Цитата: Dobryаk от 24.10.2021 12:58:15Врать не надо. Вы написали "несколько лет тому назад".
На АЭС Крюммель сгорел силовой трансформатор. О том, как сгорела почти сразу замена через полтора года (владелец Ваттенфаль поскупился на новый с иголочки и приболок БУ с другой своей АЭС), я писал на ветке несколько раз
Специально для Гангстера продублирую
Dobryаk06 декабря 2015, 14:40:48Примечание: на Indian Point в мае сгорел сетевой трансформатор. Лучший в мире пример того, как трансформаторы любят гореть (на ГА тусуются электрики, они могут дать справку), был на АЭС Крюммель под Гамбургом. На нем тоже в 2007 сгорел трансформатор. Компания-владелец, шведская Vattenfall, воспользовалась остановом для капремонта, затянувшегося на полтора года. Трансформаторы-мегаваттники дорогие, так что компания приволокла БУ с другой своей АЭС. Через полтора месяца работы сгорел и он. Благодаря капремонту, сгорел исключительно эффектно. Поясняю:
В зале Блочных Щитов Управления, по-простецки в контрольном зале, положено поддерживать повышенное давление, чтобы в него при пожаре дым не попал. Но для этого надо в зал БЩУ воздух поддувать. Кто-то гениальный при капремонте перенес воздухозаборник к трансформаторной площадке, так что дым от горящего трансформатора прицельно задули в зал БЩУ. Смена успела, однако, напялить противогазы, и в антинсанитарнейших уловиях, в полукромешной темноте, отработала останов реактора в штатном режиме.
Пока Vattenfall чесала репу, приключилась Фукусима и вопрос с новым ремонтом отпал сам собой --- АЭС Крюммель попала в список закрытых распоряжением Меркель.