Итог за сегодня.
Облачно, по этому подпитывали систему от аккумов. Общая выработка за день 297 киловатт часов , потреблено от батарей 117 киловатт часов. Остаточный заряд 79 процентов в условиях полной облачности.
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (3)
 
 
  ЮВС ( Слушатель )
21 май 2013 23:14:53


Оп-па!
А ведь до утра что-то будет работать. И даже если завтра будет ясно, остаточный заряд к утру вряд ли превысит 50%. А кто тут вещал, что при потере 15 % заряда включается аварийный генератор?
Имею честь обвинить Вас в умышленной лжи.
А при 50% разряде количество циклов снижается до 600-800.
  • +0.07 / 3
  • АУ
 
 
  Шляхтич Зoсуля ( Слушатель )
21 май 2013 23:29:03

Еще раз, 15% остаточного разряда, что предусмотрено технологической  картой гарантийки. Меньше нельзя.
К утру останется минимум 70% ибо ночью потреблять некому. Дежурное освещение, компы, сигнализация , включение чайников от бессоницы, жк панели в общем съедят от силы 30 ква, это по опыту.. Освещение у нас изначально светодиодное, везде.
  • +0.00 / 2
  • АУ
 
 
 
  ЮВС ( Слушатель )
22 май 2013 01:02:23

Принято; обвинение во лжи снимаю, приношу извинения.
Итак - аварийное питание включается при остаточном заряде 15%. Не знаю, зачем нужны такие условия - при разряде 85 % аккумулятор выдерживает 450 циклов, а при полном разряде - 400; но это пусть у изготовителя голова болит.