Если была нарушена синхронизация по фазе, в какой-то момент времени преобразователь (и трансформатор, соответственно) оказался подключенным к сети в противофазе. Мало того, что создался по существу режим КЗ, но и фидер оказался фактически под удвоенным напряжением, а ток КЗ в 2 раза превысил предельные расчетные значения.
Вся линейная система защиты (автоматы, предохранители и т.д.) инерционна, т.е. при любом токе КЗ срабатывает с некоторой задержкой по времени.
За исключением токовой отсечки в голове линии, отстраиваемой от максимального расчетного тока КЗ на ближайшем участке.
Которая и сработала.
.
Шляхтич, пусть это Ваш энергетик почитает.
.
Мои извинения MikeS - никто ничего не напортачил; все получилось так, как и должно было.
Отредактировано: ЮВС - 26 янв 2016 19:10:38
  • +0.02 / 2
  • АУ
ОТВЕТЫ (12)
 
 
  Feral ArtRaz ( Слушатель )
27 янв 2016 02:03:28

Вы абсолютно правы. Хотя для «хорошего» К.З. (короткого замыкания) достаточно было даже не противофазы (неправильного чередования фаз АВС-АСВ), а «разъезда» син-фаз, но больше чем на 45 град. так как врубали руками сетевой 0,4кВ выключатель наугад и без потухших ламп или стрелочных синхроноскопов на каждой фазе?
Кстати, там ПМСМ есть ещё несколько проблем:

1.  Вы ещё раз правы - любой синхронный генератор(ы) на питающей мест.сеть электростанции (через индуктивности линий/трансформаторов 220-110-10кВ) является сложной “State of the Art” электромагнитной системой согласно кошмару курса 3 семестров «Электрические Машины».
Желающие ужаснуться могут тут
Ну там все эти псевдо-маховики на полужестком валу, крутящиеся в разные стороны и фраза «выбираем вал реактивной жесткости синхронизма генераторов из берёзы, потому как никто мой курсовой всё равно не читает» и четверка от профессора "за ослоумие" ...

2. Всё это справедливо, когда к одному такому зверю (со всеми его реактансами , мех.инерцией ротора, коллапса поля в воздушном зазоре/обмотке возбуждения, проворота полюсов, диаграммами Droop (спада) частоты от активной/реактивной мощностей нагрузки и кучи другой лабуды, подключается в параллельную работу такой же зверь, пусть и другого размера.

3. Эта процедура доведена до совершенства и делается миллионы раз операторами ЭС по миру, включая и трясущиеся ручки в 1-й раз Вашего покорного слуги (после 10 раз уже нормально всё идёт). В современных системах речь идёт об «очень умном и быстром парне» 32-битовом микропроцессоре, который следит за:
- напряжением и частотой сети,
- оборотами и крутящ.моментом перв.двигателя (пар/газ.турбина, дизель и.т.д.)
и одновременно и до миллисекунд подстраивают в момент закрытия ген.выключателя ток возбуждения эл.машины и «педаль газа» (залонка, клапан, актуатор) двигателя.
В своё время мы из австралийского Брисбена через океан и спутниковый линк запустили, вывели на режим и синхронизировали за 2-3 сек (!!) с местной сетью генератор на стенде GE Industrial  в Чикаго.

4. К сожалению, статические (транзисторные IGBT) инветоры  - это звери совсем другой физической породы и могут только до определенного предела «иммитировать» эл.машины. При параллельной работе нескольких маломощных (27кВт?) на нагрузку в 400кВА надо синхронизировать через серийный RS-485 (Can-Bus?) по системе Master-Slave (Ведущий-Ведомый) их тактовые частоты и ставить одного как эталон- Источник Напряжения, а остальные с программируемым падением частоты/напряжения от нагрузки?

5. У АББшных инверторов Power-One Aurora TL  27,6 кВт на стр. 63 их  Руководства по Установке  написано, что они могут (без синхронизации) отдавать в сеть активную и реактивную энергию (по существу работать как, электронно-подстраиваемый конденсатор компенсации кос.фи) если переключатели S7 и S8 поставить в соответствие с местным Grid Standard (стандартом сети).
В их  Спецификации на стр.3 перечислены эти стандарты - EN 5043, RD1699, RD 1565, AS 4777, BDEW, ABNT NBR 16149, NRS-097-2-1, CLC/FprTS 50549, PEA, MEA
Российского ГОСТА я там не увидел, не считая «мелочи», что для эффективного регулирования реакт.мощности нужен опять же ж RS-485 линк к местной подстанции, чего на месте конечно же нет ?

6. Самое печальное написано здесь :
«Декларация [производителя] на Power-One Aurora Grid Tied (сетевых) Inverters.
Мы, Power-One, Italy s.p.a. заявляем, что «Aurora» Grid-Tied фотовольтовые инвертеры, перечисленные в нижеследующих таблицах А и В являются статическими CC/CA (токовыми) конверторами, которые не могут вести себя как Генераторы Напряжения и не способны поддерживать напряжение сети в случае её отсутствия».


7. В Европе, после серии серьезных аварий в энергосетяхиз-за «солнечных» инверторов, ещё в 2011 выпущена знаменитая евродиректива   «50,2 Гц» детализированная в
«Обзор проблем в германской энергосистеме и переделка фотовольтовых установок Германии для устранения проблем нестабильности частоты в ненормальных условиях сети континентальной Европы»  тут
Для дальнейшего предотвращения «террористических» актов, подобных устроенному шляхтичем, умные немецкие инженеры сказали «зелёным»-давыужезаипали более 315 тысяч домашних инверторов были переделаны на отключение от сети при попытке «продать» туда энергию, разгрузки мест. Трансов и поднятии частоты сети всего-лишь до 50,2 Гц. По плану это стоило до 175 млн. евро (в реале более 300 млн.)
Так что деревни в Европе «сплошь покрытые солн. панелями» не потому не взрывают мест. Трансформаторы. Они просто все отключаются «чуть-что».

Я надеюсь, что неглупые люди в руководстве России не позволят нам в погоне за евро-кружевными трусиками наступать на те же грабли.
  • +0.13 / 10
  • АУ
 
 
  ЮВС ( Слушатель )
27 янв 2016 10:13:37

Хочется ещё ехидно добавить, что в сети постоянного тока все подобные проблемы отсутствуют по определению.
  • +0.01 / 1
  • АУ
 
 
 
  stranger1234 ( Слушатель )
27 янв 2016 14:30:54

Ага точно неипереходных процессов ни емкостей и индуктивностей в цепях постоянного токм нет - и переходных процессов нет....
  • +0.02 / 1
  • АУ
 
 
 
  Alex G U ( Слушатель )
28 янв 2016 01:34:17
Сообщение удалено
Alex G U
10 фев 2016 02:17:52
Отредактировано: Alex G U - 10 фев 2016 02:17:52

  • +0.00
 
 
 
 
  ЮВС ( Слушатель )
28 янв 2016 09:23:04
Сообщение удалено
ЮВС
28 янв 2016 10:30:36
Отредактировано: ЮВС - 28 янв 2016 10:30:36

  • +0.00
 
 
 
 
  ЮВС ( Слушатель )
28 янв 2016 09:23:05


Мне Ваших ноу-хау не надоть. Своих девать некуда. Например, ток на участке цепи прямо пропорционален разности потенциалов на концах этого участка.:-)

Речь здесь не о конкретной задаче, а о принципе общей сети при параллельной генерации от разных источников. Неизвестно, что в базе будет лучше: синхронизация, выпрямление или низкоомное соединение.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
  Alex G U ( Слушатель )
28 янв 2016 11:20:38
Сообщение удалено
Alex G U
10 фев 2016 02:16:42
Отредактировано: Alex G U - 10 фев 2016 02:16:42

  • +0.00
 
 
 
 
 
 
  stranger1234 ( Слушатель )
30 янв 2016 04:29:55
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
  Alex G U ( Слушатель )
30 янв 2016 11:33:59
Сообщение удалено
Alex G U
10 фев 2016 02:19:13
Отредактировано: Alex G U - 10 фев 2016 02:19:13

  • +0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
  stranger1234 ( Слушатель )
30 янв 2016 17:57:07

Камрад я таки не пойму чтотвы мне предлагает поставить к емкостной нагрузке с мощным конденсатором (чрп) еще дополнительный фазосдвигающий конденсатор - что бы он высшие  гармоники резал - но как?....если они через этоттдополнительный кондесатор гармоники и дальше проходить будут до трасформатора? Или вы мне предагаете поперечный резонансный LC фильтр поставить с парой продольных дросселей (спереди и сзади)- это другой коленкор...но пока вот пока стоимость этого решения(импортных -точнее отечественных но с импротными комплектующими) я слышал около 10 тыщ долларов, что при цене электричества 5 рублей и 2500 часах работы в год  и нагрузке 200-300 квт не окупится ни в какие мыслимые сроки...мне вот как-то непнятно окуда беруться такое ценообразвание ... речь идет об вот таком изделии http://www.tosma.ru/lineator.shtml
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Alex G U ( Слушатель )
30 янв 2016 18:37:48
Сообщение удалено
Alex G U
10 фев 2016 02:19:28
Отредактировано: Alex G U - 10 фев 2016 02:19:28

  • +0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  stranger1234 ( Слушатель )
30 янв 2016 20:25:28

про съедание кондесатором гармоник в потпесь поставь...когда статью( на буржуйском  правда прочешь от Nokian Capacitor шо  камрад Feral подкинул
  • -0.01 / 1