Цитата: stranger1234 от 05.02.2016 11:23:43Как-то мало 500 МВт даже при КИУМ 0.3 пусть даже 0.4 (0.5 теортеический максимум любой солнечной системы) для энергоснабжения 1.3 миллиона человек....капзатраты просто феерические.... и это они еще ни одной пыльной бури не пережили...температура 343 градуса кпд наверное процентов около 20, если не ниже....не оно конечно понятно шо это выше чем у панелей, но все равно как-то не вдохновляет...160 Мвт это брутто, 143 нетто, то есть собственное потребление более 10% - как-то тоже очень много-хотя расплавленную соль гонять по контуру тоже недешевое удовольствие не вода ведь
Проект разработан испанской TSK-Acciona-Sener, как часть уже уныло известного “Desertec” с
идиотской идеей питать Европу через Гибралтар. В 2012 основные инвесторы (сама банкротная Испания и Bosch & Siemens) отказались и прав-ву Марокко нарисовали денег в Банке Развития Африки (Ротшильды).
Несколько цифр навскидку:
1. Все три очереди в 500 МВт «запитают» 1 300 000 человек ?! Даже при ср. норме в ~2 кВт/ чел (кондиционер на 25 кв.м комнаты) это от силы 250 000 народу – или они там набиваются по 7 человек под кондишен? И арабский Bazaar до часу ночи освещают свечками?
2. Мощность генератора 160 МВт с потерей на собственные нужды аж 17 Мвт, выходом 143 Мвт, годовым экпортом 370 ГВТ*ч (370 000 МВт*ч) и задержкой по ниспадающей мощности на 3 часа после заката. Забыли добавить, что
те же 3-4 часа им понадобятся после восхода расплавить соль и выйти на номинал генерации.
3. Далее - 370 000 Мвт*ч / 8766 часов в году = 42,2 МВт или 42,2 / 160 =
0,26 КИУМ (26% Коэф. Использ. Установленной Мощности). По существу это равно ~50 МВт газовой турбине с КИУМ=0,95. Правда они уже потратили
$3,9 млрд или с учётом КИУМ - $3900 млн / 42,2 = $92,4 млн /МВт генерации, а газовые турбины Siemens SGТ800 / GE мы ставили за ~$1,5-2 млн /МВт, что в 46 раз дешевле ...
Даже если они смогут кому-то продать в нищей Марокко (!?) электроэнергию "у забора станции" по $0,19 кВт*ч = $190 МВт*ч = $190 000 ГВТ*ч или прибыль без операционных расходов и ремонтов сотни км труб в 370 х $190k = +$70 млн/год, чтобы отбить $3,9 млрд им нужно будет 56 лет ... или никогда
4. Для охлаждения и обмыва зеркал станции нужно
1,7 млн. тонн воды в год (!!), что в 23 раза больше угольной станции той же мощности. И это в пустыне ! Вероятно вся энергия уйдёт на опреснение морской воды и станция станет «вещью в себе и внутре у нея неонка» ?
5. Генератор на 160 МВт обычно имеет выход ~15-18 кВ с коротким (десяток метров) тоководом из медных шин на 5-7 тыс. Ампер толщиной с ногу в охлаждаемой трубе к повышающему 15/110...220кВ примерно такому трансформатору
Транс стоит на подстанции 110-220 кВ с отходящими ЛЭП, которая выглядит примерно так
И где всё это хозяйство на картинках той станции ? Или они из центра «зазеркалья» потянут 5-7 тыс.А сотни метров на край участка ?