Цитата: ILPetr от 01.04.2016 15:44:30Если пересчитать на мощность, то потери активной около процента:
Это на примере трансформаторов менее 100 МВА. У трансформаторов большей мощности КПД еще лучше.
Резюм: забить.
Около 2% потерь при полной нагрузке.
А при частичной нагрузке - это как
мухлевать считать.
Потери "в железе" - вещь постоянная и не зависящая от нагрузки...
Не, я не спорю, в общих потерях - это мелочь, но хотел бы я, чтобы мне ее выплачивали в денежном эквиваленте...
И по "замерить счетчиком". Не все там однозначно (с). Говорю как
сын офицера человек, несколько лет проектировавший системы АИИС КУЭ (в том числе - и на ГРЭС). Счетчиком можно измерять только в тех точках, где установлены трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) с нормальными измерительными кернами. А они стоят офигительных денег (начиная от напряжений 110 кВ и выше). Так что измеряем не там, где хочется, а где есть ТТ и ТН (встроенные в трансформаторы керны ТТ кл. точн. 10Р - не предлагать
).
И насчет погрешностей. Например, какая будет погрешность в измерительной цепочке ТТ (кл. точн. 0,5S) - ТН (кл. точн. 0,5) и счетчика (кл. точн. 0,5)?
Вы этой цепочкой собрались 1-2% потери в трансформаторе мерить?
Ну-ну...
Другое дело, что давным давно существуют счетчики, устанавливаемые "внизу" трансформатора и рассчитывающие потери в нем. Вот нафига, например, тянуть к мелкому потребителю ВЛ-6 кВ и ставить ТТ и ТН у него по высокой стороне? Пусть у него по высокой стороне остаются только разъединитель и преды. Ставим учет по 0,4 кВ и автоматически в счетчике рассчитываем потери в трансформаторе.