Гендиректор Южно-Украинской АЭС рассказал подробности пожара на станции

Сегодня, в 05:44

«Главком»

На территории Южно-Украинской АЭС произошел сильный пожар. Генеральный директор ОП ЮУ АЭС В.А. Лисниченко рассказал, что произошло возгорание охладителя внутри трансформатора.

Гендиректор Южно-Украинской АЭС отметил, что в корпусе трансформатора 1АТ-330/150 находилось 70 тонн масла. «Пожар начался в 22 часа 02 минуты, в 23 часа 35 минут пожар был локализован и в 23 чаcа 40 минут ликвидирован. Площадь пожара – 100 м2. Обстоятельства обнаружения пожара, его развития и предположительные причины: действие электрических защит автотрансформатора 1АТ с последующим пуском стационарной системы автоматического пожаротушения. Разгерметизация бака 1АТ с течью масла и его возгоранием от электрической дуги по причине короткого замыкания», - говорится в сообщении Лисниченко.

Он отметил, что первый и второй энергоблок находится в работе, третий энергоблок находится в плановом ремонте.

По его словам, погибших и потерпевших на момент передачи сообщения нет.

Для тушения пожара было привлечено 16 единиц специальной пожарной техники и 125 человек личного состава 27 ГПСЧ 1 ГПСО ГУ в Николаевской области._На тушение пожара подано: 1 порошковый лафетный ствол, 2 порошковых ручных ствола, 3 ствола ГПС-600, шесть водяных стволов «А» и 2 водяных ствола «Б»
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
  • +4.65 / 39
  • АУ
ОТВЕТЫ (5)
 
 
  Художник ( Слушатель )
16 янв 2015 15:39:26

Ну вот, что и следовало ожидать, уже эксплуатировать АЭС разучились. Дальше так пойдёт, у них точно второй Чернобыль будет. Только теперь на какой нибудь Южно-Украинской АЭС. Грустный
  • +0.67 / 10
  • АУ
 
  Старый кэп I ( Профессионал )
16 янв 2015 17:10:28

Камрад, насколько я понял. этот пожар - просто рядовые неполадки, что-то типа насморка???
  • +1.37 / 7
  • АУ
 
 
  Magic Spirit ( Специалист )
16 янв 2015 17:31:21
Сообщение удалено
BUR
16 янв 2015 17:42:09
Отредактировано: BUR - 16 янв 2015 17:42:09

  • +0.08
 
 
  ILPetr ( Практикант )
17 янв 2015 09:19:08

Данное технологическое нарушение предусмотрено проектом, предусмотрена автоматическая система пожаротушения, при эксплуатации составляются планы тушения пожара, проводятся соответствующие тренировки для обучения персонала и пожарных расчетов. Считать рядовым, конечно, не стоит, но чем-то исключительным не является.
  • +1.96 / 10
  • АУ
 
 
  Dobryаk ( Профессионал )
17 янв 2015 11:49:58

Трансформаторы горят с завидной частотой... Буквально на днях загорелся у индусов на АЭС Куданкулам нашей постройки.

Классикой жанра считается сгоревший с концами силовой трансформатор на АЭС Крюммель под Гамбургом (владелец шведская Ваттенфалль). После него на АЭС сделали капремонт длиной более года, приволокли такой же, но уже БУ, трансформатор с другой АЭС той же компании (заказу нового жаба помешала), перезапустили АЭС и через полтора месяца старо-новый тоже загорелся. И в зал БЩУ пошел густой дым горящего масла. 

В этом зале, в этой святая святых, полагается держать чуть повышенное давление, чтобы в случае ЧП в него никакая гадость не попала и не помешала управлению ситуацией.  Но давление создается подкачиванием свежего воздуха. И гениальный проектировщик во время капремонта зачем-то воздухозабор вывел к площадке трансформатора. Смена в зале БЩУ успела облачиться в противогазы и заглушила реактор в штатном режиме. 

Пока после второго сгоревшего трансформатора Ваттенфаль чесала репу, приключилась Фукусима, И Ваттенфаль с чистой совестью вывел АЭС из эксплуатации с концами.

По поводу пожара на Южноукраинской: на Атоминфо активно тусуется Ваклин Христов, директор болгарского тоже Атоминфо, кто ехидно написал, что трансформаторное масло воровали. Сильно свидомитый укропский атомщик на это пишет, что приехавшим пожарным даже рукава разматывать не пришлось --- все потушила автоматика. С другой стороны, по укроисточникам, разлив масла был на сотню кв. метров. Перезапустили быстро, так как резервный фазовый трансформатор обязан стоять на месте. 

И сыграю в политкорректность (и заодно: ядерная физика работает в среднем надежнее теплотехники с электрикой...)


Ростехнадзор о ноябрьском отключении энергоблоков №№1-2 Ростовской АЭС

ИНТЕРФАКС, ОПУБЛИКОВАНО 14.01.2015


Комиссия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) установила причину ноябрьского отключения энергоблоков №№1-2 Ростовской АЭС.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростехнадзора, отключение блоков произошло по причине ошибочных действий оперативного персонала электрического цеха АЭС при производстве регламентных работ по выводу в ремонт высоковольтной линии электропередачи 500 кВ, объединяющей энергосистемы Юга и Центра.

По решению комиссии персонал АЭС, допустивший ошибочные действия, временно отстранен от дежурства.

Кроме того, на ситуацию повлияла дальнейшая неправильная работа (допущен факт ложного срабатывания, а также ряд отказов в срабатывании) устройств защиты оборудования АЭС, повлёкшая отключение оборудования станции и объектов электросетевого хозяйства, не задействованного в инциденте, что затруднило его ликвидацию.
  • +8.06 / 61