Ядерная и углеводородная энергетики
3,959,007 11,832
 

  NetGhost ( Слушатель )
18 июл 2019 19:30:11

Хорошие испытания энергосистемы провели )

новая дискуссия Дискуссия  391

Представляю сколько диспетчеров поседело )

Не припомню за последние лет 20 одномоментного исчезновения генерации на 3,8 ГВт. У нас 3 блок в ОМВ сел, 1 блок качало. Частота в сети упала до 49,83 Гц.

А всё ведь из-за такой ерунды, как сообщают коллеги...
Грядёт жесткое местоимение...
Но народ успокаивают всеми силами, даже вон Главного срочно припрягли бежать на ОРУ, делать заяву. Нонсенс.

  • +0.24 / 13
  • АУ
ОТВЕТЫ (18)
 
 
  ДядяВася ( Слушатель )
18 июл 2019 19:48:14


Однако, сколько резервов подняли.

Недостающая мощность после отключения блоков Калининской АЭС восстановлена за счёт резерва
ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 18.07.2019

Аварийно-восстановительные работы на Калининской АЭС, где утром в четверг действием защит были остановлены три из четырёх энергоблоков, продолжаются, но отключение не создало проблем для потребителей электроэнергии.
Недостающая мощность в энергосистеме была восстановлена за счёт резервов генерации, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"Последствий для потребителей электроэнергии не было", - отмечает ведомство.

Как отмечает Минэнерго, в 5:13 мск были даны команды о включении в работу первого блока Конаковской ГРЭС, третьего блока Рязанской ГРЭС, первого блока ГРЭС-24, пятого блока Каширской ГРЭС, первого и второго блоков Шатурской ГРЭС, шестого и восьмого блоков Заинской ГРЭС, четвёртого и пятого блоков Киришской ГРЭС, газотурбинной установки на Ивановских ПГУ.

Ранее об отсутствии перебоев в энергоснабжении в результате отключения трёх блоков атомной станции суммарной мощностью 3 ГВт также сообщал диспетчер Единой энергосистемы "Системный оператор".
  • +0.25 / 14
  • АУ
 
 
  NetGhost ( Слушатель )
18 июл 2019 21:07:05

Да уж, веселое утро у коллег выдалось ))

И не 3 гига потухло, около 3,8.
Погасли 3 блока плюс один разгрузился до 470. А учитывая, что последние годы из блоков выжимают максимум и при проектной мощности 1000 все работают на 1050-1100, никак не 3.

На Калине разгильдяи, конечно. Причиной КЗ на 750, почему вообще возникло 1-фазное КЗ, перешедшее в 3-фазное, из-за чего был поврежден ТТ, из-за чего отключилась система шин вместе с 2 ЛЭП 750 кВ и последующей работой ПА, разгрузившей 2,5 блока, плюс еще 1 блок остановился, хотя он вообще на 330 кВ работал и не должен был, плюс дизель на 2 блоке запустился, АВР собственных нужд сталбыть не прошел - обычная безалаберность.

Отчет будет где-то через месяц как обычно.
  • +0.28 / 17
  • АУ
 
 
 
  Luddit ( Слушатель )
20 июл 2019 10:28:20

Надо же. По первоначальным сообщениям казалось, что она вся от сети отрубилась и один блок остался в работе как раз "для собственных нужд".
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
  NetGhost ( Слушатель )
20 июл 2019 10:31:42

470 МВт, на которые 3 блок упал с 1050 - многовато для собственных нужд даже 4 блоков. Навскидку - 1 блок в режиме расхолаживания потребляет около 30 МВт.
Тем более 3 блок быстро подняли затем до 970.
  • +0.10 / 6
  • АУ
 
 
  PERL ( Слушатель )
29 июл 2019 12:34:02
Сообщение удалено
PERL
19 июн 2022 16:44:02
Отредактировано: PERL - 19 июн 2022 16:44:02

  • +0.00
 
  EugeneZ ( Слушатель )
19 июл 2019 13:39:04

СШ ГЭС 10 лет назад
  • +0.05 / 4
  • АУ
 
 
  NetGhost ( Слушатель )
19 июл 2019 19:40:04

Там гидроагрегаты отключались поочередно, по мере их раздалбывания и заливания водой.
Тут же 3,8 ГВт ушло в течение полусекунды, разом.
Сегодня пришло предварительное сообщение о нарушении, с хоть какими-то подробностями. Мозговым штурмом с коллегами постановили (можем и ошибаться, данные для анализа не исчерпывающие и есть вопросы) - 3 блока отключились ложным действием автоматики, их отключение не требовалось.
Правильно отработал лишь 3 блок, получил команду импульсной разгрузки, разгрузился наполовину и пыхтел себе дальше.
  • +0.18 / 14
  • АУ
 
 
 
  сапёрный танк ( Слушатель )
20 июл 2019 00:03:38

......А следствием кибератаки сия коллизия быть не могла?
  • +0.05 / 3
  • АУ
 
 
 
 
  Dobryаk ( Практикант )
20 июл 2019 10:07:48

Энергоблок №4 Калининской АЭС подключён к сети после ЧП
ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 18.07.2019

Четвёртый энергоблок Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после останова утром в четверг из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Об этом ТАСС сообщили в четверг в центре общественных связей АЭС.
"Подключён к сети. Идет плановый набор мощности. Ориентировочно номинальная мощность (1000 МВт) будет набрана в 04:00 мск", - сказал представитель центра.
Калининская АЭС: энергоблок №1 включён в сеть

19 июля 2019 года в 22:23 энергоблок №1 Калининской АЭС включён в сеть после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве.
По состоянию на 08:00 20 июля 2019 года мощность энергоблока составляет 1070 МВт.
В настоящее время в работе находятся энергоблоки №1, №3 и №4 Калининской АЭС. Их суммарная нагрузка составляет 3124 МВт. На энергоблоке №2 ведётся подготовка к включению в сеть с последующим набором мощности.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории остаётся без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.
  • +0.07 / 5
  • АУ
 
 
 
 
  НАлЕ ( Слушатель )
20 июл 2019 10:15:45

Тогда можно будет поверить, что и автомат Калашникова  какие-то продвинутые перцы могут "кибернуть".Веселый
  • +0.03 / 1
  • АУ
 
 
 
 
  NetGhost ( Слушатель )
20 июл 2019 10:34:47

Абсолютно нет. Первопричина сей коллизия (КЗ на ОРУ) есть следствие раздолбайства, если верить нашим источникам с калины.
А последующие отключения - по тому, что написано в предварительном сообщении очень похоже на ложную работу автоматики.
Но подождем подробного отчета, тогда и станет ясно, что это было.
  • +0.13 / 8
  • АУ
 
 
 
 
 
  сапёрный танк ( Слушатель )
20 июл 2019 11:10:31

........ Я почему спросил. В сети перед этим пробегала инфа, что пиндосы пытаются атаковать нашу энергетику. А тут пошло про ложное срабатывание автоматики. Вот и засомневался.
  • +0.10 / 5
  • АУ
 
 
 
 
 
 
  NetGhost ( Слушатель )
20 июл 2019 11:33:00

Новые защиты объединены в сеть на тех блоках, где прошла модернизация в последние годы.
Но. Эта сеть не имеет выхода в интернет и даже в локальную сеть станции. Т.е. тупо терминалы обвязаны витой парой, потом оптика приходит допустим к тебе в лабораторию, где тупо через конвертер втыкается в отдельно выделенный для нее компутер.
Мало того, даже если допустить, что диверсант проникнет через все кордоны в зону и залезет в мою лабораторию - он не сможет ничего сделать, т.к. по этой сети можно скачать регистрограммы, поглядеть уставки, алгоритмы, регистраторы событий терминалов, но нельзя ничего записать в терминал. Т.е. только информационное назначение, работает в одну сторону, от терминала защит к компутеру.
По крайней мере так на защитах Экры, как например на сименсах такое работает - не знаю, бог миловал от общения с их поделками.
  • +0.20 / 13
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
  Alexey K_9eb97d ( Слушатель )
21 июл 2019 06:11:48

В начале нулевых был на мифишной конференции "Волга", там один товарищ вроде бы со смоленской (точно уже не помню) докладывал, что один блок отвалился из-за сбоя в ЕС, которая кампанию считала. Меня тогда удивил тот факт, что уже пентюхи в полный рост были, а у них ески работают.
Компутерам присвоен гриф?
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
 
  NetGhost ( Слушатель )
21 июл 2019 11:54:30

Что считала? Загрузку? Дык это не на станции считается, а в НИКИЭТе кажется (если не путаю, тут Дядя Вася, наверное, точнее скажет).
И как блок мог отвалиться из-за "сбоя в посчитанной кампании" - не очень, честно говоря понял. Можете мысль развернуть?


И кире задавали, это ж его идея была, в рамках "единой команды" и тимбилдинга сделать ежегодные обращения ГД РА, куда заранее вопросы можно присылать. Ответов или нет или общие блаблабла "ну вы же понимаете, это правительство такие ФЗ принимает".
Так что профанация это всё, все давно уже забили пытаться правды добиться.
Так-то и сайт пабликатом есть, где вопросы можно задавать. И даже ответы поступают, в основном в стиле "самдурак".

ЗЫ: кстати, помнится, в первом выступлении кири по этому поводу они там со всей верхушкой Росатого на каком-то водопаде плескались. Ну и блаблабла, мол единая команда а то все утонут блаблабла. На блаблабла-то киря способный безусловно, если слышали его выступления - понимаете о чем я.
Народ, согнанный во время ППР с блоков в конференц-зал с неким недоумением смотрел на всю эту действительно единую команду из масквы. Купаться в рабочее время - так действительно всем вместе. Ну поглядели - и дальше на галеры.
А потом наблюдали дальше. За "конференциями по охране труда" в Абхазии, за "совещанием по проблемам профсоюза" в Сочи. В то время как командировки по рабочим вопросам на заводы, производящие оборудование - урезают край как, "денег нет". Или время ехать на завод, принимать очередную "точку" по графику изготовления - отменяют, опять же "денег нет", согласуем приемку так, не глядя. А потом приходит кривое оборудование, и виноват кто? Ага, ты, плохо с заводом общался.

"Единая команда" (ТМ), а как же.
  • +0.16 / 12
  • АУ
 
 
 
 
 
  dotsent ( Слушатель )
01 авг 2019 16:45:37

Она не ложная. Проблема в другом- все блоки отключились по разным сигналам. Но почему по РАЗНЫМ?
  • +0.00 / 0
  • АУ
 
 
 
 
 
 
  NetGhost ( Слушатель )
01 авг 2019 17:59:40

А Вы какой сигнал отключения ждали, если они вообще отключаться не должны были?
  • +0.03 / 2
  • АУ
 
 
 
 
 
 
  ДядяВася ( Слушатель )
01 авг 2019 18:00:48

Центральное управление Ростехнадзора проводит расследование аварии, произошедшей на Калининской АЭС

29.07.2019 18 июля 2019 года в результате короткого замыкания на ОРУ 750 кВ Калининской АЭС произошла разгрузка Блока 3 и отключения Блока 1, Блока 2, Блока 4, 1 СШ 750 кВ, ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Белозерская и одностороннего отключения ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Опытная.
Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» приняло решение о создании комиссии по расследованию причин возникновения аварии, в которую вошли, в том числе представители Министерства энергетики Российской Федерации, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», АО «Техническая инспекция ЕЭС». 
По результатам работы комиссии будет составлен акт технического расследования, содержащий выводы об обстоятельствах и причинах происшествия, о лицах, виновных в аварии, а также мероприятия по предупреждению аналогичных происшествий.
  • +0.04 / 2
  • АУ