Цитата: PERL от 06.04.2018 17:22:52любите вы писать не по теме и не разбираясь в теме. спамьте дальше. можете и маслянный ТП предлагать( а кому смогли предложить и вас не сразу послали в даль?) и еще массу дуростей, которые вы тут распространяете неуемно. Вы сами с своей глупостью спорите и очень не любите, когда на это обращают ваше и не ваше внимание. Вы просто неграмотный выскочка, если мягко сказать, совсем неграмотный.
Цитата: PERL от 06.04.2018 18:22:52
любите вы писать не по теме и не разбираясь в теме. спамьте дальше. можете и маслянный ТП предлагать( а кому смогли предложить и вас не сразу послали в даль?) и еще массу дуростей, которые вы тут распространяете неуемно. Вы сами с своей глупостью спорите и очень не любите, когда на это обращают ваше и не ваше внимание. Вы просто неграмотный выскочка, если мягко сказать, совсем неграмотный.Шпесиалистов гусскому не учат? Пред тем, как из себя хотя бы полуграмотного человека, сначала изучите русское правописание... потом перелистать ППБ с ПУЭ и зарубить себе.. на том что выступает, что "масляный" пишется с с одним "н", пфофессионал хленов. (я бы не допустил бестактность, постоянно повторяющаяся ошибка -вынуждает - вы либо прекратите корчить из себя спеца по трансам, либо учите неродной язык)
Если это не пубертатный гормональный вслск гормонов, то "клиника" определенно, причем психиатрическая и Статьи 128.1 и 130 УК РФ - Клевета. со Ст. ук рф «Оскорбление личности». Т.к. опять вместо фактической аргументации лишь завистливое подзаборное флейм-флейм-флейм, флуд-флуд-флуд. И ни одного факта, даже ни одного выделенного в тексте предмета недовольства ((кроме истерики по поводу украинских земляков))) - зовсим з глузду зъихав, дежурный электрик? Я все свои констатации и гипотезы всегда, - намеренно, - подткреплял ссылками на пункты Указов и ПП, Градкодекс, Регламенты, ФЗ, ГОСТ, СНиП, СП, (Т)СН, (П/Н)ПБ, письма ... СанПин и даже ПУЭ.
И ни одной истерики от Перла, ни замечания хоть бы по одному - зато хамских делириев, причем безосновательных, любой Диканьке на год хватит.
TATNEFT ARENA - 4 герметичных масля
ных трансформатора, мощностью 1600 кВА каждый,
стоят под непосредственно под одним из основных центральных входов/пути эвакуации (пандусом) в общественном здании с массовым пребыванием,- более 10000 человек
, (TATNEFT ARENA, размещенные под лестницей центрального входа,:
http://1.bp.blogspot…atneft.jpgНа верхних этажах "общественных" высоток, и в частности 40 -м одной из башен Делового центра М-С.
СП 256:
6.4
В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции (ТП), в том числе комплектные трансформаторные подстанции (КТП), при условии соблюдения требований [4](это ПУЭ), соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований настоящего свода правил.В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций.В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с применением сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом, в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645 и действующими стандартами.Давно уже по СТУ даже в жилых "маслёнки" разрешают размещать, правда через техэтаж. Опять открытие, агностик?
СП :31-110
5.
8 На встроенных ТП и КТП следует устанавливать не более двух масляных или заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов мощностью до 1000 кВ•А каждый. Число сухих трансформаторов не ограничивается, а мощность каждого из них св. 1000 кВ•А не рекомендуется.
5.9 Подстанции с масляными трансформаторами, как правило, должны размещаться на первом этаже или в цокольной части здания (выше уровня планировочной отметки земли). Двери камер трансформаторов должны располагаться на одном из фасадов здания.
ПУЭ:
4.2.216.
При необходимости установки (масляных) трансформаторов внутри помещений выше второго этажа ... При размещении трансформаторов внутри помещений следует руководствоваться также 4.2.85.Допускается установка в одной общей камере двух масляных трансформаторов с объемом масла до 3 т каждый, имеющих общее назначение, управление, защиту и рассматриваемых как один агрегат.Там же есть мощностью 2500КВА и более
Вопрос с маслянными трансами внутри помещения исчерпан, думая. Тем паче, что там потребитель чиллер. Во всяком случае, я отвечать вам больше никогда не буду. Даже на благодарность за ликбез.