Цитата: jurijk от 18.06.2010 13:28:31
Так как работаю в энергетике, опишу вероятную устойчивость энергосисемы на уровне государства к воздействию непредвиденных обстоятельств в виде Большого Пи... Будет наверно длинно.
Важные моенты:
- Единая энергосистема существовавшая при СССР никуда не делась, все межсистемные связи остались, они в работе или могут быть задействованны по команде диспетчера. Просто на межгосударственном уровне поддерживаеться нулевой баланс по передаваемой мощности. На практике это значит, что если из России в Харьковскую область поступило 100 Мвт, то Украина отдаст эти же 100 Мвт в Росстовскую область. Кроме того существуют межправительственные соглашения взаимной поддержке смежных энергосистем.
Не трясите ерундой. Вся связь Тюменской энергосистемы с Уралом - 2,5 линии 500 кВ - Тюмень-РефтГРЭС 1 и 2 и длиннющая и молопроизводительная Беркут-Курган-Козырево. Как "устранить" эти линии можно и рассказать, но не буду (линии не охраняются в принципе). Хрен с ними - с перетоками Тюмень-Урал, пойдем дальше на запад. Связь Урала с Центром - ВЛ 500 кВ Южная-Емелино-ВоГЭС и Златоуст-Приваловская-Кропачево-Уфимская. Опять две ВЛ... Межсистемные связи меньших напряжений при отключении ВЛ 500 кВ не обеспечивают транзита, перегружаются и если их не отключить - или срабатывают как плавкий предохранитель, или провоцируют системную аварию имени асихронный ход, нарушение статической или динамической устойчивости, разделение на самостоятельную работу и привет.
Цитата: jurijk от 18.06.2010 13:28:31
- В предприятиях магистральных сетей существует система гражданской обороны есть инженер который планирует мероприятия на случай черезвычайных ситуаций. Километрах в сорока от города есть запасной диспетчерский пункт выполненный как бомбоубежище. Все пункты рабочие.
Я Вас умоляю... Магистральные сети имени ОАО ФСК ЕЭС до сих пор не взяли все диспетчерское управление на себя - иховыми сетями рулит Системный оператор имени РДУ- ОДУ-ЦДУ. А насчет РДП - знаю одно предприятие где РДП расположен в 30 метрах от нормального диспетчерского зала
. Но пикантность в другом - а кто переключаться будет? Что станет с оперативным персоналом ОВБ и ПС с постоянным обслуживающим персоналом? Что, со складов ГО с хранения снимем?
Цитата: jurijk от 18.06.2010 13:28:31
- Со времен Союза сохранился принцип дублирования абсолютно всего оборудования учавствующего в производстве и передаче эл.энергии. Это сделанно для возможности вывода любого элементв в плановый или аварийный ремонт. На особо важных обьектах применено троирование.
Ага. сейчас расскажите нам про Чагинскую аварию. Весь Екатеринбург "висит" на двух автогруппах 500 кВ по 501 МВА и двух автотрансформаторах 220 кВ по 250 МВА на южной окраине. Нижний Тагил - на северной. Отключение любой автогруппы в Н.Тагиле наносит массу геморроя начиная с самого Н.Тагила и заканчивая Серовом-Краснотуринском.
Знаете что, я могу договориться с начальником службы РЗА ОДУ Урала (в прошлом - руководителя группы противоаварийной автоматики) Слодаржем А.М. и он проведет Вам замечательный ликбез по стойкости наших энергосистем - мало не покажется.