Ядерная и углеводородная энергетики
3,963,299 11,832
 

  Dobryаk ( Практикант )
13 июл 2009 20:24:44

Тред №126738

новая дискуссия Дискуссия  161

http://www.spiegel.d…88,00.html

ЧП на реакторе в Германии (Крюммель под Гамбургом).

Случилось короткое замыкание в трансформаторе. Реактор мгновенно выключили. По принятой МАГАТЭ шкале International Nuclear Event Scale событие ниже плинтуса: "INES zero". Но в  Гамбурге  погасли многие светофоры и прекратзилась подача воды в дома в ряде кварталов города. Пикантность в том, что после сходной аварии на АЭС, вдобавок с небольшим пожаром, прошел 2-годичный ремонт и после ремонта АЭС проработала всего пару недель. И теперь ремонт протянется  до весны 2010. Хотя к собственно реактору претензий нет, министр экологии (зеленый, само собой) потребовал, чтобы Меркель распрощалась с планами продлить срок службы восьми самых старих блоков. Формально программа полного вывода из службы всех АЭС к 2021 году, которую правительство Меркель унаследовало от предыдущего зелено-социалистического правительства, не отменена. АЭС в Крюммеле обслуживает шведская компания Vattenfall.

Для зеленых это шанс организивать атаку на ХСС-ХДС в преддверии выборов в бундестаг 29 сентября. Сегодня за безопасность на АЭС отвечают федеральные земли. И Бавария устами своего министра экологии заявила, что выводить АЭС из работы нельзя.

Кой какие картинки:

Сама АЭС в Крюммеле:


Пожар после короткого замыкания в трансформаторе в июне 2007:






Пожарники по .... в пене в 2007:


Выгоревший в 2007 трансформатор:


Работы по усовершенствованию контрольного пульта после пожара 2007:
Отредактировано: Dobryаk - 01 янв 1970
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (2)
 
 
  Gerst ( Слушатель )
22 июл 2009 22:31:33


Продолжение истории:

ЦитатаНа заглушенной АЭС Крюммель в Германии уволен директор  Добавлено: 10.07.2009

Недавний инцидент на германской АЭС "Крюммель" (Kruemmel) повлёк за собой кадровые изменения. Владельцы освободили от занимаемой должности директора станции Ханса-Дитера Люхта.

АЭС "Крюммель" состоит из единственного блока с водяным кипящим реактором BWR электрической мощностью 1346 МВт. Блок сдан в коммерческую эксплуатацию 28 марта 1984 года. Станция находится в совместной собственности у шведских (Vattenfall) и германских генерирующих компаний.

Сам по себе инцидент на германской станции не представляет никакого интереса, кроме чисто политического. Короткое замыкание на двух трансформаторах не создало и не могло создать аварийной ситуации, а все системы блока отработали нормально.

Формальным поводом для увольнения директора называется управленческая ошибка - руководство станции не проследило за установкой на трансформаторах дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры, как это было предписано регулирующим органом. В результате, персонал не имел возможности вовремя вмешаться в ситуацию и не допустить пробоя.

У увольнения есть и экономическое основание - оба пробитых трансформатора не ремонтопригодны и подлежат теперь полной замене. На эту операцию потребуется значительное время, и АЭС "Крюммель" останется в заглушенном состоянии на несколько месяцев.

Политические последствия инцидента могут стать далеко идущими. В Германии довольно бурно обсуждается возможность продления сроков эксплуатации действующих АЭС. В пользу этого выступают промышленные круги, против - левые и зелёные политические партии.

Канцлер Германии Ангела Меркель признаётся, что готова поддержать продление сроков службы в том случае, если консервативные партии выиграют парламентские выборы 27 сентября 2009 года и не будут нуждаться в альянсе с социал-демократами. А политические противники Меркель готовы в ответ муссировать тему об инциденте на АЭС "Крюммель" на протяжении всей предвыборной кампании.

http://atominfo.ru/news/air7048.htm
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
  Dobryаk ( Практикант )
04 июл 2011 09:45:51
Давайте повторю двухгодичной свежести пост о пожаре на трансформатере АЭС Крюммель. И добавлю пару пикантных подробностей, которых в том репортаже по горячему следу не было. Именно, после сгоревшего в 2007 трансформатора на АЭС два года наводили глянец:

1. Привезли "новый" трансформатор, который был БУ и лежал/стоял на площадке другой АЭС той же компании Ваттенфаль. Эти трансформаторы, такие-сякие, очень дорогие, а экономика должна быть экономной.

2. Если к экономной экономике нам не привыкать, то гениальное решение устроить новый воздухозабор системы вентиляции зала БЩУ в именно трансформаторной зоне потрясло всех.  Вентиляция не подкачала и мгновенно приступила к отравлению смены. Они успели надеть свои противогазы, и реактор в холодный останов выводили именно в противогазах.

Повторю, что этот пост именно первая неполная реакция на пожар. Они думали о перезапуске после года ремонта, но именно этой АЭС лицензию на перезапуск не дал бы никто.


  • +0.00 / 0
  • АУ