Письмо ученому соседу
257,491 1,129
 

  ЮВС ( Слушатель )
12 фев 2016 12:56:57

Тред №1057595

новая дискуссия Дискуссия  173

Электрикам.
Сработал бытовой автомат с защитой от замыкания на землю. Что-то жена включала. Теперь при попытке включения даже на пустые розетки защита (похоже та самая земляная) срабатывает мгновенно, как при включении на устойчивое КЗ. Цифровой тестер показывает отсутствие КЗ между фазой-нулем, но при замере сопротивления между фазой (нулем) и землей на большом пределе (200 кОм) ежесекундно кратковременно (доли секунды) показывает значения между 150 - 200 кОм(?). При замыкании 
Суть явления мне непонятна.
Отредактировано: ЮВС - 12 фев 2016 14:07:05
  • +0.00 / 0
  • АУ
ОТВЕТЫ (5)
 
 
  ДядяВася ( Слушатель )
12 фев 2016 18:39:33

УЗО срабатывает при наличии утечки Нуль - Земля (на УЗО написано сколько, обычно 10 - 30 мА).
Тестером особо не померишь т.к. утечка сильно нелинейная и зависит от напряжения.
Искать где нуль подкорачивает на землю.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
  ЮВС ( Слушатель )
12 фев 2016 21:32:09

Спасибо; просто не верится, что она есть. Откуда бы? Ладно, попробуем искать.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
  Longspig ( Слушатель )
13 фев 2016 23:46:32

Тогда лучше искать так. Вместо автомата включаем утюг, или что-нибудь подобное - помощней и далее - "идем на запах". Место утечки или контакта нагреется до вони. Правда в редких случаях сплавится провода могут настолько сильно, что сопротивление будет нулевым и тогда метода не сработает. Но тестер, говорите, к.з. не кажет, так что не Ваш случай.
У меня на электромоторе такое было. Тестер не показывал утечек, но напряжение на корпусе присуствовало. Через лампочку посадил корпус на землю, она разок моргнула, теперь нормально.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
  Удаленный пользователь
15 фев 2016 17:31:05

есть такая трабла с УЗО. После однократного срабатывания перестают держать ток. Далее, как проверили КЗ в розетке (отключили автомат, выдернули всех потребителей, в том числе лампочки подсветки в выключателях освещения и померяли на КЗ)? Розетку, в которой коротнуло, разобрали, посмотрели? Также возможно, если розетки с заземлением, пробило (прогорел) провод на фазу.  Купите новый, поменяйте и поймете (не дорогое ведь). Это быстрей всего.
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
  Superwad ( Слушатель )
01 мар 2016 18:50:48

Лучше всего не УЗО (уж очень они капризные), а поставьте диф. автоматы - это эквивалентная замена. Я у семя вместо по проекту УЗО - все дифы ставил, даже заводской готовый стандартный вводной электрошкаф со счетчиком шел с дифами, а не с УЗО.
  • +0.00 / 0