Тред №816204

Ветка: А как же оно тикает?

  AiRMED ( Слушатель )
23 сен 2014 в 14:44
Доброго времени!
Разрешите вопрос бытовой, надеюсь, к физике он имеет отношение, а ежели нет, АУ24ч все исправит.
Суть вопроса по инверторным сплит системам: производители и продаватели утверждают, что инверторные сплит системы потребляют меньше электричества, по сравнению с обыкновенными, за счет использования постоянного тока, вследствие чего моторы работают постоянно и т.д и т.п
Суть моих рассуждений: если взять две разных сплит систем (инверторная и простая) одинаковой мощности, поместить в одинаковые условия, то инверторная этого самого электричества потребует больше, для своей работы.
1. Простая сплит система: включилась, ( больший ток включения, кратковременно), работает, достигла нужной температуры, выключилась.
Грубо говоря, работает 12 часов из 24.
2. Инверторная: преобразование из переменного тока в постоянный (потери), постоянная работа 24 часа.

Вывод: при сравнении работы двух аппаратов, больше затрат электроэнергии выдает инверторная. 
Тогда получается, что инверторная сплит система это продукт маркетинга?
Спасибо!

  • +0.00 / 0
Предыдущая дискуссия:

<< Тред №816203
 
Следующая дискуссия:

Тред №816205 >>

Ответы (28)

rommel.lst
 
Россия
Луганск/Томск
Слушатель
Карма: +91.19
Регистрация: 20.06.2008
Сообщений: 13,794
Читатели: 8

Модератор ветки
Цитата: iz_kirova от 30.09.2014 10:09:32Инверторный кондиционер может работать в режиме обогрева.
А классика что, не может?

  • +0.02 / 1
    • 1
москвич
 
Россия
76 лет
Слушатель
Карма: +63.31
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 880
Читатели: 0
Цитата: rommel.ua от 30.09.2014 10:57:42А классика что, не может?
Вопрос, конечно, риторический. Если в конструкции кондея "реверс" предусмотрен,  то он нагревать будет, и с питанием  это никак не связано.
Отредактировано: москвич - 01 окт 2014 в 13:46

  • +0.00 / 0
iz_kirova.
 
Россия
СПб
47 лет
Слушатель
Карма: +16.14
Регистрация: 04.10.2008
Сообщений: 11,426
Читатели: 5
Цитата: rommel.ua от 30.09.2014 10:57:42А классика что, не может?
Если опция реализована. 

  • +0.00 / 0
Longspig
 
Слушатель
Карма: +17.16
Регистрация: 05.01.2014
Сообщений: 1,451
Читатели: 1
Цитата: ДядяВася от 29.09.2014 23:18:32           После  старта и до получения необходимых режимов, компрессор должен
           перекачать до 50% всего объема фреона из зоны низкого давления в
           зону высокого давления. В это время кондиционер не вырабатывает
           холод.
           ....
           При достижении необходимой температуры компрессор отключается и давление
           в двух зонах - высокого и низкого давления выравниваются через
           дросселирующее устройство.

Ой ли!
Да, у "обычного" при разгоне холод сразу не вырабатывается, но после отключения компрессора, за счет теплоемкости испарителя холод продолжает поступать в помещение (вентиляторы работают), в грубом приближении можно считать "на величину времени разгона".
...
Это вообще не понял!
Зачем принудительно выравнивать давление за счет некоего "дросселирующего устройства". Оно само через капилляр полюбому выровняется (с полезной, в общем-то, работой). Просто, исключить быстрый повторный старт, до сброса давления, чтоб мотор не перегрузить.

  • +0.02 / 1
    • 1
iz_kirova.
 
Россия
СПб
47 лет
Слушатель
Карма: +16.14
Регистрация: 04.10.2008
Сообщений: 11,426
Читатели: 5
Цитата: Longspig от 30.09.2014 14:33:18Ой ли!
Да, у "обычного" при разгоне холод сразу не вырабатывается, но после отключения компрессора, за счет теплоемкости испарителя холод продолжает поступать в помещение (вентиляторы работают), в грубом приближении можно считать "на величину времени разгона".

Как бы не особая там теплоемкость испарителя. Медяшка тонкая.
А вот "буфер" высокого давления хладогента, накачанный компрессором до капилляра - работает на охлаждение. Через этот капилляр продавливаясь до выравнивания давлений.

  • +0.00 / 0
rommel.lst
 
Россия
Луганск/Томск
Слушатель
Карма: +91.19
Регистрация: 20.06.2008
Сообщений: 13,794
Читатели: 8

Модератор ветки
Цитата: iz_kirova от 30.09.2014 18:01:16Как бы не особая там теплоемкость испарителя. Медяшка тонкая.
А вот "буфер" высокого давления хладогента, накачанный компрессором до капилляра - работает на охлаждение. Через этот капилляр продавливаясь до выравнивания давлений.
Угу, это и есть газовое/жидкостное дросселирование - резкое падение давления при вылете из капилляра вызывает дополнительное охлаждение теплоносителя. А если еще в капилляре шла теплоотдача наружу в параллель с постоянным нагнетанием...

  • +0.02 / 1
    • 1
iz_kirova.
 
Россия
СПб
47 лет
Слушатель
Карма: +16.14
Регистрация: 04.10.2008
Сообщений: 11,426
Читатели: 5
Цитата: rommel.ua от 30.09.2014 22:25:43Угу, это и есть газовое/жидкостное дросселирование - резкое падение давления при вылете из капилляра вызывает дополнительное охлаждение теплоносителя. А если еще в капилляре шла теплоотдача наружу в параллель с постоянным нагнетанием...
Это в каком смысле "дополнительное"?
Представляю себе процесс прямо по Бойлю-Мариотту: P*V/Т=const. Т.е. если через капилляр с высокого давления перейти на низкое, то температура на низкой стороне упадет. Пропорционально. Т.е. все по физике. А сброс теплоты в пространство = доп. бонус на выходе.
Кстати, капилляр обязательно должен быть длинным. На коротком система работает отвратительно. Полагаю, что дело в величине падения давления на нем.

  • +0.00 / 0
rommel.lst
 
Россия
Луганск/Томск
Слушатель
Карма: +91.19
Регистрация: 20.06.2008
Сообщений: 13,794
Читатели: 8

Модератор ветки
Цитата: iz_kirova от 30.09.2014 23:02:10Это в каком смысле "дополнительное"?
Представляю себе процесс прямо по Бойлю-Мариотту: P*V/Т=const. Т.е. если через капилляр с высокого давления перейти на низкое, то температура на низкой стороне упадет. Пропорционально. Т.е. все по физике. А сброс теплоты в пространство = доп. бонус на выходе.
Кстати, капилляр обязательно должен быть длинным. На коротком система работает отвратительно. Полагаю, что дело в величине падения давления на нем.
Дополнительное в смысле, что считать главным, а что бонусом - дросселирование или теплоотдача во время прохождения капилляраПодмигивающий

  • +0.00 / 0