Цитата: iz_kirova от 14.11.2017 23:51:561. НЕ ДОЛЖЕН. Читайте ГОСТ Р 50571.28-2006 хотя бы. Их даже там где ДОЛЖНЫ быть частенько нет даже сейчас.
Типичная ситауция страховки из телевикторины поле чудес - угадал все буквы, не смог назвать слова... ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Электроустановки
медицинских помещенийНастоящий стандарт устанавливает требования к электроустановкам, находящимся
в медицинских помещениях для обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала.
710.3.1
медицинское помещение: Помещение, предназначенное для целей диагностики, лечения (в том числе косметических процедур) и процедур.
Зато имеются правила ПУЭ
Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за
собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения
Вот роддома , помещения интенсивной терапии как и операционные - те места в которых перерыв энергоснабжения создает опасность жизни- то есть первая категория надежности, притчем закладывается еще на стадии проекта
Теперь смотрим а шош нам нужно для 1 категории
.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется
особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
Да и теперь а где же ДЭСки - а ДЭСки стоят как водятся не в медицинских помещениях, а вотдельно пристраеваемых зданиях...Да и исчо ньюанс - когда говорят о дух линиях с независмыми источниками, то это подаразумевает, что ПС которые запитывают этит линии присоеденины к двум неазаисимым генераторам, а не к одной тэц
Цитата2. В осенний период.
3. Отключили Водоканал с его насосными районе. А когда на холме отключены насосы, то воды нет ни у кого. Потому, что перепад в сотню метров и не один.
4. Плевал Чубайс на правила отключения в 94 году.