Ядерная и углеводородная энергетики
4,044,780 11,958
 

  Швейк ( Слушатель )
10 дек 2020 20:17:10

Вырос уровень радиации. Появились первые подробности аварии на атомной станции в Финляндии

новая дискуссия Новость  1.768

Стали известны подробности нештатной ситуации, возникшей в Финляндии на АЭС Олкилоуто в четверг. В 12:22 приборы зафиксировали повышение уровня радиации внутри станции. Однако что стало причиной этого, пока неизвестно.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Генеральный директор Центра ядерной и радиационной безопасности STUK Петтери Тийппана на пресс-конференции заявил, что "нештатная ситуация связана с тем, что системы радиационного мониторинга обнаружили повышенный уровень радиации внутри станции". При этом он заверил, что "жители прилегающей территории находятся в безопасности, ситуация для них не представляет угрозы".
Он добавил, что на станции немедленно были приняты высшие меры защиты. Произведена автоматическая экстренная остановка реактора, показавшего нештатную ситуацию.
"В настоящее время объект находится в стабильном и безопасном состоянии. Всплески уровня радиации в течение дня больше не наблюдались, однако до сих пор неизвестно, почему повысился уровень радиации на объекте", - сказал Тийппан.
Как рассказал генеральный директор владельца АЭС, компании Teollisuuden Voima (TVO) Ярмо Танхуа, ЧП произошло внутри здания реактора, где уровень радиации обычно высок, поэтому рабочие туда никогда не заходят. Он не исключил, что "речь может идти о фильтрационной системе очистки воды реактора. Возможно, что часть радиоактивной воды попала в реактор и потому сработала тревога. Но это еще выясняется".
Танхуа пока не смог назвать, насколько повысился уровень радиации внутри станции. По его словам, "это уникальный случай в истории АЭС, ранее ничего подобного здесь не происходило".
Российские ученые-атомщики считают, что инцидент на АЭС в Финляндии не несет угрозы европейским странам.
"В целом по имеющейся информации авария ни нам, никому в Европе не угрожает, так как все радиоактивные частицы остались внутри", - заявил директор Института безопасного развития атомной энергетики РАН Леонид Большов.
При этом он сказал, что пока о произошедшем очень мало информации.
  • +0.16 / 8
  • АУ
ОТВЕТЫ (8)
 
 
  ДядяВася ( Слушатель )
10 дек 2020 21:29:02

Это далеко не уникальный случай на АЭС Olkiluoto - На АЭС в Финляндии обнаружена утечка радиоактивных веществ (8 апреля 2016,16:54)
ЦитатаНа финской АЭС обнаружены дефектные топливные стержни, из-за чего производство электроэнергии будет приостановлено на неделю. В первом блоке обнаружена утечка радиоактивных веществ в реакторную воду.

На финской АЭС Olkiluoto в результате повреждения топливных стержней обнаружена утечка радиоактивных веществ в реакторную воду первого блока, сообщает телерадиокомпания Yle.

Инцидент угрозы для работников объекта или окружающей среды не представляет, подобные ситуации случались за время работы станции уже около 40 раз, пояснил руководитель Центра ядерной и радиационной безопасности STUK Кирси Алм-Лутца.
  • +0.13 / 9
  • АУ
 
  ДядяВася ( Слушатель )
11 дек 2020 13:10:49


Некоторая дополнительная информация по инциденту - Olkiluoto-2 в холодном останове .

ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 11.12.2020


Блок №2 АЭС "Olkiluoto" (Финляндия), на котором 10 декабря 2020 года произошёл инцидент, переведён в режим холодного останова.
В режим холодного останова блок был переведён 11 декабря 2020 года в 0450 по местному времени.
На блоке ведутся ремонтные работы. Охлаждение активной зоны обеспечивается. Сроки возвращения блока в эксплуатацию пока не определены. Угрозы для персонала и населения нет.

Предварительная информация об инциденте
По сообщению компании-оператора TVO, причина инцидента уже установлена.
Согласно той предварительной информации, что распространила компания, исходным событием для инцидента стало попадание в систему очистки воды первого контура (это реактор BWR) более горячей воды, чем требовалось.
В результате фильтрующие материалы системы очистки были вымыты и попали в активную зону, где могли дополнительно активироваться.
Системы контроля радиационной обстановки блока зафиксировали превышение активности в паропроводе, обеспечивающем подачу пара на турбину. В результате блок был остановлен для разбирательства.

Схема BWR-2500
Схема работы блока с реактором ABB-III, BWR-2500, установленным на "Olkiluoto-2", показана на иллюстрации ниже.
Исходя из сообщения компании TVO, можно предположить, что инцидент произошёл с участием конденсата (8 на схеме).
Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра





Подробнее соответствующая часть блока показана на иллюстрации ниже.
Щёлкните левой клавишей мыши для просмотра




Линия конденсата 25 начинается от конденсатора 24 и проходит через систему очистки конденсата 26 (condensate purification system; на иллюстрации в нижнем углу слева), после чего насосами 28 (или 10 на предыдущей иллюстрации) очищенная вода подаётся обратно в реактор.

Таким образом, из доступной информации можно сделать вывод о том, что в систему очистки 26 по какой-то причине (компания не уточняет, по какой именно) поступил более горячий, чем требовалось, конденсат, что привело к вымыванию материалов фильтров и дальнейшему попаданию их в активную зону.

Повышенная активность была зафиксирована на участке паропровода (красная линия на первой иллюстрации).
Из имеющихся данных трудно предположить о том, какой объём ремонтных работ понадобится выполнить на энергоблоке для его возвращения в строй. В то же время очевидно, что угрозы инцидент и нынешнее состояние энергоблока не представляют.

Краткое описание блоков №№1/2 АЭС "Olkiluoto" доступно в телеграм-канале RealAtomInfo.

PS. Яснее не стало. Может быть проще, как было и до этого в 40 случаях, т.е. разгерметизация нескольких твэлов (типа газовая неплотность) и вследствие этого повышение активности пара.
  • +0.22 / 13
  • АУ
 
 
  Luddit ( Слушатель )
11 дек 2020 16:59:35

А что за "re-heater" под цифрой 5 между турбинами? По смыслу названия, он вновь подогревает пар, но за счет чего?
  • +0.01 / 1
  • АУ
 
 
 
  Топтыгин ( Слушатель )
11 дек 2020 17:19:30

Так и есть, пароподогреватель второй ступени. Где он есть, по схеме не понятно, вероятно в парогенераторе. Там ещё всяких приблуд, типа дэаэраторов,  дегозаторов и прочих промышленных отборов пара ещё много должно быть. Схема совсем уже схематичная. Видимо для начальства, что бы мозг лишней инфой не перегружать Веселый
  • +0.12 / 5
  • АУ
 
 
 
 
  mse ( Слушатель )
11 дек 2020 18:13:45

Ядерный реактор условно не показан.
  • +0.01 / 1
  • АУ
 
 
 
 
  GrinF ( Слушатель )
12 дек 2020 03:03:52

вот вся разгадка https://www.tvo.fi/u…-units.pdf (с теми же картинками кстати)...это паросепаратора, за которым иет пароперегреватель, котрый занитывается частичными отборами от ТВД, частично из самого реактора
Exhaust steam from the HP turbine is discharged via transfer pipes into two consecutive combined moisture separators and steam reheaters, located one on each side of the turbine. Th e reheating is done partly with HP turbine extraction and partly with live steam from the main steam lines
  • +0.07 / 3
  • АУ
 
 
 
 
 
  Дозик ( Слушатель )
12 дек 2020 14:41:01

Не похоже. Со слов шефа, частицы фильтра попали в реактор и там активировались, повысив активность и фон от паропровода.  По схеме не нашел, но по идее должны быть какие-то фильтры первого контура, типа байпасной очистки РБМК.  Ну или из конденсато-питательного тракта...
  • +0.13 / 5
  • АУ
 
 
 
 
 
 
  GrinF ( Слушатель )
12 дек 2020 17:11:46

а какое имеет отношение паросепараторв составе пароперегревателя имеет к  фильтру питательной воды? человек спросил что такое элемент 5 - ему ответили пароперегреватель.

на 30 странице презентации есть схема очистки воды.. по двум контурам а) очищаеся часть воды из реактора,  в  с возвратом в реактор, и  б)очистка конденсата

The cleanup flow is generated by one pump in the shutdown cooling system, through two regenerative heat exchangers and one cooler, to one of the ion exchangers, and returns to the reactor via the regenerative heat exchangers. A portion of it flows through the scram system, purging and cooling the control rod drives. 
вот тут вероятно и произошло разрушение фильтров в элементе под номером 331 

 
  • +0.00 / 0
  • АУ