Ну в принципе разобрались, спасибо комрадам... давшим в том числе и в личке очень дельные советы.
Сегодня испытали обновленную систему, передача в сеть прошла удачно, также как и получение от сети потребителем.
Чтобы было понятно.
1. Синхронизировали работу инверторов установив общую управляющую шину с ведущим ДЭС.
2. Установили дополнительные ячейки синхронизации между нами и потребителем по интернету, а не в ручную.
3. ЗАЗЕМЛИЛИ КОРПУС!!!!.. моя ошибка, заземления не было вообще ранее.
В результате пользователь в течении 20 минут получал от нас электроэнергию в полном объеме.
При этом ( так как наш специалист наблюдал ситуацию непосредственно на питающей ТП линии расхода электроэнергии на линии не было.)
Это конечно на будущее.. сейчас у нас нет дополнительной мощности которую можем передать.
Но ближе к лету , когда (надеюсь) доведем до ума свое производство СП будем делать.
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
С Уважением.