Во и на АЭС Пенли (департамент Приморская Сена)
обнаружили коррозию на одном из реакторов, 8 марта пишет французская газета Sud Ouest.
Ядерная энергетика Франции столкнулась с серьезной проблемой, которые привела к остановке целого ряда реакторов на французских АЭС. В основном это было связано с так называемой коррозией под напряжением.
На этот раз очередной жертвой стал реактор на АЭС в Пенли.Сотрудниками французской энергогенерирующей компании EDF была
обнаружена трещина большого размера в одном из реакторов. По словам президента агентства ядерной и радиационной безопасности Франции (ASN) Бернара Дорощука,
она представляла серьезную проблему для безопасности. Речь шла о трещинах в резервных трубах, которые должны были обеспечить затопление реактора водой в случае ядерной аварии. При нормальной работе реактора они не использовались, как отметило издание.
«В последние недели произошло новое событие, заключающееся в обнаружении коррозионного растрескивания под напряжением в одном из контуров реактора Penly 1. При толщине контура в 27 мм трещина была глубиной 23 мм. Безопасность обеспечивалась всего 4 мм. Это создало серьезную проблему», — заявил президент ASN 7 марта.
Проблема коррозии, как источника микротрещин, была обнаружена в конце 2021 года в системе трубопроводов новейших реакторов и побудила EDF остановить часть своего парка для проверки и ремонта.
Но на этот раз проблема оказалась гораздо серьезней, так как это была уже не микротрещина. В связи с этим 7 марта ASN потребовало от EDF пересмотреть свою стратегию решения этой проблемы.«Проблема была в том, что этот дефект мог быть не единственным. Возникла необходимость пересмотра других существующих реакторов на предмет проверки сварных швов на наличие аналогичных случаев. А это потребовало от EDF пересмотра своей стратегии контроля», — подчеркнул Дорощук.