Цитата: НикВик от 28.06.2013 17:40:23
Нет понятия реактивная энергия - есть понятие реактивная мощность.
Общие тепловые потери при "плохом косинусе" связаны не столько с потребителем, сколько со способом доставки энергии "к розетке", так что Ваш расчёт безграмотен.
Как это нет!?
Qc=(cU^2)/2
Ql=(LI^2)/2
Цитата: НикВик от 28.06.2013 18:37:33
Сутью темы Вы не владеете.
Никакая "реактивная энергия" нигде не выделяется и не запасается.
Подключите голый конденсатор к своей розетке. Ничего доплачивать по счётчику Вам не придётся.
Все потери - в проводах до ближайшего компенсатора (или как его там).
Хотя они, что забавно, скорее всего уменьшатся, т.к. обычно основная бытовая нагрузка имеет индуктивную составляющую.
Реактивная энергия 1 раз в полупериод "закачивается" в энергию магнитного - для индуктивности или электрического - для конденсатора поля, и во втором полупериоде - выдается обратно в генератор (сеть или БСК).
А измеряются она во вполне неэфимерных в вар*часах [varh] (вольт*ампер*реактивный*час), которые вам покажет счетчик реактивной электрической энергии.
Если вы его, конечно, установите.
Народ, как бы это насчет реактивной энергии на пальцах объяснить...
Если совсем по-простому, то реактивная энергия (мощность) запасается в электрическом или магнитном поле. Вы когда включаете в сеть любой электромагнитный прибор (т.е. содержащий в себе обмотку вокруг стали), то в первый полупериод (синусоиды) включения он намагничивается и запасает в себе энергию магнитного поля. Тоже самое происходит и с конденсатором, только он запасает энергию в виде электрического поля. Только накопление энергии в индуктивный элемент и в емкостной смещены во времени. Когда индуктивный элемент ее накапливает, емкостной - отдает, и наоборот. И так 50Гц * 2 = 100 раз в секунду.
Собственно смысл компенсации реактивной мощности заключается в том, чтобы эти 100 раз в секунду перекачиваний происходили у потребителя не с генератором, находящимся за сотни км через несколько силовых трансформаторов, а с непосредственно расположенным возле него конденсатором, тогда мы избавляемся от активных потерь в проводах (на величину скомпенсированного тока) и частично разгружаем силовые трансформаторы.