Альтернативная энергетика и энергосбережение
1,487,108 7,532
 

  Шляхтич Зoсуля ( Слушатель )
21 окт 2013 12:41:06

Тред №629865

новая дискуссия Дискуссия  169

Итак методом проб и ошибок мы выработали идеальный на данный момент времени ( Для Московского региона) комплект оборудования. Вводные данные.:
Индивидуальное домохозяйство , потребление электроэнергии усреднено 800 киловатт часов в месяц.
Сеть есть, пользуем собственно генерированную электроэнергию в период "высокого тарифа"(4.5 рубля киловатт) в период низкого тарифа пользуем услуги монополиста (1.16) рубля киловатт) и под заряжаем до 50% батареи к моменту начала собственной генерации:
1. Солнечные панели 290 ватт.. 12 штук 2052$
2. Солнечный контроллер ..147$
3. Инвертор 10 ква 1690$
4. Аккумуляторы LYP300AHA LiFeYPO4 1528$
5. Метизы, проводка, итд. 170$
Общая сумма 5215$ или 166 000 рублей.
Общая выработка за срок гарантированной службы оборудования 63000 киловатт часов. стоимостью 391000 рублей.
Экономия ПРИ УСЛОВИИ ИМЕЮЩЕГОСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 231 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!!!!!!!!!!

Строчку перед ЗЫ удалил как рекламу.

ЗЫ.
Чтобы было понятно, я люто, бешено ненавижу любых монополистов.
А тех кто снимает маржу в 300% как Мосэнерго ненавижу вдвойне.
Цена опта в МСК 1.12, цена реализации для населения 4.5...
Пошли нафиг такие скотины.
Отредактировано: ДядяВася - 21 окт 2013 12:45:26
  • -0.05 / 2
  • АУ
ОТВЕТЫ (5)
 
 
  Stak ( Слушатель )
21 окт 2013 14:43:36

Какой вы приняли срок службы оборудования (СБ, аккамуляторы, инвертер...)?
Прикинул на бумажке, по данным с сайта http://www.solbat.su…nsolation/ для МСК годовая инсоляция 1173 кВт*ч/м2 при оптимальном наклоне, без привода.
Панель на 290 Вт (кстати, здоровая хреновина, почти 2м*1м...) взял для примера эту : http://weswen.ru/pol…ny-290p72/ , кпд - 15%.
Итого, за год 12 таких (или аналогичных панелей), установленных в Московской области, произведут 1173 кВт*ч/м2 * 2 м2 * 12 шт. * 0.15 (кпд) = 4222.8 кВт*ч , откуда стоит ещё вычесть потери на хранение в АКБ (от балды примем, скажем 0.8 ) т.е. около 3380 кВт*ч годовой выработки.
А от сети вы потребляете (без СБ и прочего) 9600 кВт*ч в год. Т.е. для снижения потребления от сети на треть (до 6220 кВт*ч), вы предлагаете вложить 166000 р.?
Что-то меня терзают смутные сомнения, что проще и дешевле заряжать аккамуляторы от той же сети в период "низкого тарифа", без всяких СБ...
  • +0.02 / 1
  • АУ
 
 
  Fomor.Perm ( Слушатель )
21 окт 2013 15:03:41

в точку гыгы
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
  Шляхтич Зoсуля ( Слушатель )
21 окт 2013 17:46:49

КПД 18.6 % но это по фиг
12 таких панелей в Московской области по данным совершенно реального использования произведут
http://www.forumhouse.ru/threads/114902/
Реальные данные от пользователя   в Московской области 4100 киловатт часов
Вычесть на инвертор и хранение 8%(Использовать китайские вредно для кошелька и здоровья) получим 3800 киловатт часов в год собственно потребленной электроэнергии.

ЗЫ.
Если ечсть безхозные никелькадмий аккумы с жд, то заряжать и пользоваться выгодней гораздо...
Вопрос где эти сами тяжи взять?.. У меня дядя на жд не работает Смеющийся
  • -0.05 / 2
  • АУ
 
 
 
  Stak ( Слушатель )
22 окт 2013 15:43:58

Видимо, у вас какие-то уникальные панели. С лучшим КПД, но меньшей среднегодовой выработкой...

Цитата
Вычесть на инвертор и хранение 8%(Использовать китайские вредно для кошелька и здоровья) получим 3800 киловатт часов в год собственно потребленной электроэнергии.


КПД 92% для системы инвертер-аккамуляторы не перебор? Мне как-то более скромные цифры попадались, что-то в районе 85%... И от местоположения производителя это мало зависит.
т.е. с подстановкой ваших данных - 4100 кВт*ч * 0.85 = 3485 кВт*ч годовой выработки.
Цитата
Если ечсть безхозные никелькадмий аккумы с жд, то заряжать и пользоваться выгодней гораздо...
Вопрос где эти сами тяжи взять?.. У меня дядя на жд не работает Смеющийся


"Тихо сп...ил и ушёл, называется - нашёл". Емнип, мы обсуждаем общедоступный случай, с приобритением необходимого оборудования за свои кровные.
Цитата
Общая выработка за срок гарантированной службы оборудования 63000 киловатт часов. стоимостью 391000 рублей.


отсюда следует, что закладываетесь вы на срок службы 63000 кВт*ч /3800 кВт*ч = 16,57 лет, со стоимостью за 1 кВт*ч = 391000 р./63000 кВт*ч = 6,2 рубля.
По сроку службы особых претензий нет (хотя нужно бы учитывать деградацию СБ и аккамуляторов), однако стоимость за кВт*ч вызывает удивление. Откуда??? Исходя из ваших же цифр, при сроке эксплуатации 16.5 лет, производённая комплексом энергия будет стоить 2,63 рубля за 1 кВт*ч.
Если учеть более реальный КПД хранения в 0.85, то выходит, что при сроке эксплуатации 16.5 лет выработка составит 57502,5 кВт*ч. Что даёт 2.89 рубля за 1 кВт*ч.

Использование услуг монополиста, при приведённых вами тарифах, при соотношении 70% "дневного" и 30% "ночного" за тот же срок (без СБ, подключение только к сети), составит:
(800*0.7*4.5 + 800*0.3*1.16)*12*16.5 = 554083,2 рублей, общее потребление 158400 кВт*ч.

Месячная выработка на СБ с хранением = 3485/12 = 290.42 кВт*ч., её можно вычесть из потребления по "дневному" тарифу:
(((800*0.7)-290.42)*4.5 + 800*0.3*1.16)*12*16.5 = 295318,98 рублей, общее потребление от сети 100980 кВт*ч.

Таким образом, при использовании предлагаемого вами комплекта, для срезания потребления на "дневном" тарифе, экономия за 16.5 лет составит:
554083,2-295318,98 = 258764,22 рублей.

При использовании только сети вы платите в год 33580,8 рублей.
С использованием СБ в год вы платите 17898,12 рублей в год, на 15682.68 рубля меньше. Таким образом, ваши вложения в СБ (166000 р.), если вы не влезли в кредит, отобъются за 166000/15682.68 = 10,5 лет.


ЗЫ:
Ну и ещё хорошо бы учесть падение мощности СБ со временем, например, для СБ,  это снижение примерно на 10% за 12 лет.
А также потерю ёмкости аккамуляторов - (http://komar.bitchee…D0%B2-A123)
- как минимум, на 20% за 15 лет по сроку хранения, и ещё на 5% по числу циклов (которых набежит около 6000).
  • +0.05 / 2
  • АУ
 
  Nobody ( Слушатель )
21 окт 2013 21:22:00


Не в защиту Мосэнерго, а токмо справедливости ради.
Не вам судить о себестоимости, марже и прочем.  Вы нихрена не знаете, вы оперируете сиюминутными цифрами взятыми из разных мест. Вам не заниматься реконструкцией, дальним планированием и прочим в сравнимых масштабах.
Мелкий лавочник всегда будет огрызаться на сети, такова природа.  Он все давно посчитал и лучше всех знает.
  • +0.00 / 0
  • АУ