Камрады - кто даст умный совет что делать.... Имеется ЧРП на 370 квт (веспер 7012 450h) к нему подсоединен двигатель на 315 квт (адчр), ЧРП подключен к ТП 6/0,4, кабелем метров десяти, для этой ТП двигатель единственный потребитель....Стоит вопрос в выборе трансформатора...Хотелось бы трансформатор ТМ (или ТМГ) на 400 ква но встает вопрос с гармониками , которые будут перегревать трансформатор...Следующий трансформатор 630 ква (но по предварительной оценке , тоже может 11 гармоника хорошо подогреть)...Что можно сделать задешево и за сердито ? Поставить входной дросель? Или пассивный LC -фильтр. Какой (сегодня в питер позвонил мне предложили фильтр LC за 1,5 миллиона рублей - в 1.5 раза дороже чем остальное оборудование)..Стоит ли переплачивать ста трасформаторы ТМГЭ     
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (6)
 
 
  Feral ArtRaz ( Слушатель )
27 янв 2016 03:31:32

Если я пральна понял – ЧРП это Частотно Регулируемый Привод (он же более привычный VFD-Variable Frequency Drive) ? с такой структурой

(микропроцессорные цепи обрат.связи по постоянному крут.моменту / пост. лош.сил мотора и.т.д не показаны)

Так там основной шум гармониками ШИМ происходит в кабеле между ЧРП и мотором, вплоть до искр от стального рукава кабеля при прикосновении к земле.
Заметьте – наиболее «шумная» IGBT секция уже отделена всегда встроенным LC-фильтром от входного диодного моста и тем более от кабеля к питающему 6/0,4 кВ трансу.
 
Отсюда:
- кабель от ЧРП к мотору лучше сделать 3-х жильным в стальном рукаве, заземленным нерж.стальной муфтой только на одном конце литого корпуса ЧРП (на конце у мотора не заземлять ! защитную желт/зел «землю» мотора вести снаружи рукава и подключать прямо на земл. медную шину,

- на каждую фазу кабеля питания ЧРП от транса можно/нужно одеть ферритовые кольца ближе к ЧРП и поставить хорошие X2-class 275V Noise Reduction полипроп кондёры  0,1-0,22 мкФ на другом конце прямо в клеммнике транса,
любые другие 230V нагрузки (V-Aметры, PLC, датчики тем-ры и.т.д.) вешать только на отдельном кабеле с такими же кондерами-ферр.кольцами,

- и потом, Вы же помните, что 6кВ обмотка транса треугольником замыкает нечетные гармоники и токи нулевой последовательности, не так ли ? То есть в 6кВ вы шуметь почти не будете ?
  • +0.02 / 1
  • АУ
 
 
  stranger1234 ( Слушатель )
27 янв 2016 04:14:14

Да 6пульсный обыкновенный частотно-регулируемый привод (vfd или afd-потразному называют)...из сегодняшнего разговора с производителем - на входе неуправлемый выпрямитель(считайте на диодах)....косинус 0.96 - нагрузка емкостная....не уверен что там есть как в вашей схеме индуктивность (дроссель) после выпрямителя (по крайней мере об этом молчит производитель и дроссель постоянногоо тока как отдельная опция (хотя у других производителей точно зная что именно такая схема как вы приводите)...тда дело даже не в шуме - а втом что трасформер будет находится хрен знает где - и если он накроется - оо менять его будут месяц не менее ( и то при случайном и маловероятном стечении обсто
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
  Alex G U ( Слушатель )
27 янв 2016 05:09:49
Сообщение удалено
Alex G U
10 фев 2016 02:17:44
Отредактировано: Alex G U - 10 фев 2016 02:17:44

  • +0.00
 
 
  stranger1234 ( Слушатель )
27 янв 2016 14:29:00

это как же  конденсатор съест высшие гармоники- если его сопротивление падает, а значит ток нарастает с частотой....в инструкции русским по беломы жирным шрифтом написано - не устанавлвать конденсаторы на входе

Цитирую

(g) Запрет установки фазосдвигающего конденсатора.

Если фазосдвигающий конденсатор или подавитель импульсов пере- напряжения подключены с тем, чтобы увеличить коэффициент мощ- ности, может наступить их перегрев за счет высших гармонических составляющих преобразователя. Также и преобразователь может выйти из строя за счет перегрузки сверхтоком
http://www.vesper.ru…4_v2.1.pdf
Стр 18.
Цитата


   По инверторам он тоже ответил хорошо.

   Работа на сеть там предусмотрена и защиты должны быть, вот только с настройками переходных процессов и выдачей в сеть понятно опять же непосредственному грамотному исполнителю ...


  • +0.02 / 1
  • АУ
 
 
 
  Feral ArtRaz ( Слушатель )
27 янв 2016 18:54:20

Писал в час ночи, не был полностью внимателен и кой-чего надо добавить:
1. заметьте – я писал о шумоподавляющих 0,1 – 0,22 мкФ, а не о >200-10 000 мкФ банках кос.фи компенсаторах (те точно пробьются 250-550 Гц без защитных дросселей)
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
  Feral ArtRaz ( Слушатель )
27 янв 2016 19:03:57
Сообщение удалено