Альтернативная энергетика и энергосбережение
1,486,850 7,532
 

  Шляхтич Зoсуля ( Слушатель )
21 май 2013 15:00:26

Тред №570770

новая дискуссия Дискуссия  173

Цитата: ЮВС
1. Ссылочкой побалуйте
По гарантиям: не нужно всех - покажите аккумулятор (ссылку, естественно).


По аккумуляторам мы покупали GNB серии absolute
http://www.exide.com…te-gp.aspx
На сайте есть раздел гарантии- посмотрите.
  • +0.02 / 1
  • АУ
ОТВЕТЫ (4)
 
 
  ЮВС ( Слушатель )
21 май 2013 15:45:13


Я не перевожу юридически значимые тексты с иностранных языков. Сами будете доказывать смысл того или иного термина в их суде. Т.е. под гарантийным сроком Вы понимаете сугубо ваше личное толкование некоего английского технического термина, по звучанию напоминающего русское "гарантия". Ну что я могу сказать - соболезную.
А вот про 1200 циклов при разряде 20 (а не 30 как в моем примере) % - я догадался. Т.е. в этом смысле условия хуже.

А как там наш прибалтийский ветрячок за 140 тыр?
  • +0.02 / 1
  • АУ
 
 
  Шляхтич Зoсуля ( Слушатель )
21 май 2013 16:07:49

Доказывать что? Английский не знаете? так в современном мире без него никак.. даже для фермера.
При заключении контракта дается гарантия на 10 лет при  условии что систему обслуживает сертефицированный специалист.
В суде доказывать ничего не надо, ибо работают аккумы без проблем.  Выдавая заявленные характеристики уже более 10 лет..у конкретных потребителей.
Как работают панели, ветряки и прочее. Испытано многими миллионами пользователей по всей Европе.

Максимальная цена киловатта в средней полосе России 3.9 рубля.. максимальная цена себестоимости плюс издержки на транспорт и прибыль в 10%,. все что выше- плата монополистам за собственную лень.
Вам хочется поддерживать газпром и прочие Энерго?... ваши проблемы. Мне нет. И не только мне.
  • -0.05 / 4
  • АУ
 
 
 
  Feral ArtRaz ( Слушатель )
21 май 2013 18:37:36

С батареями вашими знаком непосредственно - Exide/GNB "Absolyte" одни из самых хороших  VRLA профессиональных батарей на рынке, проверены практикой и мы их Made in USA блоки ставим на оперативный ток 110 В наших систем защиты и автоматики. В кондиционированном +24С круглый год распредустройстве, при постоянном компьютеризированном подзаряде с тестом каждые 24 часа и 50% разряде раз в год согласно стандарту IEEE 485 надёжно служат до 15 лет. Указанные 1200 циклов ежедневного заряда/разряда лично никогда не проверял, но есть данные, что да - их хватает на 1200/365= 3-3,5 года.
Для очень ответственных систем конечно же используем "заливные" OPzS.

Теперь об "Ограниченная Гарантия фирмы EXIDE":
http://www.exide.com…Policy.pdf

"Есть два компонента Ограниченной Гарантии (ОГ) для батарей EXIDE - Бесплатная Замена и PRO RATA (латынь - т.е. пропорциональная сроку службы) гарантия.
Так называемый PRO-RATA срок применяется после истечения срока бесплатной замены до конца срока ограниченной гарантии. То есть для батареи со сроком ОГ в 84 месяца (7 лет) и сроком бесплатной замены в 30 месяцев (2,5 года), батарею бесплатно заменят с 1-го по 30-й месяц и по PRO-RATA гарантии [с доплатой]  с 31-го по 84-й месяц.
Примечание : фирма EXIDE прекращает PRO-RATA гарантию для батарей отправленных после 1 января 2012. т.е. её сейчас можно забыть.
* Если на этикетке нет штампа/указания гарантийного периода - эта гарантия не действует.
** Гарантия не покрывает сравнительно разряженный продукт, повреждения из-за злоупотребления или неправильного обращения или повреждения связанные с открытием или попыткой вскрытия или какой-либо любой модификации батареи, включая, но не ограничиваясь спец. добавками в электролит. В дополнение, использование батареи вопреки её спецификации может нарушить гарантию - например использование автомобильной батареи в промышленных или морских установках."


Вообщем реально у вас 2.5 года на бесплатную замену брака - никаких 10 лет я там не увидел. И потом надо будет ещё доказать, что правильно использовали (одно-линейная схема системы, сертификаты зарядок, протоколы тестов от отвечающих стандартам ЕС электриков и.т.д.)
У нас то по этим бумажкам тип-топ по всем евро-амерским стандартам и даже Ллойду, а у вас?
  • +0.06 / 3
  • АУ
 
 
  Шляхтич Зoсуля ( Слушатель )
21 май 2013 16:16:29

1200 полных циклов... в реале это 12+ лет службы..
Практика применения в условиях Европы это подтверждает.
Не конечно в каком нибудь тьмутараканске с инсоляцией в 1.5 часа такая система невыгодна... но в условиях средней полосы с инсоляцией 5.5 и 800+ чамсов ветров от 3-х мс самообеспечение полное.
Буду публиковать карты выработки по дню... чисто ради принципа.
  • 0.00 / 2
  • АУ