Цитата: icethed от 08.10.2009 23:31:48
Про буферную память... Имеется ввиду, что обычная СУБД (система управления базами данных), например MS SQL Server 2000 физически не может сохранять данные чаще, чем 1 раз в секунду. Для вялотекущих процессов этого вполне достаточно. А вот для быстрых процессов (электрических или механических - таких как вибрация и скорость вращения быстроходных машин) требуется гораздо большее быстродействие.
Насчет жутко дорого стоит, это Вы загнули. Жутко за дорого предлагают, но грамотный ЗАКАЗЧИК всегда может привести в чувство и к реальным ценам. (Я нахожусь со стороны тех кто "предлагает".)
При проектировании системы АСУ ТП, на современном оборудовании, нет особых проблем в получении и хранении логов. Запись истории событий важна всегда, а не только при таких ЧП. По ней происходит разбор полетов и грамотности работы персонала.
Кстати причем здесь быстродействие СУБД? Вам важно быстродействие контролера, объем памяти для хранения событий, канал связи до сервера хранения событий, и сервер хранения событий
вынесеный за пределы зоны опасности, на котором установлена система сбора информации с контролеров. (Так в кратце). Как ее потом будите обрабатывать, и с помощью какой СУБД дело второе.
-----------------------------------------
Приведу пример: Наша предприятие проектировало и внедрило систему в которой как элемент была АСУ-ТП КНС (кустовая насосная станция). Вот было два ЧП связаных с разрушением подшипника двигателя, которое приводило к биению, а затем к его разрушению. Как следствие маховик летал по всей станции и разносил ее к чертям собачьим, благо диспетчерская находилась в другом здании и жертв не было. Заказчик естественно собирал комиссию и начинал задавать вопросы, а почему АСУТП не сработало? Понятно, что для нас это было критично, если виновато АСУТП то все убытки за наш счет. Комисия состояла из представителей Заказчика, Подрядчика и Технадзора.Анализ логов показал что АСУТП не причем. На момент разрушения, который был зафиксирован КИП (появилось биение, росла температура, нережимное изменение оборотов) система АСУТП дала сигнал на останов двигателя, но случилось следующие. Когда сигнал дошел до управляющих автоматов, срабатывание не произошло - залип геркон (50х годов выпуска ???). Кто-то у Заказчика с экономил на копейках, как результат потерял миллионы. Но АСУТП сработала штатно и претензий к нам не было. (Мощность движка не помню, обычно стоят на 6кВ, мощностью 800, 1250 и 1600 кВт., вот какой-то из них).
-------------------------------------------
По СШГЭС
Вот почему логи не собирали мне непонятно? А если собирали, но хранили в помещении машзала непонятней еще, ведь были аварии с затопленим. Хотя для этой аварии-катастрофы особой роли не играет.