Пожар и задымление в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове развивались лавинообразно в течение минуты. Такое стремительное развитие дали поролоновые кубики в сухом бассейне, где и возникло возгорание, а также приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара.
Такие данные государственный инспектор по пожарному надзору
Ринат Еникеев озвучил в интервью
ТАСС.
— Когда произошло возгорание, по мере распространения задымления стали срабатывать датчики дыма. Первый сработал на четвёртом этаже над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Еще через девять секунд сработал соседний датчик, через 15-17 секунд сработал датчик в вентиляционной камере на пятом этаже, через 39 секунд — в лифтовом холле, — сказал Еникеев.
Он отметил, что все устройства и контрольные приборы переданы в Следственный комитет для проведения необходимых экспертиз и установления причины пожара.
http://gazeta.a42.ru…-nad-suhim