Современные российские ВС
38,238,221 99,013
 

  mur ( Слушатель )
11 ноя 2008 23:53:00

Тред №62891

новая дискуссия Дискуссия  114

"Хладон 114 (фреон 114, CFC 114)

Формула: CF2ClCF2Cl
Химическое название: 1,1,2,2-Тетрафтордихлорэтан

Основные физико-химические характеристики

Агрегатное состояние: Бесцветный газ
Молекулярная маса: 170,921
Температура плавления,oC: -94
Температура кипения, oC: -3,5

Экологические характеристики

Озоноразрушающий потенциал, ODP: 0,85
потенциал глобального потепления, GWP: 9200
ПДК р.з.мг/м3: 3000
Класс опасности: 4


Негорючий газ.При соприкосновении с пламенем разлагается с образованием высокотоксичных продуктов"

Почему его применяют для тушения?
Как бы там не фосген получался при повышенной т в присутствии кислорода воздухаШокированный
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (5)
 
 
  skralex1 ( Слушатель )
12 ноя 2008 00:07:15


Применяют потому, что ничего эффективнее пока не придумано. Открытое пламя гаснет мгновенно, за исключением тех случаев, когда разлагается МПВ, т.е. маловодная перекись водорода, как на Курске. Отравляющие газы просто не успевают образовываться.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
  кто-то ( Слушатель )
12 ноя 2008 08:46:03

Так значит этот пресловутый FM-200 всё же хуже?
А то его так хвалят (рекламируют)... ???
И прям супер-пупер газ и тушит быстро, нет вреда экологии, и люди в безопасности...
"Если система тушения пожаров Chemetron FM-200® находится в состоянии контроля, то вы можете быть уверены, что пожар будет потушен быстро, эффективно и без ущерба окружающей среде.  Система FM-200® предназначена для того, чтобы потушить пожара в считанные секунды и свести до минимума ущерб...
Запатентованный в 1993 году компанией «Great Lakes Chemical Corporation» как заменитель «Halon 1301», он быстро получит признание в качестве одного из ведущих в мире очищающих газообразный реагентов для пожаротушения...
Безопасный, нетоксичный и приемлемый с точки зрения защиты окружающей среды для чувствительного оборудования FM-200® тушит пожар физическим удалением тепловой энергии из пламени.  FM-200® быстро вступает в реакцию при низких концентрациях для уничтожения огня.  В стандартных занятых помещениях люди могут без всякой опаски вдыхать FM-200® при концентрациях, необходимых для тушения пожара...
FM-200® (CF3CHFCF3 – гептафторпропан) является соединением, которое состоит из углерода, фтора и водорода. Не имеет цвета и запаха, не обладает электрической проводимостью и гасит огонь путем прерывания процесса горения и удаления тепловой энергии из пламени до такой степени, что процесс горения не может больше себя поддерживать. FM-200® является очищающим, эффективным, экологически приемлемым и не оставляет осадков, что снижает до минимума время простоя после пожара. Если данный реагент подвергнется воздействию температур выше 1300°F,  то образуются токсичные  продукты его распада (фтористый водород).  Большинство материалов, находящихся в зонах, защищаемым системами с использованием FM-200®, такие как алюминий, латунь, резина, пластик, сталь и электронные компоненты, не изменяются под воздействием FM-200®.
FM-200® хранится в виде жидкости в стальных баллонах и герметезирована при сверхвысоком давлении азотом до 360 фунтов на квадратный дюйм (2482 кПа) для повышения характеристик струи выброса.  При выбросе FM-200® начнет испаряться у выпускных форсунок и эффективно смешиваться с воздухом по всему объему защищаемой зоны."
http://www.abs.kz/do…amp;to=get
Неужели никто не сталкивался вплотную с этим газом и не может ответить на вопрос "почему FM-200 не ставят в систему пожаротушения российских подлодок"?
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
  BlackShark ( Эксперт )
12 ноя 2008 10:13:24


http://www.allchemi.…vices.html
А вот еще документик про эти газы и смеси. Там есть и про другие хладоны, типа 125го... Как я понимаю, они для человека ВСЕ опасны. В той или иной степени. А разводняк на тему т.н. "озоновой дыры" - в топку.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
  Snake_B ( Слушатель )
12 ноя 2008 00:08:34


система обьемного пожаротушения это уже крайний случай..
на гражданских при её срабатывании команда должна покинуть помещение..
на военных ИДАшки вон...

так что это в принципе не критично... но тем не менее для гражданских систему с использованием хладона согласно СОЛАСу (международная конвенция по охране человеческой жизни на море) запретили... вроде в конце 80-х... точно не знаю...

ну а у военных понятно... не до жиру... в начале 90-х как то не об этом думалось...
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
  Priboi5 ( Слушатель )
12 ноя 2008 03:39:47


Угу, когда то нам так и говорили "Пройдите куря сигарету в месте с утечкой фреона и сразу поймаете отравление фосгеном. "
  • +0.00 / 0