05 декабря 2014 года в 21 час 15 минут энергоблок № 3 Запорожской АЭС выведен из текущего ремонта и подключен к сети

Пять блоков в работе, а вот ложка, как положено, дорога к обеду: у блока-1 исключительно удачно подоспело время выгрузки топлива и среднего ремонта, так что на 4 зимних месяца он в останове.
  • +7.33 / 57
  • АУ
 
 
 
 
  Magic Spirit ( Специалист )
07 дек 2014 13:09:42
Сообщение удалено
BUR
07 дек 2014 17:09:44
Отредактировано: BUR - 07 дек 2014 17:09:44

  • +0.00
 
 
 
 
 
  Dobryаk ( Профессионал )
07 дек 2014 13:49:19

Закоротило измерительный трансформатор. Ясно, что его поменяли. Что еще по дороге --- даже из дискуссий на Атоминфо не вытащить... там есть сомнения в том, что вся-вся автоматика по останову реактора и генератора сработала  стопроцентно корректно. От украинских ядерщиков в дискуссии реально участвовалли трое: двое злых свидомитов, но оба не эксплутационщики, а третий из эксплуатационщиков --- никакой не свидомит, но кому "за державу и свое дело обидно".

Я так подозреваю, что Ваш вопрос был о силовом блочном трансформаторе, что на выдачу электроэнергии в сеть? Он в норме, и его за неделю не поменять.
  • +3.21 / 24
  • АУ
 
 
 
 
 
 
  Magic Spirit ( Специалист )
07 дек 2014 13:58:28
Сообщение удалено
BUR
07 дек 2014 16:49:47
Отредактировано: BUR - 07 дек 2014 16:49:47

  • +0.36
 
 
 
 
 
 
  C.K. ( Практикант )
07 дек 2014 14:46:15
Сообщение удалено
BUR
07 дек 2014 16:49:21
Отредактировано: BUR - 07 дек 2014 16:49:21

  • +0.00
 
 
 
 
 
 
  ILPetr ( Практикант )
07 дек 2014 19:13:36

Меняется за сутки. Если есть на что менять. Днем все вопросы с перекаткой, ночью релейщики колдуют. Улыбающийся Во всяком случае мы фазу 167 МВА 500/220/35 кВ начали менять в 8:00 8 марта, и вечером (поздно) успели поздравить жен с 8 Марта. Веселый
  • +1.24 / 9
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
  Dobryаk ( Профессионал )
07 дек 2014 19:31:45
Сообщение удалено
Dobryаk
07 дек 2014 23:46:03
Отредактировано: Dobryаk - 07 дек 2014 23:46:03

  • +3.42
 
 
 
 
 
 
 
 
  ILPetr ( Практикант )
07 дек 2014 22:44:44

От мощности мало зависит, объем работ и затраты времени примерно одинаковы для трансформаторов от до 1 МВА и гигаваттника. Разница только в численности бригады и применяемых механизмах. Недоверие только что в кустах стоял. Но если стоял, то расшиновка сгоревшего, отключение вторичных, технологических и оперативных цепей, выкатка старого, закатка нового, ошиновка, вторичка, технология, оперцепи - это вопрос 6-8 часов. Далее начинаются игрища релейщиков с прогрузом от постороннего источника, но если все нормально, то это еще 3-4 часа. Потом для блочника необходимо пустить собственно блок, поставить под рабочий ток и уже на нем релейщикам еще 3-4 часа мудрить если все правильно зацепили. Так что за сутки успеть можно. Примерно такую работу мы сделали около 1988 года за 12 часов, но у нас был не блочный, а связи 500/220, поэтому не было проблем пуска блока и была возможность обойтись без прогрузки от внешнего источника, чем были сэкономлены первые 3-4 часа релейщиков - сразу проверяли токовые цепи и направленность защит под рабочим током. (Спецы поймут - ДЗТ и часть защит "висели" на отдельностоящем ТТ 500 кВ и встроенных ТТ выключателя 220 кВ, в цепях которых никто не работал).
  • +1.12 / 11
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  pascendi ( Слушатель )
08 дек 2014 01:34:23

Если я правильно понял то, что писали тут раньше (в день аварии), то там еще в зале управления (не знаю, как он правильно называется) что-то здорово выгорело.
Возможно, при аварии трансформатора на питание пошло не 220, а 380...
  • +0.03 / 7
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dobryаk ( Профессионал )
08 дек 2014 13:10:55

Насчет 12 часов на АЭС:

Я специально задал вопрос на АТОМИНФО для варианта с роялем в кустах, т.е., когда запасной трансформатор и вся техника выдрать коротнувший силовой блочный  с места и воткнуть новый стоят в готовности на площадке АЭС. Даже если сутки на механические работы возможны, то на АЭС включаются дополнительное ядерное обстоятельство: для реактора это  самый разгар йодной ямы (она же ксеноновое отравление), на которую на ветке я совсем недавно ссылался, см

http://glav.su/forum…sage972675

Чтобы из нее выползти "на пузе", по законам ядерной физики, даже при полной готовности всех систем, к суткам надо накинуть минимум 12-18 часов в начале очередной кампании и еще подольше в конце кампании, ближе к очередному ППР.

Имеются еще специфические для АЭС тонкости с водообменом, которые сами по себе могут потребовать более суток, но пускаться в это пустая трата времени.
  • +3.17 / 33
  • АУ
 
 
 
 
  gadyuka ( Практикант )
07 дек 2014 13:32:15
Сообщение удалено
gadyuka
07 дек 2014 14:46:03
Отредактировано: gadyuka - 07 дек 2014 14:46:03

  • +0.00
 
 
 
 
  Cheen ( Специалист )
07 дек 2014 14:30:03
Сообщение удалено
BUR
07 дек 2014 16:49:35
Отредактировано: BUR - 07 дек 2014 16:49:35

  • +0.00
 
  Dobryаk ( Профессионал )
07 дек 2014 13:02:19
Сообщение удалено
Dobryаk
07 дек 2014 16:49:42
Отредактировано: Dobryаk - 07 дек 2014 16:49:42