Украина и украинско-российские отношения
204,745,527 348,195
 

  Старый кэп I ( Профессионал )
14 дек 2018 17:01:33

Не понял...

новая дискуссия Дискуссия  1.036

ЦитатаСообщения Эдуарда Басурина о том, что 14 декабря на меткомбинате Мариуполя запланировано происшествие не далеки от истины, передает Donbass.live.
То, что в "ДНР" назвали провокациями, взрывами и диверсиями на самом деле оказалось наладкой парового котла. Как сообщает Мariupolnews со ссылкой на администрацию ММК имени Ильича, работы по введению в эксплуатацию котла № 8 ТЭЦ, который находился на капремонте, сопряжены с громкими звуками.
Жителей Кальмиуского района предупредили о работах заранее, чтобы они сохраняли спокойствие и не поверглись панике.

Камрады. объясните, КАК НАЛАДКА ПАРОВОГО КОТЛА может сопровождаться звуками, похожими на взрывы??
  • +0.88 / 31
  • АУ
ОТВЕТЫ (15)
 
 
  biv2 ( Слушатель )
14 дек 2018 17:12:16

Срабатывание аварийного клапана?
  • +0.40 / 7
  • АУ
 
  rusyes ( Практикант )
14 дек 2018 17:16:47

хз.. взрывов не слышал.. но гул стоит знатный) у нас) когда что то... "травят" в воздух с завода (там же ТЭЦ городская). По первости думал что бомберы летят)) война началась) От завода км.. в 10 дом. 
  • +0.41 / 4
  • АУ
 
  Vick ( Практикант )
14 дек 2018 17:22:16

Да нормально, чо. Скоро на своих АЭС будут энергоблоки налаживать. Со звуками.  
  • +0.40 / 12
  • АУ
 
  дон Чунита ( Практикант )
14 дек 2018 17:30:48

Мы же не знаем, что там за котёл налаживается?
  • +0.10 / 4
  • АУ
 
 
  rusyes ( Практикант )
14 дек 2018 17:37:11

о.. нашел видео.. спуск пара на тэц.. к сожалению..гул видео не передает полноценно

ну и почему так


Шумит эта штука со страшной силой (как и всё на электростанции, такая вот жизнь с оборудованием с высокими параметрами в нем). Исходное давление пара большое - 60-250 атмосфер, расходы пара на сброс - от десятков до сотен тонн в час, скорости в пара в дросселирующих устройствах - 200-400 метров в секунду (330 м/с - скорость звука, для справки). Шум 110-130 децибел. Больше, чем около двигателя Ту-154, только нескольких сразу. И в черте города. (А уж какой шум, если рядом находишься - даже рассказывать не будуУлыбающийся


  • +0.84 / 12
  • АУ
 
 
 
  Старый кэп I ( Профессионал )
14 дек 2018 18:14:11

Спасибо.
Понял.
Под такой шум взорвать можно что-угодно - хоть пол-Азовстали - и хрен кто что услышитВеселый. пока кирпичи на голову падать не начнут
  • +1.02 / 24
  • АУ
 
  Удаленный пользователь
14 дек 2018 17:50:16

чтобы там нибыло , вна самолично своим объяснением уже снял все обвинения в провокации со стороны РФ и ЛДНР
  • +0.45 / 6
  • АУ
 
  grizzly ( Профессионал )
14 дек 2018 18:30:15
Сообщение удалено
grizzly
17 дек 2018 17:59:25
Отредактировано: grizzly - 17 дек 2018 17:59:25

  • +0.40
 
  Goshanskiy ( Слушатель )
14 дек 2018 19:43:32

В паровой котел , скорее всего , давали повышенное давление  затем стравливали. Хлопок тот еще.
  • +0.39 / 10
  • АУ
 
  Demid ( Слушатель )
14 дек 2018 20:23:26
Сообщение удалено
Demid
16 дек 2018 15:45:52
Отредактировано: Demid - 16 дек 2018 15:45:52

  • +0.00
 
 
  Удаленный пользователь
15 дек 2018 06:52:24

На Запарожской АЭС  едва 60, это не тепловая ТЭЦ, на которой  давление острого пара может быть как 130, так и 240 кг/см2.  Кроме того могли просто продувку открыть, если она есть конечто.
  • -0.01 / 1
  • АУ
 
  idioten test ( Профессионал )
15 дек 2018 00:21:16
Сообщение удалено
idioten test
16 дек 2018 19:31:53
Отредактировано: idioten test - 16 дек 2018 19:31:53

  • +0.90
 
 
  Секешфехервар ( Практикант )
15 дек 2018 00:51:39
Сообщение удалено
Секешфехервар
15 дек 2018 19:06:09
Отредактировано: Секешфехервар - 15 дек 2018 19:06:09

  • +0.17
 
  Serj_N ( Слушатель )
15 дек 2018 01:12:39

   Случай из практики. Работал я в ТЭЦ сахарного завода. В межсезонье на одном из котлов меняли автоматику. Монтаж делала сторонняя организация. И никто им, бедолагам, не сказал, что на том котле уже порядком истончавшаяся теплоизоляция на потолке. Причём, настолько, что размягчалась подошва туфель, вплоть до подплавления, если ты стоял на крыше работающего котла. Это, конечно, наш был косяк, что не предупредили. Когда начали делать ту самую "НАЛАДКУ ПАРОВОГО КОТЛА", кабель, идущий к ГПЗ (главной паровой задвижке), таки не выдержал и потёк. Даже то, что был проложен в трубе, не помогло. Короче, коротнуло и поехала та ГПЗ закрываться... А котёл уже шпарил на своей нормальной производительности. Естественно, резкий рост давления в барабане и сработка предохранительных клапанов. С этих клапанов пар через трубы выводился наружу ТЭЦ, наверху. И, как раз, с той стороны здания, люди недалеко были, масло подсолнечное получали. Была такая привилегия для работников завода. Так, говорят, даже на землю падали от неожиданности. Дюже уж оно сильно громыхнуло. Да и не остановишь котёл быстро, инерционная штука. Пока излишек тепла не отдаст, будет реветь.
P.S. Речь о промышленном котле, естественно. 39 ат, 440 С на выходе.
  • +1.02 / 22
  • АУ
 
  bushd ( Практикант )
15 дек 2018 07:07:39

Обычное дело. Периодически бывает. 
  • +0.16 / 6
  • АУ