Российский Крым
4,446,628 15,701
 

  DeC ( Профессионал )
29 май 2018 19:00:41

Грехи «Муссона»!

новая дискуссия Дискуссия  90

29 мая 2018 г.



По просьбе читателей «ИНФОРМЕР» публикует список нарушений, выявленных специалистами в торгово-развлекательном центре «Муссон».

Обязать ПАО «Муссон» устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в корпусах №№ 2, 3, 9 торгово-развлекательного комплекса «Муссон», расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/2, 29/3, 29/9, а именно:


- разработать специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- привести в соответствие с нормативным значением площадь пожарного отсека;

- убрать с фасада здания баннеры, изготовленные из материалов, не отнесенных к негорючим или трудногорючим;

- заменить материалы для покрытия пола на путях эвакуации в боулинг- центре «Муссон», в фойе ледового комплекса и развлекательной комнаты «Непоседа», для облицовки стен в кинотеатрах корпуса № 3 на материалы с соответствующим классом пожарной опасности;

- привести в соответствие с нормативной высотой ограждения лестниц, ведущие из игровой зоны, главного входа-выхода в боулинг-центре «Муссон»; ведущей в ресторан «Муссон» со стороны зала игровых автоматов;

- убрать турникеты на пути эвакуации из ледового комплекса, которые уменьшают нормативную ширину горизонтального участка этого пути;

- отделить помещения производственного, складского и технического назначения в кафе «Муссония» и в кафетерии магазина «Ассорти» в корпусе № 2 от общего зала противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проемов;

- обеспечить наличие второго эвакуационного выхода в ресторане «Муссон», а также в цокольном этаже развлекательного комплекса «Муссония»;

- обеспечить ограждение лестницы высотой не менее 1,2 м, ведущей с балкона ресторана «Муссон» в коридор антресольного этажа, со стороны детских аттракционов;

- обеспечить нормативную высоту горизонтальных участков коридора на антресольном этаже ресторана «Муссон»;

- обеспечить нормативную ширину лестничного марша лестничной клетки, ведущей во двор корпуса № 1 не менее 1,35 м;

- оборудовать световыми указателями «Выход» и аварийным освещением путь эвакуации, ведущий из корпуса № 2 на задний двор корпуса № 1;

- демонтировать помещение под лестничным маршем, ведущим в пиццерию «New York Street Pizza» и торговую секцию под лестничным маршем, ведущем в ресторан «Муссон»;

- провести работы по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в электрощитовой развлекательного центра «Муссония»;

- обеспечить открывание дверей из игровой зоны «LazerMaxx», ведущих в помещение для хранения инвентаря, по направлению выхода из помещения;

- увеличить высоту ограждений лестниц ведущих с цокольного этажа игровой зоны на первый этаж развлекательного комплекса «Муссония», в бильярдный зал со стороны торговых магазинов, в бильярдный зал со стороны развлекательного центра «Муссония» в соответствии с предъявляемыми требованиями (не менее 1,2 м);

- оборудовать эвакуационный выход возле магазина «Elfo Kids», а также ведущий из зоны с эскалатором в тамбур световыми указателями «Выход»;

- обеспечить наличие дублирующих путей эвакуации на центральном эвакуационном выходе, ведущем из зоны с эскалатором в тамбур;

- отделить от общего зала противопожарной перегородкой 1-го типа с соответствующим заполнением проемов помещения производственного, складского и технического назначения в кафетерии магазина «Ассорти»;

- проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет;

- обеспечить нормированное расстояние (не менее 15 м) между торговым центром «Муссон» и магазином цветов, кофейней «Коффишка»;

- планы эвакуации выполнить в соответствии с предъявляемыми к ним требованиям;

- стены лестничных клеток (Лм 3 восточная сторона и Лм 2 северная сторона) выполнить материалом, предел огнестойкости которого соответствует проектным решениям и требованиям законодательства о пожарной безопасности;

- оборудовать установками автоматической пожарной сигнализации торговый зал аптеки, расположенный в цокольном этаже корпуса № 9, два балкона и кабинет директора в зале над ледовым катком ресторана «Муссон»;

- демонтировать рекламу, выполненную из материала с неизвестными показателями по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности продуктов горения на путях эвакуации (открытая внутренняя лестница 9-го корпуса, 3-й корпус справа по направлению к кинотеатру, кинотеатр);

- убрать торговое оборудование (торговые отделы) в коридорах 2-го и 3-го корпусов (путь эвакуации);

- обеспечить наличие указателей направления движения к пожарным гидрантам (справа и слева от магазина «ДНС») и пожарным водоемам;

- отделить помещения мойки от помещений хранения автомобилей противопожарными преградами с пределом огнестойкости (R)EI 45 и соответствующим заполнением проемов;

- оборудовать в подземной автостоянке устройства для отвода воды в случае тушения пожара;

- предусмотреть в соответствии с требованием пожарной безопасности сообщение между пожарным отсеком для хранения автомобилей и смежным пожарным отсеком другого класса функциональной пожарной опасности;

- оборудовать помещение паркинга системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 1-го типа;

- в корпусе № 3 обеспечить возможность свободного открытия запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа;

- обеспечить наличие вторых эвакуационных выходов в помещениях кинозалов №№ 1, 2, 4, 5, 6;

- защитить закаленным стеклом окна и отверстия светопроекционной и кинопроекционной;

- предоставить результаты испытаний на токсичность продуктов горения, воспламеняемость используемых обивочных, набивочных и прокладочных материалов сидений в кинозалах;

- обеспечить требуемый предел огнестойкости строительных конструкций лестничных клеток в корпусе № 3;

- обеспечить использование на путях эвакуации ступеней с одинаковой высотой (корпус № 3 - лестничная клетка напротив секции по продаже попкорна);

- обеспечить расположение наружной лестницы, установленной с торцевой стороны корпуса № 3, на расстоянии 1 м и более от плоскости оконных проемов;

- предоставить документы, подтверждающие соответствие элементов систем пожарной автоматики и пожаротушения требованиям пожарной безопасности;

- здание торгово-развлекательного центра «Муссон» (корпусы №№ 2, 3, 9) оборудовать системами оповещения и эвакуации людей при пожаре 4 или 5 типов;

- провести проверку состояния огнезащитной обработки несущих элементов лестницы (колонн и косоуров лестницы) у главного входа в корпус № 2, несущих конструкций антресоли в помещении магазина «Космозоо» корпуса № 2, несущих конструкций антресоли в помещениях «Атриума» корпуса № 2;

- помещения насосной станций корпусов №№ 2, 3, 9 оборудовать телефонной связью с помещением пожарного поста;

- в помещениях насосных станций корпусов №№ 2, 3, 9 для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике предусмотрены трубопроводы, патрубки на которых снаружи здания установить на высоту не менее 1,35±0,15 м;

- в корпусах №№2, 3 провести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарной преграды электрическими проводами, кабелями;

- обеспечить работу резервного насоса системы пожаротушения в корпусе № 2;

- обеспечить функционирование системы оповещения и управления эвакуацией в корпусах №№ 2, 3 в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- обеспечить наличие светового табло «Насосная станция пожаротушения», соединенного с аварийным освещением у входа в помещения станций корпусов №№ 3, 9;

- обеспечить насосную станцию корпуса № 9 отдельным выходом наружу;

- отделить помещение насосной станции корпуса №9 от других помещений (тепловой пункт) противопожарными перегородками с пределом огнестойкости REI 45;

- предусмотреть в помещении насосной станции корпуса № 9 наличие схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов;

- подключить сигнализаторы давления, формирующие сигнал дежурному персоналу о понижении давления в сети трубопроводов системы автоматической установки пожарной сигнализации в корпусе № 9;

- обеспечить функционирование пожарного извещателя системы автоматической установки пожарной сигнализации в корпусе № 9 на 2-ом этаже в магазине «Фабрика диванов «Ангажемент» в соответствии с требованиями пожарной безопасности.



Обязать ПАО «Муссон» устранить нарушения законодательства об электроэнергетике в корпусах №№2, 3, 9 по адресу: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/2,29/3, 29/9, а именно:


- разработать необходимую проектную документацию со всеми последующими изменениями, исполнительные рабочие схемы соединений ПАО «Муссон»;

- разработать исполнительные чертежи кабельных трасс и кабельные журналы;

- обеспечить проведение технического обслуживания, модернизацию и реконструкцию электроустановок в соответствии с меняющимися условиями работы (обеспечить защиту питающих электрических сетей торговоразвлекательного центра согласно норм и правил);

- обеспечить своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний и реконструкции электроустановок и электрооборудования, с этой целью разработать и внедрить порядок взаимодействия (положение) подразделений арендодателя и арендаторов по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок;

- разработать и представить однолинейные схемы электрических соединений, составленные для всех напряжений и электроустановок, в том числе по электрическим сетям и оборудованию арендуемых площадей;

- произвести замену кабелей и проводников в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- выполнить профилактические испытания и измерения электролабораторией, зарегистрированной в федеральном органе исполнительной власти, и представить их результаты в Севтехнадзор;

- разработать необходимые положения, инструкции, регламентирующие взаимоотношения персонала, обеспечивающего оперативное управление электрохозяйство всех уровней (ПАО «Муссон» и арендаторов);

- включить в состав комиссии ПАО «Муссон» по проверке знаний электротехнического персонала не менее 3-х человек прошедших проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора;

- ответственному за электрохозяйство ПАО «Муссон» и лицу, его замещающему, пройти проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора;

- разработать и представить долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции, планы-графики ремонта, предусматривающие реконструкцию и ремонт электроустановок высокого напряжения и трансформаторных подстанций;

- обеспечить содержание электроустановок в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;



Запретить ПАО «Муссон» осуществлять деятельность по эксплуатации зданий корпусов №№ 3, 9 торгово-развлекательного комплекса «Муссон», расположенных по адресу:

г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29/3, 29/9, в том числе путем передачи зданий или отдельных их помещений в пользование иных лиц, до получения в установленном законом порядке документов, разрешающих эксплуатацию указанного здания, и устранения нарушений законодательства в сферах пожарной безопасности и электроэнергетики.

Источник

Подмигивающий
Отредактировано: DeC - 29 май 2018 19:01:16
  • +0.49 / 6
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!