторы, работающие без сети переменного тока просто от батарей могут снизить их износ путём установки конденсаторов на всех моторах и увеличения cos Фи > ближе к 1,0.