AiRMED ( Слушатель ) |
| 23 сен 2014 в 14:44 |
|
|
Ответы (28) |
|
|
ДядяВася ( Слушатель ) |
| 23 сен 2014 в 18:21 |
У Вас неверное представление о работе инверторных систем.Цитата: AiRMED от 23.09.2014 12:44:24
|
|
Senya ( Слушатель ) |
| 24 сен 2014 в 09:20 |
Не уверен насчет конкретной модели кондиционера, но вентиляторная нагрузка считается квадратичной. Т.е. при работе на 50% оборотов двигатель потребляет только 25% от номинала.Цитата: ДядяВася от 23.09.2014 16:21:23
|
|
ДядяВася ( Слушатель ) |
| 24 сен 2014 в 15:38 |
Основная нагрузка мотора внешнего блока компрессор, а на вентилятор приходится гораздо меньше.Цитата: Senya от 24.09.2014 07:20:13

|
|
stranger1234 ( Слушатель ) |
| 28 сен 2014 в 15:33 |
вообще-то кубическая - , давление, создаваемое нагнетателем, примерно квадрат от частоты , расход пропорционален частоте, потребление энепргии нанетателем и соответственно в потоке примерно куб от частотыЦитата: ДядяВася от 24.09.2014 13:38:06
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 28 сен 2014 в 22:10 |
Интеграл - это площадь под графиком. Смотрим на любезно предоставленные Вами картинки и делаем вывод о равенстве площадей. Но КПД у кондея с инвертором меньше процентов на 15, из-за падения напряжения на выпрямительных диодах и ключах. Зато отклонения температуры меньше.Цитата: ДядяВася от 24.09.2014 13:38:06
|
|
Longspig ( Слушатель ) |
| 28 сен 2014 в 22:59 |
А график ничего не говорит о мощности потребления, а вопрос то в ней.Цитата: iz_kirova от 28.09.2014 20:10:12
Цитата: Цитатавообще-то кубическая - , давление, создаваемое нагнетателем, примерно квадрат от частоты , расход пропорционален частоте, потребление энепргии нанетателем и соответственно в потоке примерно куб от частотыто выходит 2 кондиционера (вентиляторы не считаем) с компрессорами включеными на половиные обороты (или число полюсов статора удваиваем) обеспечат перекачку того же количества тепла, при меньшем потреблении. Хотя я, признаться, утверждение сие не понял. Перекачиваемое тепло пропорционально расходу или давлению (компрессора там вроде как все поршневые)
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 28 сен 2014 в 23:22 |
А если подумать? График - это прямое отражение режима работы машины во времени. То бишь прикладываемая мощность по времени через некий коэффициент-константу. То бишь работа помноженная на константу.Цитата: Longspig от 28.09.2014 20:59:18
А если еще раз подумать? Количество отобранного тепла в неких условно-статичных ... пропорционально перекаченному объему фреона через капилляр. С какого перепугу на это действо должна тратиться в четверо меньшая энергия? Закон сохранения энергии, батенька, куда круче любых утверждений.Цитата: Longspig от 28.09.2014 20:59:18
|
|
Longspig ( Слушатель ) |
| 28 сен 2014 в 23:43 |
Цитата: ЦитатаКоличество отобранного тепла в неких условно-статичных ... пропорционально перекаченному объему фреона через капилляр
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 29 сен 2014 в 00:49 |
Совершенно верно. Момент компрессора падает, давление падает, разница температур падает. Причем критерий для термоконтроллера - температура, а для нас - затраты энергии на отбор тепла. Грубо говоря разница температур уменьшится в нашем виртуальном случае в 2 раза, но в 2 раза вырастет время прокачки. Как бы закон Бойля-Мариотта P*V*T=const.Цитата: Longspig от 28.09.2014 21:43:31
|
|
Longspig ( Слушатель ) |
| 30 сен 2014 в 00:18 |
Т.е. скажем, при снижении оборотов вдвое (т.е. частоты и напряжения на компрессоре) имеем квадратичное падение перекачиваемого тепла. Поскольку ток пропорционален крутящему моменту, он тоже падает вдвое. Имеем точно такое же учетвереное уменьшение потребляемой от сети мощности. Равноценно старт/стопному режиму работы того же компрессора со скважностью 1/4. Т.е. потребление электроэнергии в "идеальных", обычном и инверторном кондиционерах - одинаково (мелочи, как то - потери в инверторе, эффективность вентиляторов, считать не будем, сравнительно с 1.5...2.0 kW пожираемых компрессором они мало сказываются)Цитата: iz_kirova от 28.09.2014 22:49:09
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 30 сен 2014 в 12:09 |
Инверторный кондиционер может работать в режиме обогрева.Цитата: Longspig от 29.09.2014 22:18:08
|
|
москвич ( Слушатель ) |
| 30 сен 2014 в 13:32 |
Вопрос, конечно, риторический. Если в конструкции кондея "реверс" предусмотрен, то он нагревать будет, и с питанием это никак не связано.Цитата: rommel.ua от 30.09.2014 10:57:42
|
|
ДядяВася ( Слушатель ) |
| 28 сен 2014 в 23:31 |
Я бы не рискнул делать выводы о равенстве площадей по сфероконическим рекламным графикам.Цитата: iz_kirova от 28.09.2014 20:10:12
|
|
Senya ( Слушатель ) |
| 28 сен 2014 в 23:41 |
Я хоть и немножко завязан на тему, но сам не понимаю, откуда берется экономия. Для водоснабжения принимается (рекламная) экономия энергии до 40% за счет отсутствия регулирующей напор заслонки, на которой потери собственно и происходят. Ну и уменьшение стартостопов щадит оборудование. А про кондиционеры даже в рекламных проспектах в основном на снижение шума упирают.Цитата: ДядяВася от 28.09.2014 21:31:27
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 29 сен 2014 в 00:38 |
Заслонка - это прямая аналогия ТРН. А в инверторах - ШИМ с преобразованием частоты.Цитата: Senya от 28.09.2014 21:41:43
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 29 сен 2014 в 00:37 |
Сфероконичность такая сфероконичность... Могу сказать, что графики качественно - правильные.Цитата: ДядяВася от 28.09.2014 21:31:27
Туда-сюда 10-20А кушает. Т.е. входной мост - 4В, выходной выпрямитель - 4В, силовые ключи - 2В. Там же все хиленькое.Цитата: ДядяВася от 28.09.2014 21:31:27
Инвертор - это асинхронный двигатель. Компрессоры один завод делает.Цитата: ДядяВася от 28.09.2014 21:31:27
|
|
ДядяВася ( Слушатель ) |
| 30 сен 2014 в 01:18 |
Цитата: iz_kirova от 28.09.2014 22:37:13
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 30 сен 2014 в 12:45 |
Асинхронный двигатель. Асинхронный. Для сдвига фаз обмоток использована емкость. Но тип двигателя от этого не меняется. Асинхронный однофазный.Цитата: ДядяВася от 29.09.2014 23:18:32
Цитата: ДядяВася от 29.09.2014 23:18:32
Собственно разговор в тексте идет о объеме системы, производительности компрессора и продолжительности цикла.Цитата: ДядяВася от 29.09.2014 23:18:32
|
|
Longspig ( Слушатель ) |
| 30 сен 2014 в 16:33 |
Ой ли!Цитата: ДядяВася от 29.09.2014 23:18:32
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 30 сен 2014 в 20:01 |
Как бы не особая там теплоемкость испарителя. Медяшка тонкая.Цитата: Longspig от 30.09.2014 14:33:18
|
|
rommel.lst ( Слушатель ) |
| 01 окт 2014 в 00:25 |
Угу, это и есть газовое/жидкостное дросселирование - резкое падение давления при вылете из капилляра вызывает дополнительное охлаждение теплоносителя. А если еще в капилляре шла теплоотдача наружу в параллель с постоянным нагнетанием...Цитата: iz_kirova от 30.09.2014 18:01:16
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 01 окт 2014 в 01:02 |
Это в каком смысле "дополнительное"?Цитата: rommel.ua от 30.09.2014 22:25:43
|
|
rommel.lst ( Слушатель ) |
| 01 окт 2014 в 02:56 |
Дополнительное в смысле, что считать главным, а что бонусом - дросселирование или теплоотдача во время прохождения капилляраЦитата: iz_kirova от 30.09.2014 23:02:10
|
|
iz_kirova. ( Слушатель ) |
| 28 сен 2014 в 21:47 |
Кондиционер - это холодильная машина.Цитата: Senya от 24.09.2014 07:20:13
|
|
slavae ( Слушатель ) |
| 23 сен 2014 в 22:52 |
В жж есть один товарищ, ammo1, он как-то написал: я всегда советовал выбирать инверторную свч-печку, потому что можно нагревать на меньшей мощности и т.п.Цитата: AiRMED от 23.09.2014 12:44:24
|
|
Longspig ( Слушатель ) |
| 23 сен 2014 в 23:47 |
А вот тут самое интересное - никакого "плавного" регулирования в инверторных микроволновках нет. Недавно мой пацан (4 годика) добрался таки до пресловутой "инверторной" и включил пустую. Пришлось выяснять подробности для ремонта на сайте ремонтников. Почему-то никто сразу "слона и не приметил" - невозможно сделать ШИМ регулирование на повышеной частоте. Накал обеспечить невозможно, т.к. он создается общим источником с анодным (городить отдельный накал дуже накладно, там 10А потребно). Посему трезвый замер показывает, что у инверторных тот же неспешный старт/стоп с периодом около 7 секунд (разогрев накала у магнетрона около 1.5 сек). Выигрыш лишь у производителя - не нужен тяжеленный трансформатор (по количеству качественой стали и меди не шибко дешевле легкого электронного инвертора). Магнетроны правда (сволочи) потребны вдвое более дорогие (почему, выяснить среди мастеров не смогли), Хотя по идее наоборот должно быть. Магнетрон крайне чувствителен в превышению напряжения и в стабильном инверторном варианте "чюйствует" себя спокойней чем в кондОвой трансформаторной печке.Цитата: slavae от 23.09.2014 20:52:43