Альтернативная энергетика и энергосбережение
1,486,963 7,532
 

  Feral ArtRaz ( Слушатель )
28 июн 2013 08:52:24

Тред №587346

новая дискуссия Дискуссия  240

Цитата: krabus
Итак,понятно....реактивная мощность - штука зловредная,и её нужно "побеждать"! А как правильно рассчитать емкость конденсатора, зная косинус Фи мощность двигателя,не подскажете? Большими формулами не испугаете, если чо, но хотелось бы увидеть что-то такое же простое, типа пены в бокале!)))))

Там всё довольно просто.  Конденсатор - это "смертный враг", вернее реактивная противоположность индуктивности того же мотора. Индуктивность смещает ток от напряжения в "запаздывание", а конденсатор возвращает его обратно, убирая "пену" из нашего стакана пива. Для идеального cosФ=1,0  (чистое пиво без пены вообще) нам нужно подобрать конденсатор  с реактивным сопротивлением в Омах равным "пене" мотора и потом перевести эти Омы в микрофарады.

Возьмём тот же 2-EDA71MR мотор с его 500 ВАр индуктивной "пены".
Необходимая конденсаторная противоположность будет : Xc = напряжение сети 230В^2 ( в квадрате) / 500 ВАр = 106 Ом
А какой конденсатор в мкФ будет иметь сопротивление в 106 Ом на нашей частоте 50 Гц?
ну, это - ёмкость в мкФ = 10^6 (миллион) / (2х Пи х 50 Гц х Хс) = 1000000 / (314 х 106) = 30 мкФ.

Ну и всё - идём на e-bay или в гараж и покупаем/достаём за ~300 руб такой ПолиПропиленовый (PP=PolyPropylene) кондёр :



Подключаем параллельно мотору и ток от инвертора/ батарей падает на ~40%. Это очень неплохо.
Полипропиленовый тип здесь лучший - другие типы (вроде бумажных МБГП и.т.д.) не расчитаны на пульсирующий амперами ток и могут греться/сгорят?

А если нет всех данных на мотор? Как узнать объем его реактивной "пены" для компенсации кондёрами?
Ну, по примеру того же мотора выше почитаем этикетку -> 230В х 2.8 А = 644 ВА. Запишем.
Мощность на валу 250Вт с к.п.д. ... да хрен его знает тот к.п.д.? ... зависит от типа мотора .. ну, пусть 0,6-0.7?
Получаем где-то ~400 Вт от сети.
Делим 400 /644 = 0,62. Это наш угол сдвига мощностей cosФ. Тоже запишем. А какой угол в градусах имеет косинус 0,62?
Ну, в градусах на калькуляторе или здесь в Degrees:
http://easycalculati…ometry.php
это arccos = Arc Cosine (Acos) 0.62= 51,7 град.
Нихрена себе - у нас ток отстал от напряжения и мощности разъехались аж на ~52 градуса!
Надо бы скорее с серьёзной мордой сообщить это жене и узнать её мнение ... выражение её лица и текст обычно доставляет  Веселый
Зато реактивную "пену" мы теперь узнаем через тангенс это угла -> tan 51,7 град = 1,26, т.е "пена" у нас 400 х 1,26 = 504 ВАр !
Дальше вычисляем емкость кондёра, как было выше и получаем те же 30 мкФ +/- 10%.

Ну, или на крайняк, без всяких косинусов и вычислений (что иногда и наиболее точно), можно попробовать старый "дедовский" способ тыка - возьмём сухую доску/ДСП и прикрутим к ней "магазин" конденсаторов скажем в 20 + 10 + 6,8 + 3.3 мкФ или подобное.
Соединим их через обычные настенные выключатели на общую шину и поднесём к дачному насосу. Придумаем амперметр (цифровой мультиметр или просто аналоговый со стрелкой) и врежем в цепь питания насоса - нам важно мерять его ток от сети. Запустим насос на номинальную нагрузку и начнём подключать кондёры по одному.
Выключатели будут сильно искрить - это нормально.
Запомним величину суммы емкостей в мкФ, при которой ток мотора минимален и купим потом кондёр примерно такой же емкости. Для нашего случая это в итоге вероятно будет 20+6,8+3,3 мкф= ~30мкФ.
Внимание! слишком избыточная емкость конденсаторов увеличит ток насоса = мы "перекомпенсировали пену"!
Слишком хорошо тоже нехорошо.

Осторожно!!! Ни в коем случае нельзя это делать будучи подвыпившим с соседом и/или стоя на сырой дачной земле босиком или во вьетнамках! Сотни опытных электриков, даже имея 5-ю группу по ТБ (Технике Безопасности) на работе, погибли на даче, играясь сдуру с насосами или хреновой дрелью!

Вот тут в помощь дачному энтузиасту хорошая таблица данных по моторам с уже встроенными конденсаторами и cosФ~0,90-0,98:
http://www.motor23.su/1125235968
можно примерно оценить емкость кондёров для достижения приемлимого cosФ в ~0,9.
Отредактировано: Feral ArtRaz - 30 июн 2013 10:26:46
  • +0.09 / 4
  • АУ
ОТВЕТЫ (1)
 
 
  mse ( Слушатель )
28 июн 2013 11:55:34
Настойчиво рекомендую, на момент эксперимента(как минимум), на выводы кондюков припаять 100-200кОм 1Вт. Ибо, если хватануть, можно получить хорошую трясюлину.
  • +0.05 / 2
  • АУ