Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины
78,583,527 38,858
Ограниченная тема
 

  Vwizze ( Слушатель )
29 авг 2024 15:18:40

Началось аварийное отключение украинских атомных станций.

новая дискуссия Новость  2.200

Последствия огневого поражения целей 26.08.2024
«❗️☢️ Украина подтвердила аварийные отключения атомных энергоблоков после прилётов по энергосистеме

В 8.58 утра были аварийно отключены энергоблоки ВВЭР-440 номер 1, 3 и 4 на Ровенской АЭС
В 9.05 три энергоблока ВВЭР-1000 на Южноукраинской АЭС общей мощностью 2850 МВт были переведены в нестандартный режим с выдачей только 1800 МВт мощности. Данные меры не помогли и в 17.10 энергоблок номер 3 на Южноукраинской АЭС был заглушен»


https://t.me/geonrgru/25409
  • +2.61 / 118
  • АУ
ОТВЕТЫ (11)
 
 
  Amenhotep VII ( Слушатель )
29 авг 2024 15:33:37

А разве "отключен от сети" это автоматически означает "заглушен"?
Блоки на Ровенской отключили от энергосистемы, Южноукраинскую сначала снизили мощность, потом блок отключили от системы.
  • +0.44 / 10
  • АУ
 
 
  silentjazz ( Слушатель )
29 авг 2024 16:30:41

Имеющийся в РФ опыт эксплуатации и результаты проведенных исследований свидетельствуют о возможности работы энергоблоков с реакторами ВВЭР‑440 в диапазоне 15–100% от номинала, а энергоблоков с реакторами ВВЭР‑1000 — в диапазоне 30–100% от номинала в течение большей части топливной кампании. Если из-за отключения от сети нет потребителей, то блоки не влезут в этот диапазон и их  эксплуатация в рабочем режиме станет невозможной.
  • +0.43 / 27
  • АУ
 
 
 
  GrinF ( Слушатель )
29 авг 2024 18:09:41

У ровенской АЭС куча линий 110 кВ, 330 кВ... так что потребители какие-то  есть ... у хмельницкой - там да токмо 750 и 330... ввэр 1000 конечно могут работать в режиме маневрироания - тоесть д\длительное (вклюбчение на 100, затем дительное вкдючение скажем на 50) , но не в редиме поддержания частоты сети ... хохлы им разрешили участвовать в редиме поддержания частоы, но резерв выделили 100 Мвт на реактор .. это о ни очем при ппрблемах с гэс , и особенно с гаэс
  • +0.23 / 12
  • АУ
 
 
 
 
  Евгений из Днепра ( Слушатель )
29 авг 2024 18:15:40

Вы её с Южно-Украинской не путаете?
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
  3-я улица Калинина ( Слушатель )
29 авг 2024 18:29:36

Не путает. Весьма удобный ресурс: https://frexosm.ru/p…3/25.88811
  • +0.01 / 1
  • АУ
 
 
  releyman ( Слушатель )
29 авг 2024 16:41:22

Отключен от сети - после чего "заглушен". Так и есть в 99% случаев. Даже на ТЭС с "обычными" паровыми котлами.
Особенно если отключается аварийно защитой блока (турбины, генератора/трансформатора), или защитой шин внешней сети. Ну, потребляемая мощность от блока за несколько миллисекунд становится равной нулю, а блок (как и любой инерционный объект) мгновенно остановить невозможно. На станции начинается "Ад и Израиль" - пар из парогенератора через предохранительные клапана сбрасывается в атмосферу с характерным звуком, турбина "выбегает" до нулевой скорости не один час, генератор пытаются затормозить всякими приблудами типа Автомата Гашения Поля. Циркнасосы работают в форсированном режиме. Вобщем веселье полным ходом. 
Теоретически можно снизить мощность генератора не до нуля, а до величины необходимой для обслуживания собственных нужд блока (ну, т.е. отключился от сети, но продолжает выдавать электроэнергию для работы самого себя). Но только теоретически. На практике процесс происходит очень быстро, и мощность блока лавинообразно падает до нуля с вышеописанными эффектами. 
А у АЭС все еще сложнее, т.к. реактор - это тот еще "паровой котел". Поэтому, если накрылся блочный трансформатор (это который 750 кВ), то блок (реактор) "на ноль", и, дай Бог, чтобы удачно, и без эксцессов.
  • +1.40 / 51
  • АУ
 
 
 
  GrinF ( Слушатель )
29 авг 2024 18:12:33

собственные нужды аэс 5% от номинала... есть у меня сомнение что на 5% можно турбину раскрутить с устойчивой работой
  • +0.21 / 12
  • АУ
 
 
 
 
  releyman ( Слушатель )
29 авг 2024 20:12:17

Если запускать "с нуля" до синхронизации с сетью (т.е. на с.н.) то вполне можно (о реакторах на АЭС не знаю, как они себя ведут на малых мощностях). Когда блок вводят в работу из ремонта, по-моему первый шаг это 5% мощности (разогревают турбину, потом 20%, 50% и т.д.). Но это когда набор мощности. Тем более плавный. А когда сброс, да еще и аварийный. У-у-у... Если уж предохранительные клапана сработали на котле, то все: премии вахте не будет в этом месяце...
  • +0.23 / 4
  • АУ
 
 
 
 
 
  Torello ( Слушатель )
  29 авг 2024 22:13:45

чутка поправлю
в качестве примера 300 ЛМЗ
после включения набирает 30 МВт и переходит на рабочее питание (т.е. собственные нужды от себя)
на конец 1 часа после пуска (из холодного состояния) -  30 МВт, 2го - 60 МВт, 3го - 90, 4го - 150 с переходом на ПТН с ПЭН и далее мин-макс
при разгрузке блока от работы системной автоматики разгрузки возможна работа АСАРБ (автоматическая система аварийной разгрузки блока), блок переходит на нагрузку собственных нужд с последующей синхронизацией и включением в сеть
если аварийный останов от технологических защит, возможен останов со срывом вакуума (сокращает время выбега турбогенератора)
но это работает только на ТЭС
у АЭС всё заточено под тепловые режимы реактора 
пы.сы.
то, что наши вынуждают хохлов глушить реакторы АЭС радует (неужели нас почитывает ГШ))) шутка
а вообще наконец то... пора это всё уже обнулять, может и до нашей энергетики у кремлевских башен руки дойдут..
  • +0.14 / 5
  • АУ
 
  ПетрР ( Слушатель )
29 авг 2024 18:46:27

3й и 4й блок на Ровенской АЭС - это ВВЭР -1000.
Поправьте...
  • +0.04 / 2
  • АУ
 
 
  silentjazz ( Слушатель )
29 авг 2024 18:50:00

вы правы
  • +0.01 / 1
  • АУ