Цитата: Телеграм-канал Сам себе энергетикПояснение по ПС 330/220/110 кВ Радивилов.
С электрической точки это выход с Добротворской ТЭС на ВЛ 330 кВ Западноукраинская - Ровно с отпайкой на Радивилов. Практически это балансировка обеих западноукраинских АЭС, причём через 2 ПС сразу. Есть, конечно, Бурштынская ТЭС, но у неё это идёт только через ПС 750 кВ Западноукраинская.
Причём это стык сетей 330 и 220 кВ через последовательно установленные автотрансформаторы 330/110 (может даже трансформатор даже 330/110/35 кВ) и 220/110 кВ, что даёт возможность этот стык легко разваливать.
Плюс к этому: к ПС примыкает тяговая ПС 110/35/ кВ Радивилов, стоящая на перегоне Львов - Здолбунов. Сама-то ПС простенькая: выключатель 330 кВ, выключатель 220 кВ и ОРУ 110 кВ, но при разлёте осколков может отлететь и стык 330/220 кВ, и ВЛ 330 кВ Западноукраинская - Ровно, и ТПС. Поэтому там столько понаставили - для локализации удара. Ну и поэтому её раз за разом восстанавливают.

https://t.me/avm74BC/2363