Ядерная и углеводородная энергетики
4,047,246 11,958
 

  riba-79 ( Слушатель )
03 дек 2014 13:10:49

Тред №853768

новая дискуссия Дискуссия  175

Здесь, как мне кажется, интересен момент - с каким трансформатором возникли проблемы.

1)если задымился резервный трансформатор собственных нужд (обычно получает питание от ОРУ низшего напряжения или от автотрансформатора связи), то не понятно, зачем останавливать весь энергоблок: питание собственных нужд тогда может осуществляться от блока генератор-трансформатор через рабочие трансформаторы собственных нужд (электроснабжение от турбогенератора или от ОРУ высшего напряжения). Снижается степень резервирования электроснабжения собственных нужд. Однако ситуация не аварийная. Энергоблок может выдавать мощность в энергосистему;
2) Если задымился один из рабочих трансформаторов собственных нужд, то в настоящий момент электропитание организовано от резервных трансформаторов, блок находится либо на МКУМ, либо в горячем состоянии.
3) Если неполадки на блочном трансформаторе, то энергоблок потерял возможность выдавать электроэнергию во внешнюю энергосистему. Питание собственных нужд осуществляется от резервных трансформаторов. Ситуация не критичная с точки зрения ядерной и радиационной безопасности (т.к. существует возможность запитки систем безопасноти, кроме внешней энергосистемы, еще и от систем аварийного электроснабжения - дизель-генераторов и аккумуляторных батарей). От степени повреждения блочного трансформатора, наличия ЗИП и т.д. зависят сроки восстановления возможности выдачи электрической мощности энергоблока во внешнюю эжнергосистему.
  • +0.04 / 2
  • АУ
ОТВЕТЫ (0)
 
Комментарии не найдены!