Цитата: ЮВС от 12.02.2016 09:56:57Электрикам.
Сработал бытовой автомат с защитой от замыкания на землю. Что-то жена включала. Теперь при попытке включения даже на пустые розетки защита (похоже та самая земляная) срабатывает мгновенно, как при включении на устойчивое КЗ. Цифровой тестер показывает отсутствие КЗ между фазой-нулем, но при замере сопротивления между фазой (нулем) и землей на большом пределе (200 кОм) ежесекундно кратковременно (доли секунды) показывает значения между 150 - 200 кОм(?). При замыкании
Суть явления мне непонятна.
Тогда лучше искать так. Вместо автомата включаем утюг, или что-нибудь подобное - помощней и далее - "идем на запах". Место утечки или контакта нагреется до вони. Правда в редких случаях сплавится провода могут настолько сильно, что сопротивление будет нулевым и тогда метода не сработает. Но тестер, говорите, к.з. не кажет, так что не Ваш случай.
У меня на электромоторе такое было. Тестер не показывал утечек, но напряжение на корпусе присуствовало. Через лампочку посадил корпус на землю, она разок моргнула, теперь нормально.