Ядерная война - ущерб, последствия, возможности для выживания
480,192 1,280
 

  jurijk ( Слушатель )
18 июн 2010 13:28:31

Тред №228631

новая дискуссия Дискуссия  275

Так как работаю в энергетике, опишу вероятную устойчивость энергосисемы на уровне государства к воздействию непредвиденных обстоятельств в виде Большого Пи... Будет наверно длинно.

Важные моенты:
- Единая энергосистема существовавшая при СССР никуда не делась, все межсистемные связи остались, они в работе или могут быть задействованны по команде диспетчера. Просто на межгосударственном уровне поддерживаеться нулевой баланс по передаваемой мощности. На практике это значит, что если из России в Харьковскую область поступило 100 Мвт, то Украина отдаст эти же 100 Мвт в Росстовскую область. Кроме того существуют межправительственные соглашения взаимной поддержке смежных энергосистем.
- В предприятиях магистральных сетей существует система гражданской обороны есть инженер который планирует мероприятия на случай черезвычайных ситуаций. Километрах в сорока от города есть запасной диспетчерский пункт выполненный как бомбоубежище. Все пункты рабочие.
- Со времен Союза сохранился пронцип дублирования абсолютно всего оборудования учавствующего в производстве и передаче эл.энергии. Это сделанно для возможности вывода любого элементв в плановый или аварийный ремонт. На особо важных обьектах применено троирование.

Теперь об устройстве энергосистемы.
1. Генерация - атомные, теплоые на газе или угле, гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие. Еще есть множество мелких (1-10мегаватт) тепловых и гидроэлектростанций принадлежащих крупным предприятиям и включенным в общую сеть.
Атомные станции. Один блок 1000 Мвт, обычно 2-4 блока на станции. Город милионник потребляет в осенне-зимний максимум 500Мвт. Неприятная особенность - не любит резкого сброса нагрузки из за особенностей протекания ядерной реакции. Кроме того, если блок заглушить, запустить его вновь не возможно без подвода напряжения извне, всякие насосики жрут там мегават 70. Для частичной компенсации указанных недостатков, вблизи от атомных строят гидроаккумулирующие станции. Это такие огромные насосы, которые закачивают воду в водоем на высоту метров 50-100. Потом, когда надо, водичку можно пустить вниз и насосы превратяться в генераторы вырабатывая 200-1000 Мвт часов 12. Еще несомненный плюс атомных это наиболее квалифицированный персонал подготовленный к Ядерному Пи... и соотвенствующая инфраструктура.
Тепловые станции. Не чувствительны к резкому сбросу нагрузки, при посадке на ноль можно запустить от внешнего источнока гораздо меньшей мощности. Мелкие станции на  предприятиях обеспечивают плавную посадку на ноль местного технологического цикла.
ГЭС. Может быть быстро остановленна и также быстро пущена без внешнего подвода напряжения. Мощность от 200 до 1200 Мвт, длительность работы от дней до недель.

Продолжение следует.
  • +1.92 / 15
  • АУ
ОТВЕТЫ (1)
 
 
  ILPetr ( Слушатель )
18 июн 2010 16:09:48

Не трясите ерундой. Вся связь Тюменской энергосистемы с Уралом - 2,5 линии 500 кВ - Тюмень-РефтГРЭС 1 и 2 и длиннющая и молопроизводительная Беркут-Курган-Козырево. Как "устранить" эти линии можно и рассказать, но не буду (линии не охраняются в принципе). Хрен с ними - с перетоками Тюмень-Урал, пойдем дальше на запад. Связь Урала с Центром - ВЛ 500 кВ Южная-Емелино-ВоГЭС и Златоуст-Приваловская-Кропачево-Уфимская. Опять две ВЛ... Межсистемные связи меньших напряжений при отключении ВЛ 500 кВ не обеспечивают транзита, перегружаются и если их не отключить - или срабатывают как плавкий предохранитель, или провоцируют системную аварию имени асихронный ход, нарушение статической или динамической устойчивости, разделение на самостоятельную работу и привет.

Я Вас умоляю... Магистральные сети имени ОАО ФСК ЕЭС до сих пор не взяли все диспетчерское управление на себя - иховыми сетями рулит Системный оператор имени РДУ- ОДУ-ЦДУ. А насчет РДП - знаю одно предприятие где РДП расположен в 30 метрах от нормального диспетчерского залаУлыбающийся . Но пикантность в другом - а кто переключаться будет? Что станет с оперативным персоналом ОВБ и ПС с постоянным обслуживающим персоналом? Что, со складов ГО с хранения снимем?

Ага. сейчас расскажите нам про Чагинскую аварию. Весь Екатеринбург "висит" на двух автогруппах 500 кВ по 501 МВА и двух автотрансформаторах 220 кВ по 250 МВА на южной окраине. Нижний Тагил - на северной. Отключение любой  автогруппы в Н.Тагиле наносит массу геморроя начиная с самого Н.Тагила и заканчивая Серовом-Краснотуринском.

Знаете что, я могу договориться с начальником службы РЗА ОДУ Урала (в прошлом - руководителя группы противоаварийной автоматики) Слодаржем А.М. и он проведет Вам замечательный ликбез по стойкости наших энергосистем - мало не покажется.
  • +0.58 / 11
  • АУ