Цитата: korkin от 27.04.2023 18:52:27Дуговой пробой или пожароопасное искрение - наиболее частая причина возгораний в зданиях. Однако в электрических щитах обычно устанавливаются автоматические выключатели (от коротких замыканий) и устройства защитного отключения (от поражения людей током), которые не обнаруживают искрение и не обеспечивают полной защиты.
Данного типа автоматы широко распространены на рынке, но мало востребованы в России.
Причин три:
1. Автоматы такого типа очень нужны при прокладывании незащищённого провода в деревянных стенах, что у нас (в отличии от США, к примеру) запрещено.
2. Для надёжного срабатывания требуется, чтобы на один автомат приходилась ровно 1 нагрузка. У нас до такой разводки разводят только малограмотных жильцов новостроек, получая мегащиты и силовые линии как в метро. В обычной квартире от 2 до 5-6 линий (свет, комнаты, отдельно ванна и плита) и там эта система работает слишком ненадёжно.
3. Некоторые типы нагрузки, например импульсные БП могут наоборот провоцировать ложные срабатывания.
Ну и простая покладка проводов нужного сечения без скруток и с правильным затягом клемм защищает сеть от искрения в силовой части. А металлический рукав и/или штукатурка + провод для внутренней разводки (не поддерживающий горение) защитят от разных внезапностей вроде шурупа в кабель.
А от искрения где-то в кабеле после 5 тройников ничто не защитит...